Тепловая математическая модель солнечного коллектора

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 4 сер 2014.

  1. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.185
    Симпатії:
    1.499
    Andrii_M подобається це.
  2. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.185
    Симпатії:
    1.499
    По уточненному варианту тепловой математической модели
    СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВА ВОДЫ ВИКТОРА ДОН
    привожу результаты теплового расчета за 8 часов 7 января 2015 года.
    Использовал такие данные по конструкции.
    Суммарная площадь СК - 18.2 м2.
    Масса металла и теплоносителя в СК.
    Емкость ТА - 1600 литров.
    Производительность насоса - 8 л/минуту.
    ................................................................................
    Температурные режимы и инсоляция взяты из графиков за 7 января.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Результаты теплового расчета приведены в таблице Рис 1 и на графиках.
    ................................................................................................................................
    Пояснения к таблице и графикам.
    Тк - строка в таблице и красная кривая на графике это температура датчика
    на выходе трубопровода из СК. В точке 40 минут показания температуры
    заменены на расчетные так как датчик температуры на
    выходе из СК измеряет фактически т-ру теплоносителя с запаздыванием.
    Тк расч. - строка в таблице и синяя кривая на графике это расчетная температура
    абсорбера и она с высокой точностью отслеживает температуру абсорбера во время эксперимента.
    Значительное расхождение в точке 480 минут, очень быстро снижается
    инсоляция, а шаг между замерами довольно большой 4о минут это и повлияло
    на точность расчета на этом отрезке времени.
    Если взять остальные 10 точек то суммарное расхождение по экспериментальным
    и расчетным значениям составляет десятые доли градуса.
    Т3 - верх ТА и фиолетовая кривая на графике это верх ТА экспериментальные данные.
    На 160 минуте резко снизился темп разогрева ТА а с 200 минуты опять возрос.
    Снижения инсоляции на этом отрезке времени не было. Объяснить это снижение
    темпа разогрева ТА можно сбоем датчика или отбором части нагретой воды.
    Это повлияло на точность расчета температуры ТА.
    Т3 расч. - верх ТА и зеленая кривая на графике это расчетная т-ра верха ТА.
    ....................................................................................................................................
    Таким образом с этой мат. моделью можно просчитывать другие варианты
    эксплуатационных режимов, а также анализировать изменения в конструкции.
    Сравнительный анализ изменений в конструкции позволит с высокой
    точностью определять их эффективность.
    Далее в программу необходимо ввести данные и тепловые расчеты
    всей теплопередающей цепочки от СК до ТА.
    Дальше необходимо максимально согласовать технические характеристики
    конкретной ССНВ и можно провести массу интересных численных экспериментов.
     
    Andrii_M подобається це.
  3. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.185
    Симпатії:
    1.499
    Дальнейший план работ обрисовался следующим.
    Рассмотрим несколько "чистых" экспериментов для определения
    точности работы программы и область применения.
    Поэтапно будем и совершенствовать программу.
    Необходимо добавить блок переноса тепловой энергии от СК до ТА.
    .......................................................................................................................
    Теперь коснусь немного блока исходных данных.
    Их можно для удобства пользования, понимания тепловых процессов
    и режимов работы разделить на 4-е группы.
    ПЕРВАЯ ГРУППА.
    Исходные данные по конструкции СК, трубопроводов, бойлеров.
    Площади облучения, КПД, массы металла, теплоносителя и воды. тепловые
    потери по элементам конструкции и т.д.
    ВТОРАЯ ГРУППА.
    Эксплуатационные характеристики.
    Углы установки, постоянные или с системой слежения за солнцем.
    До какой т-ры греется вода или воздух, режимы отбора горячей воды.
    Постепенный или залповый. Какой режим хранения воды в бойлере и т.д.
    ТРЕТЬЯ ГРУППА.
    Внешние условия.
    Температура окружающего воздуха, прозрачность атмосферы, облачность,
    обдув СК ветром и т.д.
    ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА.
    Программные.
    Для расчета различных вариантов работы элементов и всей системы солнечного
    нагрева в целом.
    ...................................................
    Здесь желательно чтобы свои пожелания высказывали уже и участники форума.
     
  4. alexey-ks

    alexey-ks Стажер

    Повідомлення:
    23
    Симпатії:
    12
    Адреса:
    Одесса
    Добрый день форумчанам.
    Давно слежу и читаю ваши темы по солнечным коллекторам. И постоянно смотрю, что нового придумал Авиатор90.
    Пришло время и нашему дому стать экономнее и менее зависимым от газа. Мое мнение таково, что в первую очередь необходимо переделать нашу систему отопления, уменьшить емкость и повысить ее КПД. И в частности хочу ее спроектировать на вырост, т.к. за один сезон мы все не потянем.

    И в частности вопрос к Авиатору.
    Мне нравится ваша каскадная система нагрева воды. Можно ли просчитать на вашей модели некоторые изменения в ваших каскадах и выгорит ли вообще эта идея. Цель - нагревать воду при температуре воздуха до -5. Дальше уже будет подключаться котел.
    Мои мысли такие.
    Если первые два каскада заменить двумя плоскими стальными батареями тип 10. Сейчас такие батареи размером 900х2300 (ВхШ) можно приобрести за 1140грн. и сделать из них такой простой СК. Утеплить и прочее. А на третий каскад взять уже комерческий newenergy (у них на сайте 4600грн.) Я прошу не считать за рекламу, просто синтсолар и прочее гораздо дороже.
    И сделать один или два параллельно 3-х каскадов СК.
    В общую систему залить раствор на основе пропиленгликоля, как у Victor-gona. И пустить этот теплоноситель в бак со змеевиком, у соседа есть 200л.
    Цель - с экономить денег на дорогих СК. Самодельный у Victor-gona обошолся на то время около 150дол(около 3700грн). А newenergy выходит 4600. а с нулевой производственной базой 150 выростут и во все 250 если не больше.
    Почему предлагаю купить стальные радиаторы, потому что они уже содержат тонкие каналы, которые быстро прогреются. просто покрасить черной матовой краской. А купить металл, купить сварку или заплатить за работу - я думаю - что станет даже дороже.
    Можно ли на вашей модели просчитать такой вариант, чтоб понять, стоит ли овчинка выделки.
    Смысл всей затеи в догреве воды в системе отопления перед газовым или твердотопливным котлом.
    Радиатор стальной 600*2300, вес 40кг, объем 10,35л. Заводской СК - обем 3,1л - вес - не заю.квадратура - 1,89м2. Итого в одном контуре будет 23,8л. В двух 3-х каскадных котуров будет 47,6л.
    Или есть смысл сделать 4 СК кустарных, а в последних двух заводских окончательный догрев теплоносителя?
     
    Останнє редагування: 5 кві 2015
  5. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.185
    Симпатії:
    1.499
    ................................................................................................
    Грамотно спроектировать каскадную систему для Вас можно. универсальных мат. моделей еще нет.
    Далеко продвинулся с мат. моделью ВИКТОРА ДОН.
    В ближайшие дни будут материалы по калибровочному эксперименту 24 марта. Очень хорошо
    состыковались СК, система передачи тепла от СК к ТА и сам ТА.
    .......................................................................................................................
    Теперь по каскадной системе.
    Первый этап.
    Четко сформулируйте постановку задачи и конечную цель.
    Распишите по каскадам.
    Сколько и с какой температурой температурой проектируется получать воды.
    А дальше будем проектировать систему по каждому каскаду отдельно
    начиная с первого с самой низкой температурой.
    ............................................................................................
    Но здесь сразу отмечу.
    Каскадная система очень хорошая и дешевая для плюсовых температур.
    Для отрицательных температур по моему мнению лучше всего подходит
    вариант изготовленный и эксплуатируемый ВИКТОРОМ ДОН.
     
  6. alexey-ks

    alexey-ks Стажер

    Повідомлення:
    23
    Симпатії:
    12
    Адреса:
    Одесса
    Я надеюсь, что это будет интересно многим.
    Давайте начнем с цели.
    Цель. Получать теплую воду до первых заморозков. Т.е. когда ночью уже минус. а утром допустим -2. Но днем уже небольшой плюс.
    Объем воды 150 литров. Желательная температура 40 градусов(это минимальная, а в полюс можно больше). Объем воды взят на среднестатическую семью. с моей точки зрения. Температура взята с учетом быстрого догревания электро бойлером до комфортных 55градусов. В моем случае. Хотя горячей, вода считается, уже при 38 градусов.
    Вода с крана. Какая температура в кране - никогда не задумывался, но думаю +10. Это при первом запуске. В последующих случаях комнатная +20.

    Схема 1
    CrazyIdea.jpg
    схема 2
    CrazyIdea1.jpg
    батареи размером 900х2300 , объемом 10,35, Заводской СК - обем 3,1л - вес - не заю.квадратура - 1,89м2. Забор воды будет идти в электробойлер. В моем случае 80л.
    Давайте начнем с этого. А там уже будете уточнять.
     
  7. alexey-ks

    alexey-ks Стажер

    Повідомлення:
    23
    Симпатії:
    12
    Адреса:
    Одесса
    Забыл написать, теплоноситель как у ВИКТОРА ДОНА
     
  8. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.185
    Симпатії:
    1.499
    alexey-ks.
    Схему 2 анализировать не будем. Там последовательно смонтированы все 6 СК.
    3 - 6 СК будут сильно перегреваться и их кпд будет очень низким.
    Первая схема работоспособна.
    Но соотношение суммарной площади СК и бойлера далеки от оптимального.
    На 1 м2 СК должно быть 50 - 100 литров бойлера.
    У Вас же на суммарную площадь СК примерно 12 м2 предполагается всего 150 литров.
    На 12 м2 должно быть минимум 6оо литров.
    У ВИКТОРА ДОНА на 18 м2 СК бойлер 1600 литров и это близко к оптимальному значению.
    И последнее замечание, без промежуточных между каскадами бойлеров лучше остановиться
    на 2-х каскадной схеме.
     
  9. alexey-ks

    alexey-ks Стажер

    Повідомлення:
    23
    Симпатії:
    12
    Адреса:
    Одесса
    я померял бак, в нем оказалось 240 литров. С ним еще много работы, но хочу уточнить. т.е при заморозках вода таки будет нагреваться?
     
  10. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.185
    Симпатії:
    1.499
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    --- добавлено: 16 апр 2015 в 00:32 ---
    Привожу расчетные характеристики ССНВ ВИКТОРА ДОН,
    полученные с помощью уже откалиброванной мат модели
    по калибровочному эксперименту.
    Мат. модель включает в себя систему солнечных коллекторов,
    трубопроводы и теплоаккумулятор.
    Расчетная схема приведена на первом рисунке.
    Дальше подробно объясню все расчеты приведенные в таблице и
    на графиках. Чтобы этот раздел был цельным, попрошу
    ФОРУМЧАН пока не комментировать и не задавать вопросов.
    Обсуждать будем, когда изложу весь материал с пояснениями.

     
    Останнє редагування модератором: 23 кві 2015

Поділитися цією сторінкою