Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 26 чер 2014.

  1. KRustik

    KRustik Бригадир

    Повідомлення:
    142
    Симпатії:
    124
    Адреса:
    Закарпаття
    Добрый вечер.
    Замечание только одно. В стенах 2.3.4 толщина штукатурки с тёплой стороны не 0,01, а 0,03 м. Но я думаю это ни на что не влияет. Остальное все нормально.
    Можно приступать к пристройке
     
    Авиатор90 подобається це.
  2. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.015
    Симпатії:
    1.149
    ----------------------------------------------------
    Блок № 3 - Пристройка.
    Стена № 1.
    ..................................................................................................................
    .......................Площ.....Штк....Кирп...Воздух...Кирп...Штк....Спр1....Окна
    Размерность......м2..........м..........м.........м...........м........м.....................м2
    ......................31.725.....0.02......0.12......0.03......0.12....0.02.....................0
    Коэфф. теплопр...........0.80......0.40..................0.40....0.80......................
    Сопротивление............0.03......0.30.......0.20.....0.30....0.03......0.25.........
    .................................................................................................................
    СУММ..сопр..стены 0.03+0.30+0.20+0.30+0.03+0.25=1.11
    1.11 - Вводится в программу.
    ..............................................
    Стена № 2.
    .......................................................................................
    .......................Площ.....Штк....Кирп...Воздух...Кирп...Штк....Спр1....Окна
    Размерность......м2..........м..........м.........м...........м........м.....................м2
    ......................34.780.....0.02......0.25......0.03......0.12....0.02.....................0
    Коэфф. теплопр...........0.80.......0.40..................0.40....0.80......................
    Сопротивление............0.03.......0.63.......0.20.....0.30....0.03......0.25.........
    .................................................................................................................
    СУММ..сопр..стены 0.03+0.63+0.20+0.30+0.03+0.25=1.44
    1.44 - Вводится в программу.
    ..............................................

    Стена №3 - отсутствует
    ...............................................
    Стена № 4.
    ..................................................................................................................
    .......................Площ.....Штк....Кирп...Воздух...Кирп...Штк....Спр1....Окна
    Размерность......м2..........м..........м.........м...........м........м.....................м2
    ......................34.780.....0.02......0.12......0.03......0.12....0.02..................4,2
    (Два окна (2*2,1 м2).

    Коэфф. теплопр...........0.80.......0.40..................0.40....0.80......................
    Сопротивление............0.03.......0.30.......0.20.....0.30....0.03......0.25.........
    .................................................................................................................
    СУММ..сопр..стены 0.03+0.30+0.20+0.30+0.03+0.25=1.11
    1.11 - Вводится в программу.
    ..............................................
    Потолок.
    .......................................................................................
    .....................Площ.....Вата......ОСБ.....ГипсКарт....Спрт1
    Размерност......м2..........м..........м............м....................
    ........................50........0.1........0.01........0.01..................
    Коэфф. теплопр..........0.05......0.35........0.35..................
    Сопротивление...........2.00......0.03........0.03...........0.25
    ......................................................................................
    СУММ..сопр..Потолка 2.00+0.03+0.03+0.25=2.31
    2.31 - Вводится в программу.
    Там есть особенность.
    Сопротивление потолка =2.06
    а Спрт1 = 0.25 величина отдельная.
    .................................................................
    Пол.
    ......................................................................................
    Пол................Площ.....ЖелезБет....Лаги....Сосна (доски)
    Размерность......м2..........м................м..............м.........
    ..........................50.......0.12...........0.05..........0.025......
    Коэфф. теплопр............1.55............0.15...........0.15.......
    Сопротивление.............0.08............0.33..........0.17......
    ..................................................................................
    СУММ..сопр..Пола 0.77+0.33+0.27=0.58
    0.58 - Не вводится в программу.
    Там есть особенность. Он может корректироваться
    по различным обстоятельствам.
    ...................................................
    Это будет базовый вариант блока № 3.
    Просмотрите пожалуйста внимательно.
    Если ошибок и замечаний не будет, то двигаемся дальше.




     
    Останнє редагування: 22 лют 2021 у 12:59
    KRustik подобається це.
  3. KRustik

    KRustik Бригадир

    Повідомлення:
    142
    Симпатії:
    124
    Адреса:
    Закарпаття
    Добрый вечер.
    Тут есть ошибка. Стена 1 и 4 одинаковы по конструкции. Правильная конструкция в 1 стене. Значит для 4 стены сопротивление как у первой = 1.11
    Остальное правильно
     
    Авиатор90 подобається це.
  4. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.015
    Симпатії:
    1.149
    Добрый день.
    Произошло небольшое противоречие.
    Стены 2 и 4 одинаковые, кирпичи 0,25 и о,12.
    Стены 1 и 4 одинаковые, а кирпичи у 1-й стены 0,12 и 0,12.
    Еще раз уточните эти позиции.
     
  5. KRustik

    KRustik Бригадир

    Повідомлення:
    142
    Симпатії:
    124
    Адреса:
    Закарпаття
    Кирпич 0,25 и 0,12 только у стены 2. У стен 1 и 4 кирпич 0,12 и 0,12.
    Посмотрите описание блока 3 на странице 94 последнее сообщение. Там все правильно я описал.
     
  6. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.015
    Симпатії:
    1.149
    Добрый день.
    Мы практически завершаем первый этап по созданию ТММ дома KRustik.
    ТММ состоит из Трех блоков. Перечисляю их.
    .......................................................................
    Блок №1 - Центральный корпус. Стр. 95. пост 950.
    Блок №2 - Чердачные комнаты. Стр. 95. пост 941.
    Блок № 3 - Пристройка. Стр. 96. пост 952.
    .......................................................................
    Все 3 блока отлажены и согласованы с реальными тепловыми
    характеристиками дома - потребление 3500 м3 газа за год.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Привожу основной результат теплового расчета
    по
    трем блокам и суммарного всего дома.
    ......................................................................
    ..............................Блок №1 ....Блок №2 ....Блок №3 ...Сумма.
    Газ м3/год................1873............473.............1160...........3506
    Тепл. потери..Вт......5204...........1314............3224,,,,,,,,...9742
    .............................................................................................
    -------------------------------------
    Дальше выложу подробные результаты тепловых расчетов
    всех трех блоков и суммарного.
    Дальше "парадом" командовать уже будете Вы.
    Четко формулируете задачу, мы ее оба понимаем, я делаю тепловой
    или тепловые расчеты. Вы делаете выводы и принимаете решения.
    И мое главное замечание.
    Чтобы была максимальная польза от этих расчетов Вы, хотя бы
    примерно, оцениваете затраты и срок окупаемости работ по
    энергетической модернизации своего дома.

     
    KRustik подобається це.
  7. KRustik

    KRustik Бригадир

    Повідомлення:
    142
    Симпатії:
    124
    Адреса:
    Закарпаття
    Жду с нетерпением.
     
    Авиатор90 подобається це.
  8. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.015
    Симпатії:
    1.149
    Добрый вечер.
    Привожу НАЧАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ тепловой расчет блока -1.
    Тепловая модель блока -1 ТММ ДОМ61 - КРУСТИК .
    Конструкция блока простая, привожу короткое описание.
    Высокий прямоугольный корпус.
    4-е стены, потолка нет, 3 окна, пол.
    Стартовый вариант без теплоизоляции.
    ...................................................................................................
    Привожу тепловой расчет этого стартового варианта блок -1.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    1873.50 [м3] - Потребление природного газа блоком за год.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    521.67 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    10.02 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    2952.20 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    56.72 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    754.72 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    14.50 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    976.00 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    18.75 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    5204.58 [Вт] - Суммарные тепловые потери блока.
    100.00 [-] - Суммарные тепловые потери блока в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Этот СТАРТОВЫЙ вариант нужен для выбора оптимальных технических
    решений по снижению тепловых потерь блока и затем всего дома.
    .....................................................................................................
    По этому блоку дам все необходимые пояснения.
    Одновременно выдам результаты теплового расчета
    для блока-2 и блока-3.
    Программа такая же, но много исходных и чтобы не запутаться
    сделаем их отдельными.
    Это будут.
    ТММ ДОМ62 - КРУСТИК для блока -2.
    ТММ ДОМ63 - КРУСТИК для блока -3.

    --- добавлено: 24 лют 2021 у 16:29 ---
    Добрый вечер.
    Привожу НАЧАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ тепловой расчет блока -2.
    Тепловая модель блока -2 ТММ ДОМ62 - КРУСТИК .
    Конструкция блока простая, привожу короткое описание.
    Чердачные комнаты.
    4-е стены, потолок, окна, пола нет.
    Стартовый вариант теплоизоляция есть частично.
    ...................................................................................................
    Привожу тепловой расчет этого стартового варианта блок -2.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    473.21 [м3] - Потребление природного газа блоком за год.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    603.33 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    45.90 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    514.25 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    39.12 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    197.00 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    14.99 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    0.00 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    0.00 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    1314.58 [Вт] - Суммарные тепловые потери блока.
    100.00 [-] - Суммарные тепловые потери блока в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Этот СТАРТОВЫЙ вариант нужен для выбора оптимальных технических
    решений по снижению тепловых потерь блока и затем всего дома.
    .....................................................................................................
    По этому блоку дам все необходимые пояснения.
    Одновременно выдам результаты теплового расчета
    для блока-3.
    Программа такая же, но много исходных и чтобы не запутаться
    сделаем их отдельными.
    Это будет еще.
    ТММ ДОМ63 - КРУСТИК для блока -3.
     
    Останнє редагування: 24 лют 2021 у 16:29
    KRustik подобається це.
  9. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.015
    Симпатії:
    1.149
    Добрый вечер.
    Тепловая модель блока -3 ТММ ДОМ63 - КРУСТИК .
    Пристройка.
    ...................................................................................................
    Привожу НАЧАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ тепловой расчет блока -3.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    1160.61 [м3] - Потребление природного газа блоком за год.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    350.00 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    10.86 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    1943.20 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    60.27 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    531.38 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    16.48 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    399.60 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    12.39 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    3224.18 [Вт] - Суммарные тепловые потери блока.
    100.00 [-] - Суммарные тепловые потери блока в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Этот СТАРТОВЫЙ вариант нужен для выбора оптимальных технических
    решений по снижению тепловых потерь блока и затем всего дома.
    .....................................................................................................
    По этому блоку дам все необходимые пояснения.
    Одновременно выдам результаты теплового расчета
    для блока-3.
    Программа такая же, но много исходных и чтобы не запутаться
    сделаем их отдельными.
    ......................................................
    Подведем общий итог.
    Суммарное потребление домом газа за год составляет
    1873.50+473.21+1160.61=3507.32 м3.
    Суммарные тепловые потери дома зимой составляют
    5204.58+1314.58+3224.18=9743.34 Вт.
    .........................................................
    Все, ТММ согласована с домом полностью.
     
    KRustik подобається це.
  10. KRustik

    KRustik Бригадир

    Повідомлення:
    142
    Симпатії:
    124
    Адреса:
    Закарпаття
    Добрый вечер. Спасибо.
    Теперь посчитайте, пожалуйста, как изменятся цифры если мы утеплим блок 1 0,1м теплоизоляции, и блок 3 (пристройка) такой же толщиной. Утепляем пока что только стены.
     

Поділитися цією сторінкою