    Привожу НАЧАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ тепловой расчет блока -1.
    Тепловая модель блока -1 ТММ ДОМ61 - КРУСТИК .
    Конструкция блока простая, привожу короткое описание.
    Высокий прямоугольный корпус.
    4-е стены, потолка нет, 3 окна, пол.
    Стартовый вариант без теплоизоляции.
    ...................................................................................................
    Привожу тепловой расчет этого стартового варианта блок -1.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    1873.50 [м3] - Потребление природного газа блоком за год.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    521.67 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    10.02 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    2952.20 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    56.72 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    754.72 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    14.50 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    976.00 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    18.75 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    5204.58 [Вт] - Суммарные тепловые потери блока.
    100.00 [-] - Суммарные тепловые потери блока в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Этот СТАРТОВЫЙ вариант нужен для выбора оптимальных технических
    решений по снижению тепловых потерь блока и затем всего дома.
    .....................................................................................................
    По этому блоку дам все необходимые пояснения.
    Одновременно выдам результаты теплового расчета
    для блока-2 и блока-3.
    Программа такая же, но много исходных и чтобы не запутаться
    сделаем их отдельными.
    Это будут.
    ТММ ДОМ62 - КРУСТИК для блока -2.
    ТММ ДОМ63 - КРУСТИК для блока -3.

    --- добавлено: Feb 24, 2021 2:29 PM ---
    Добрый вечер.
    Привожу НАЧАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ тепловой расчет блока -2.
    Тепловая модель блока -2 ТММ ДОМ62 - КРУСТИК .
    Конструкция блока простая, привожу короткое описание.
    Чердачные комнаты.
    4-е стены, потолок, окна, пола нет.
    Стартовый вариант теплоизоляция есть частично.
    ...................................................................................................
    Привожу тепловой расчет этого стартового варианта блок -2.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    473.21 [м3] - Потребление природного газа блоком за год.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    603.33 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    45.90 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    514.25 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    39.12 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    197.00 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    14.99 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    0.00 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    0.00 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    1314.58 [Вт] - Суммарные тепловые потери блока.
    100.00 [-] - Суммарные тепловые потери блока в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Этот СТАРТОВЫЙ вариант нужен для выбора оптимальных технических
    решений по снижению тепловых потерь блока и затем всего дома.
    .....................................................................................................
    По этому блоку дам все необходимые пояснения.
    Одновременно выдам результаты теплового расчета
    для блока-3.
    Программа такая же, но много исходных и чтобы не запутаться
    сделаем их отдельными.
    Это будет еще.
    ТММ ДОМ63 - КРУСТИК для блока -3.
     
    Останнє редагування модератором: 4 бер 2021
    Комфорт47, Бриар та KRustik подобається це.
  2. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.496
    Добрый вечер.
    Тепловая модель блока -3 ТММ ДОМ63 - КРУСТИК .
    Пристройка.
    ...................................................................................................
    Привожу НАЧАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ тепловой расчет блока -3.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    1160.61 [м3] - Потребление природного газа блоком за год.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    350.00 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    10.86 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    1943.20 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    60.27 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    531.38 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    16.48 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    399.60 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    12.39 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    3224.18 [Вт] - Суммарные тепловые потери блока.
    100.00 [-] - Суммарные тепловые потери блока в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Этот СТАРТОВЫЙ вариант нужен для выбора оптимальных технических
    решений по снижению тепловых потерь блока и затем всего дома.
    .....................................................................................................
    По этому блоку дам все необходимые пояснения.
    Одновременно выдам результаты теплового расчета
    для блока-3.
    Программа такая же, но много исходных и чтобы не запутаться
    сделаем их отдельными.
    ......................................................
    Подведем общий итог.
    Суммарное потребление домом газа за год составляет
    1873.50+473.21+1160.61=3507.32 м3.
    Суммарные тепловые потери дома зимой составляют
    5204.58+1314.58+3224.18=9743.34 Вт.
    .........................................................
    Все, ТММ согласована с домом полностью.
     
    Комфорт47, Бриар та KRustik подобається це.
  3. KRustik

    KRustik Бригадир

    Повідомлення:
    150
    Симпатії:
    160
    Адреса:
    Закарпаття
    Добрый вечер. Спасибо.
    Теперь посчитайте, пожалуйста, как изменятся цифры если мы утеплим блок 1 0,1м теплоизоляции, и блок 3 (пристройка) такой же толщиной. Утепляем пока что только стены.
     
    Бриар подобається це.
  4. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.496
    Добрый вечер.
    Вашу просьбу выполнил.
    Вот результаты расчетов.
    ВАРИАНТ БАЗОВЫЙ.
    ......................................................................
    ..............................Блок №1 ....Блок №2 ....Блок №3 ...Сумма.
    Газ м3/год................1873............473.............1160...........3506
    Тепл. потери..Вт......5204...........1314............3224,,,,,,,,...9742
    .................................................................................................

    ВАРИАНТ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 0,1 метра.
    ......................................................................
    ..............................Блок №1 ....Блок №2 ....Блок №3 ...Сумма.
    Газ м3/год................1220............473.............729.............2422
    Тепл. потери..Вт......3388...........1314............2026,,,,,,,,...6728
    .................................................................................................

     
    Комфорт47, Бриар та KRustik подобається це.
  5. KRustik

    KRustik Бригадир

    Повідомлення:
    150
    Симпатії:
    160
    Адреса:
    Закарпаття
    Спасибо. Утепление стен этих двух блоков дает примерно 33% экономии.
    Можете к последнему варианту для блока 3 (пристройка) добавить на потолок вату 0,1 м?
    Потолок этого блока остается самым слабым местом.
    --- добавлено: 24 лют 2021 у 21:12 ---
    Такая подача информации для меня очень понятна потому что наглядна: и базовый, и улучшенный варианты сразу перед глазами. Плюс видна и общая цифра, и цифра по блокам. Спасибо.
     
    Останнє редагування модератором: 4 бер 2021
    Комфорт47, Бриар та Авиатор90 подобається це.
  6. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.496
    Добрый день.
    Вашу просьбу выполнил.
    Вот результаты расчетов.
    ВАРИАНТ БАЗОВЫЙ.
    ......................................................................
    ..............................Блок №1 ....Блок №2 ....Блок №3 ...Сумма.
    Газ м3/год................1873............473.............1160...........3506
    Тепл. потери..Вт......5204...........1314............3224,,,,,,,,...9742
    .................................................................................................

    ВАРИАНТ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 0,1 метра.
    ......................................................................
    ..............................Блок №1 ....Блок №2 ....Блок №3 ...Сумма.
    Газ м3/год................1220............473.............729.............2422
    Тепл. потери..Вт......3388...........1314............2026,,,,,,,,...6728
    .................................................................................................
    Добавлен
    ВАРИАНТ С ИЗОЛЯЦИЕЙ потолка на БЛОКЕ №3 0,1+0.1=2 метра.
    ......................................................................
    ..............................Блок №1 ....Блок №2 ....Блок №3 ...Сумма.
    Газ м3/год................1220............473.............641.............2334
    Тепл. потери..Вт......3388...........1314............1782,,,,,,,,...6484
    .................................................................................................

     
    Комфорт47, Бриар та KRustik подобається це.
  7. KRustik

    KRustik Бригадир

    Повідомлення:
    150
    Симпатії:
    160
    Адреса:
    Закарпаття
    Здравствуйте. Огромное спасибо.
    Для меня картина предельно ясна.
    Просчитал теоретическую выгоду в процентах. Вариант с утепление стен дает снижение на 31%. Когда добавляем утепление к потолку пристройки , то выходим на снижение потребления 33,5%. Это 1/3. Считаю это достойным вариантом.
    Остается просчитать смету. Этим и занимаюсь.
    Но у меня возникает проблема с блоком 3 (пристройка). Проблема с толщиной утеплителя. Конструкция крыши и прилегающей к стене беседки не дает возможность беспроблемно установить утеплитель 0,1м.
    Поэтому у меня возникла еще одна просьба. Если не трудно, конечно. Введите в программу для базового варианта блока 3 (пристройка) утепление стен не 0,1м, а толщину 0,07м. Остальное оставляем как в последнем варианте. Это для меня важно. Если цифры выйдут критичными, то надо думать как выходить со сложившейся ситуации.
     
    Комфорт47, Бриар та Авиатор90 подобається це.
  8. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.496
    Уточняю, правильно ли понял я постановку задачу по блоку №3.
    Потолок изоляция 0.1 м остается.
    Стены все 3 взять утепление толщиной 0.07 метра, а не 0,1.
    Если задачу понял правильно подтвердите, просчитать проблем нет.
     
    Комфорт47, Бриар та KRustik подобається це.
  9. KRustik

    KRustik Бригадир

    Повідомлення:
    150
    Симпатії:
    160
    Адреса:
    Закарпаття
    Потолок 0,1, то что уже есть и 0,1 добавим. Итого 0,2м.
    По стенам все правильно.
     
    Комфорт47 та Бриар подобається це.
  10. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.496
    ВАРИАНТ С ИЗОЛЯЦИЕЙ потолка на БЛОКЕ №3 0,1+0.1=0,2 метра.
    Стены толщина изоляция 3-х стен 0,07 м.
    ......................................................................
    ..............................Блок №1 ....Блок №2 ....Блок №3 ...Сумма.
    Газ м3/год......................................................702....................
    Тепл. потери..Вт...........................................1950.,,,,,,,,..........
    .................................................................................................
     