Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 26 чер 2014.

  1. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый вечер.
    Привожу НАЧАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ тепловой расчет блока -2.
    Тепловая модель блока -2 ТММ ДОМ62 - КРУСТИК .
    Конструкция блока простая, привожу короткое описание.
    Чердачные комнаты.
    4-е стены, потолок, окна, пола нет.
    Стартовый вариант теплоизоляция есть частично.
    ...................................................................................................
    Привожу тепловой расчет этого стартового варианта блок -2.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    469.81 [м3] - Потребление природного газа блоком за год.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    600.00 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    45.97 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    506.63 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    38.82 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    198.49 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    15.21 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    0.00 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    00.00 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    1305.12 [Вт] - Суммарные тепловые потери блока.
    100.00 [-] - Суммарные тепловые потери блока в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Этот СТАРТОВЫЙ вариант нужен для выбора оптимальных технических
    решений по снижению тепловых потерь блока и затем всего дома.
    .....................................................................................................
    По этому блоку дам все необходимые пояснения.
    Одновременно выдам результаты теплового расчета
    для блока-3.
    Программа такая же, но много исходных и чтобы не запутаться
    сделаем их отдельными.
    Это будет еще.
    ТММ ДОМ63 - КРУСТИК для блока -3.
     
    Комфорт47, Бриар та KRustik подобається це.
  2. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый вечер.
    Тепловая модель блока -3 ТММ ДОМ63 - КРУСТИК .
    Пристройка.
    ...................................................................................................
    Привожу НАЧАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ тепловой расчет блока -3.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    1181.44 [м3] - Потребление природного газа блоком за год.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    480.00 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    14.63 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    1842.45 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    56.14 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    559.98 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    17.06 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    399.60 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    12.18 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    3282.03 [Вт] - Суммарные тепловые потери блока.
    100.00 [-] - Суммарные тепловые потери блока в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Этот СТАРТОВЫЙ вариант нужен для выбора оптимальных технических
    решений по снижению тепловых потерь блока и затем всего дома.
    .....................................................................................................
    По этому блоку дам все необходимые пояснения.
    Одновременно выдам результаты теплового расчета
    для блока-3.
    Программа такая же, но много исходных и чтобы не запутаться
    сделаем их отдельными.
    ......................................................
    Подведем общий итог.
    Суммарное потребление домом газа за год составляет
    1852.92+469.81+1181.44=3504.17 м3.
    Суммарные тепловые потери дома зимой составляют
    5147.14+1305.12+3282.03=9734.29 Вт.
    .........................................................
    Все, ТММ согласована с домом полностью.
     
    Комфорт47, Бриар та KRustik подобається це.
  3. KRustik

    KRustik Бригадир

    Повідомлення:
    150
    Симпатії:
    160
    Адреса:
    Закарпаття
    Общая картина понятна. Есть с чем работать.
    Беглый просмотр показал, что именно стены являются самым уязвимым местом. Только в блоке №2 таким местом будут окна. Но с ними в моей ситуации ничего сделать нельзя.
    Скажите, а к какому коэффициенту R для стен каждого блока вы пришли?
     
    Комфорт47, Бриар та Авиатор90 подобається це.
  4. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Оптимальная величина R для стен, потолка не меньше 5.
    Это принято во всей Европе. Теплоизоляция толщиной 5о мм имеет R=1.
    Стены без изоляции имеют R = 1 и меньше. 200 мм теплоизоляции
    соответственно будет R=4. Тогда стена плюс изоляция R=1+4=5.
    Но с помощью ТММ эти все варианты легко просчитываются.
    Поэтому надо учитывать стоимость работ, материалов, цену газа
    сейчас и в будущем, только тогда и можно приступать к работам.
    С помощью ТММ можно довольно точно рассчитать сколько будет
    сэкономлено газа, как считать все остальное Вам должно быть понятно.
     
    Комфорт47, Бриар та KRustik подобається це.
  5. KRustik

    KRustik Бригадир

    Повідомлення:
    150
    Симпатії:
    160
    Адреса:
    Закарпаття
    Посчитайте, пожалуйста, как изменятся теплопотери при утеплении стен блока 1 и 3 утеплителем толщиной 100 мм.
    Остальное как считать и я знаю.
     
    Комфорт47, Бриар та Авиатор90 подобається це.
  6. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Постановка задачи понятна, сделаю.
    Я выдам цифры как снизились тепловые потери по 1 и 3 блоку в отдельности
    и суммарные.
    То же самое по снижению годового потребления газа.
    А Вас попрошу тоже выложить результаты экономических расчетов.
    Будет очень полезно для всех форумчан.
    Желаю успеха.
     
    Комфорт47 та Бриар подобається це.
  7. KRustik

    KRustik Бригадир

    Повідомлення:
    150
    Симпатії:
    160
    Адреса:
    Закарпаття
    Договорились.
     
    Авиатор90 подобається це.
  8. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Привожу результаты расчета блоков 1 и 3 с изоляцией стен 100 мм.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    ..................Блок 1 .........Блок 2 ........Блок 3 .......Сумма
    --------------------------------------------------------------------------
    Газ м3 .......1200............ 470.............. 782 ..........2452
    Стены Вт ... 1137 ........... 507............... 734 .................
    Сумма Вт ... 3334 ..........1305.............. 2174 ........6813
    -----------------------------------------------------------------------
    Пояснения к таблице.
    Раскладка потребления газа по блокам и суммарное.
    Раскладка тепловых потерь по блокам и суммарное - последняя строка.
    Расчетное потребление газа домом для отопления снизилось
    на 3504 - 2452 = 1052 м3 за отапливаемый период.
     
    Комфорт47, Бриар та KRustik подобається це.
  9. KRustik

    KRustik Бригадир

    Повідомлення:
    150
    Симпатії:
    160
    Адреса:
    Закарпаття
    Картина ясна.
    А если мы еще добавим на потолок для блока №3 - 100 мм ваты?
    И что изменится если блок №2 стены утеплить 100м, а потолок 50 мм?
     
    Комфорт47, Бриар та Авиатор90 подобається це.
  10. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    У Вас разыгрался аппетит.
    Здесь нужен уже серьезный подход и ваше понимание тепловых процессов.
    Я могу просчитать любые варианты, нет проблем. Но, не вникая в тепловые
    процессы можем считать и бессмысленные варианты.
    Поступим таким образом на первом этапе при расчетах различных вариантов
    для сравнения отталкиваемся от базовых вариантов стр. 92 посты 917,918,919.
    Затем, если будет выбран улучшенный вариант, он становится базовым и
    новые поиски и расчеты уже будут вестись от этих новых базовых вариантов.
    В противном случае мы создадим хаос и утонем в нем.
     
    Комфорт47, Бриар та KRustik подобається це.

Поділитися цією сторінкою