    Все тепловые расчеты делаем с помощью двух простых формул.
    ПЕРВАЯ формула.
    Р=А/В где
    Р - тепловое сопротивление плоского элемента конструкции дома.
    А - его толщина в метрах.
    В - коэффициент теплопроводности из справочников.
    ВТОРАЯ формула.
    П=(Т1-Т2)/Р где
    П - тепловой поток в Ваттах.
    Т1 - температура горячей стороны.
    Т2 - температура холодной стороны.
    --------------------------------------------------
    В самом начале поясню некоторые моменты, чтобы не возникало много
    вопросов на простых вещах.
    Сам расчет составлен для простого частного дома и я ним все время пользуюсь.
    По этому алгоритму написаны программы для конкретных домов.
    Поэтому я буду объяснять порядок расчета на конкретном примере одного дома.
    Но практически это будет и алгоритм готовой программы на Паскале.
    ......................................
    В формулах обозначения пишутся на латинском, греческом и кириллицей.
    Есть еще требования ДСТУ.
    На клавиатуре нет греческих букв.
    В Паскале тоже есть свои требования.
    Поэтому мне придется самому как то изворачиваться, немного отступать
    от жестких требований, чтобы пояснения были простыми и понятными.
    .............................................
    Из предыдущего опыта выделю самые сложные моменты.
    Очень сложно получить исходные данные для теплового расчета конкретного дома.
    Сложно узнать конечную цель расчета (Аудита).
    ...............................
    Если есть желание по Аудиту реального дома мжете сразу начать собирать
    исходные данные.
     
  2. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый вечер форумчане.
    ПРОСТО О СЛОЖНОМ.
    Все тепловые расчеты делаем с помощью двух простых формул.
    ........................................................
    Приступаем к основному процессу.

    Анализируем частный дом простой формы.
    Рассчитываем тепловые потери через стены, окна, потолок, пол.
    Для расчетов необходимы исходные данные по конструкции
    дома и теплофизическим свойствам материалов.
    Исходные данные для расчета.
    -----------------------------------------
    fot=130 м2 - отапливаемая площадь дома.
    tz= -5 С - наружная т-ра воздуха зимой.
    tdr=20 С - расчетная т-ра в доме зимой.
    -------------------------------------------------------
    Геометрические характеристики дома, размеры в метрах.
    z1=10.6 - длина 1-й стены.
    z2=10.6 - длина 2-й стены.
    z3=12.3 - длина 3-й стены.
    z4=12.3 - длина 4-й стены.
    hst=2.7 - высота стен дома.
    -------------------------------------
    fpot=130 [м2] - площадь потолка дома.
    rpot=0.67 [м2*C/Вт] - сопротивление потолка дома без изоляции
    (рассчитывается отдельно)
    kizpot=0.05 [Bт/(м2*С)] - коэффициент теплопроводности изоляции потолка.
    bizpot=0.200 [м] - толщина теплоизоляции потолка.
    .......................................................................................
    Дальше будет расчет коэффициента
    rpot=0.67
    Считать будем по формулам 1-й и 2-й
    ....................................
    Продолжение будет.
     
  3. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый вечер форумчане.
    ПРОСТО О СЛОЖНОМ.
    Все тепловые расчеты делаем с помощью двух простых формул.
    ........................................................

    Конструкция потолка. Послойная слои идут из дома вверх.
    1-й слой - Доска сосновая толщина 30 мм.
    2-й слой - Саман толщина 50 мм.
    3-й слой - Воздушный зазор 20 мм, рейки.
    4-й слой - Шалевка, сосна 20 мм.
    .....................................................
    Расчет делаем вручную калькулятором. Коэффициенты теплопроводности
    материалов из справочников.
    Размерности м / С / Вт.
    Сам расчет сопротивлений по первой формуле.
    Толщину разделили на коэфф. теплопроводности и получили
    сопротивление каждого участка.
    ...........................................
    1-й слой - 0.03/0.15=0.20
    2-й слой - 0.05/0.4=0.13
    3-й слой - 0.20
    4-й слой - 0.02/0.14=0.14
    ...............
    Суммируем их и получаем суммарное сопротивление
    потолка без теплоизоляции.0.20+0.13+0.20+0.14=0.67
    В программе
    rpot=0.67 [м2*C/Вт] - сопротивление потолка дома без изоляции
    .................................
    Точно таким же образом ведем и расчет сопротивления многослойных
    стен дома без изоляции для программы.
    Продолжение будет.



     
  4. barnych

    barnych Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.309
    Симпатії:
    647
    Адреса:
    городок львівської обл.
    То школа.вазони на підвіконниках будуть лишні.
    При розміщені склопакета в площині стіни виключені конденсаціі за любих умов.
    Зовнішнє скло є захист від вітру.
    Але ваша дружина не є великим спецом в рослинництві.в такій тепличці легше ставорити відповідні для рослин умови.такий вріант є добрий для сукулентів. Для вихідців з мякшого клімату краще б і зовнішє скло зробит у вигляді пакету.
    Перше фото то житло. Зовнішнє вікно було задумане як зимове.або сезонна віконниця.
    Але реально стало демісезоним.
    --- добавлено: 24 гру 2020 у 21:15 ---
    Конвекція в середині приміщення для пакета є корисна на ньому практично ніколи не бачив рошення.зовнішнє вікно з одинарним склом є захист від вітру, в порівнянні з ним конвекція між вікнами то є Нуль з великоі літери.
     
    Останнє редагування модератором: 1 січ 2021
  5. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый вечер форумчане.
    ПРОСТО О СЛОЖНОМ.
    Все тепловые расчеты делаем с помощью двух простых формул.
    ........................................................

    Конструкция стен. Послойная слои идут снаружи в дом.
    1-й слой - Силикатный кирпич толщина 120 мм (пол кирпича).
    2-й слой - Воздушный зазор 20 мм.
    3-й слой - Дерево сторчовка 50 мм.
    4-й слой - Саман 50 мм.
    .....................................................
    Расчет делаем вручную калькулятором. Коэффициенты теплопроводности
    материалов взяты из справочников.
    Размерности м / С / Вт.
    Сам расчет сопротивлений по первой формуле.
    Толщину разделили на коэфф. теплопроводности и получили
    сопротивление каждого участка.
    ...........................................
    1-й слой - 0.12/0.83=0.144
    2-й слой - 0.200
    3-й слой - 0.05/0.178=0.281
    4-й слой - 0.05/0.400=0.130
    ...............
    Суммируем их и получаем суммарное сопротивление
    стены без теплоизоляции. 0.144+0.200+0.281+0.130=0.755
    В программе
    rst1=0.755 [м2*C/Вт] - сопротивление первой стены дома без изоляции.
    .................................
    Точно таким же образом ведем и расчет сопротивления многослойных
    остальных трех стен дома без изоляции для программы.
    В этом варианте конструкция всех 4-х многослойных стен предполагается
    одинаковой. Но в программе можно считать каждую стену отдельно.
    ....................................
    Продолжение будет.
     
    РЕПЕЙ подобається це.
  6. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый вечер форумчане.
    ПРОСТО О СЛОЖНОМ.
    Все тепловые расчеты делаем с помощью двух простых формул.
    ........................................................

    Разберемся с окнами.
    Тепловое сопротивление их рассчитывать не надо, эта работа уже проделана.
    Нам для нашего варианта дома нужно выбрать конструкцию окон, их количество,
    суммарную площадь и разместить по стенам.
    Для частных домов я выбрал основные простые варианты без инертного
    газа и напыления на стеклах. Этот вопрос уже обсуждали напыление испаряется,
    Аргон вытекает. Чтобы окна периодически заполняли Аргоном и восстанавливали
    напыление на стеклах я такого не слыхал.
    Таких простых вариантов набралось 7 и я составил таблицу для программы.
    Привожу эту таблицу в том виде как в программе.
    ................................................
    БЛОК ОКНА.
    Суммарная площадь окон разных конструкций в м2.
    Если окна есть, то то суммарная площадь вводится.
    Если данной конструкции нет, то вводится 0.
    ......................
    okn1=0; окно из одной рамы и обычного стекла.
    okn2=0; две рамы с обычными стеклами.
    okn3=12; две рамы с обычными стеклами плюс пленка с зазором 20 мм.
    okn4=0; воздушный зазор между стеклами 20 мм.
    okn5=0; однокамерный стеклопакет 2 стекла.
    okn6=0; двухкамерный стеклопакет 3 стекла.
    okn7=0; запасной вариант.

    ............................................
    Третья позиция okn3=12; Введен 3-й вариант, суммарная площадь
    окон этого варианта 12 м2.
    В программу уже введены и удельные сопр-ния каждого варианта [м2*C/Вт].
    Привожу их
    ............................
    rok1=0.15;
    rok2=0.35;
    rok3=0.50;
    rok4=0.20;
    rok5=0.30;
    rok6=0.50;
    rok7=0.1000;

    .....................
    Эта таблица нужна, чтобы не было разнобоя в исходных данных
    при сравнительных расчетах различных вариантов одного дома.
    Просчитать можно любой вариант окон, для этого есть запасной
    7-й вариант. Нужно ввести дополнительно еще и его сопротивление.
    .........................................
    Продолжение будет.
     
  7. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый вечер форумчане.
    ПРОСТО О СЛОЖНОМ.
    Все тепловые расчеты делаем с помощью двух простых формул.
    ........................................................

    В то, что тепловые расчеты по частному дому можно выполнять

    с помощью двух элементарных формул вы уже почти поверили.
    Но надо двигаться дальше. Расчеты простые их многовато и их
    надо понимать и правильно применять.
    Во всех учебниках для закрепления теоретической части решают и
    конкретные примеры и задачи. Так необходимо поступить и нам.
    ....................................................
    Прошу сформулировать свои вопросы по энергетике дома, спроектируем
    виртуальный учебный дом, составим для него перечень исходных данных
    и на нем промоделируем все интересующие ВАС варианты.
    ............................
    Без этого, вся даже элементарная теория по энергетике частного дома
    окажется бессмысленной тратой времени.
    ....................................................................
    Ваше мнение форумчане.
    Продолжать тему или это бессмысленно?
     
  8. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый вечер Форумчане.
    Поздравляю всех с Новым годом!
    Желаю крепкого Здоровья, Успехов в Делах
    и Счастья в Личной Жизни!!!
     
    NEMAN подобається це.
  9. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый вечер форумчане.
    Наступил новый 2021 год.
    Дискуссии. информационный мусор и мелкие перебранки удаляют нас
    все дальше и дальше от основной темы ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    Вместо комплексного анализа завязли и запутались в самом начале
    и не очень сложном вопросе по теме ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ.
    Как теплоизолирован дом и какая оптимальная толщина изоляции.

    Про окна я пропускаю, все они просчитаны и испытаны.
    Берите их технические характеристики, все они есть,
    покупайте и правильно используйте.
    ............................................................
    Но хочу обратить ваше внимание на следующий момент.
    Мы живем в сложную эпоху стремительно развивающегося
    технического прогресса.
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ только первый шаг. Дальше следует
    ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ за ним логично
    УМНЫЙ ДОМ а дальше, уже страшновато и подумать,
    ...........................................
    УМНЫЙ ДОМ управляемый "ИИ" Искусственным Интеллектом
    и обслуживаемый Роботами.
    Ну а дальше, Вы наверное уже и сами подумали,
    А зачем ИИ нужны МЫ то есть люди.
    Считайте последнее юмором.
    ...............................................
    От основной темы ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ не отступаю,
    а ВЫ не молчите.
    ...............................
    От меня - продолжение будет.
    За прошедший год потреблено газа моим домом.
    На отопление - 0 м3.
    Кухня - 400 м3.
    И чихал Я на цену газа, 0на меня не волновала и не волнует.
     
  10. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Артеміса.
    Мне не совсем понятно, Вы задаете вопрос или даете рекомендацию.
    Объясню как Я понимаю сегодняшнюю ситуацию с эл-энергией и газом.
    С 1-го м3 прир. газа при сжигании можно получить 10 квт-час тепловой энергии.
    Цена 1-го м3 газа уже стоит 10 грн, значит цена 1 квт-час тепловой энергии полученный
    при сжигании 1-го м3 газа тоже стала 1 гривна.
    Цена тепловой энергии полученной
    при "сжигании" 1-го квт-часа эл-энергии стала 1.68 гривны.
    Эл-энергия еще значительно дороже газа.
    Можно предположить, что цена и газа и эл-энергии будет расти и дальше.
    Поэтому надо знать как будут меняться цены на энергоносители в будущем
    и только затем принимать просчитанные оптимальные решения.
    Ну а бросаться из одной крайности в другую не рекомендую.
     
    Останнє редагування: 5 січ 2021

Поділитися цією сторінкою