    Добрый день уважаемые Кулибины.
    Стратегия остается прежней.
    Тема ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ остается, это основное направление.
    ........................................................
    Мы коллективно " СТРОИМ ВИРТУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЧАСТНЫЙ ДОМ".

    Он должен быть максимально похож на средний украинский частный дом,
    как по конструкции так и по тепловым характеристикам.
    ..............................................................................................
    Хочу изложить имеющийся материал доходчиво и понятно.
    Есть уже программа ВИРТУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ДОМ.
    Разберем как она работает и какие варианты можно просчитывать
    с ее помощью. Я начну с самого начала программы. Буду брать прямо
    с программы несколько нужных строк и объяснять их смысл.
    Чтобы хоть немного избежать хаоса строки из программы будут
    красного цвета, а дополнительные пояснения черного.
    Начинаем.
    .........................................................................

    fot=130; (Отапливаемая площадь дома [м2])
    tz=-5; (Температура окружающего воздуха зимой [с])

    tdr=20; (Расчетная температура в доме зимой [c])
    Это исходные данные для расчетов. Они не меняются в процессе
    расчета заданного варианта.
    Думаю, что здесь все понятно, но если нужно спрашивайте, поясню.
     
    Останнє редагування: 12 лис 2020
  2. Авиатор90
    Онлайн

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    930
    Симпатії:
    1.018
    Добрый день уважаемые Кулибины.
    Стратегия остается прежней.
    Мы коллективно " СТРОИМ ВИРТУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЧАСТНЫЙ ДОМ".

    Он должен быть максимально похож на средний украинский частный дом,
    как по конструкции так и по тепловым характеристикам.
    Продолжение по исходным данным.
    ............................................................
    z1=10.6; (Длина 1-й стены [м])
    z2=10.6; (Длина 2-й стены [м])
    z1=12.3; (Длина 3-й стены [м])
    z1=12.3; (Длина 4-й стены [м])
    hst=2.7; (Высота стен дома [м])
    Мы задали геометрические характеристики прямоугольного дома.
    Умножим длину на ширину и получим отапливаемую площадь,
    площадь потолка и площадь пола - это просто к сведению.
    Здесь в расчетах вносится небольшое упрощение для стандартизации
    арифметики. Надо считать по средней линии стены, а мы по внутренней.
    Высота стен задается от пола до потолка.
    ...................................................................
    Здесь возникает один сложный момент.
    Мы задаем первоначальный вариант дома без теплоизоляции и
    необходимо рассчитать первоначальное сопротивление стен, потолка и пола.
    Но для этого надо знать их послойную конструкцию.
    Например конструкция стены.
    1-й слой - Силикатный кирпич 0.12 метра, (пол. кирпича).
    2-й слой - Воздушный зазор 0.02 метра.
    3-й слой - Саман 0.2 метра, (дерево, глина, солома).
    По этим исх. данным рассчитывается суммарное сопротивление
    послойных конструкций.
    Коэффициенты теплопроводности материалов берутся из справочников.
    Конструкцию стен построенного дома мы менять не можем.
    Теплоизоляцию ставим любой толщины снаружи.
    ..................................................................................
    Здесь уже должны быть вопросы.
     