Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 26 чер 2014.

  1. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    906
    Симпатії:
    989
    Продолжаем тему ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    ТММ ДОМ10 - ЭНЕРГОНЕЗ.

    .....................
    (АЛФАВ.ПАС - для памяти)
    РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ от абсорбера СН к воздуху.
    .......................................................................
    Исходные данные для расчета и программы.
    Те же самые.

    Баб=2.5 м - ширина абсорбера.
    Лаб=5.2 м - длина абсорбера.
    В = 5.0 м/с - скорость воздуха. МЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЭТОТ ПАРАМЕТР.
    Тв = 15 С - температура воздуха из дома.

    Таб = 30 С - температура абсорбера.
    Лмд = 0.0259 Вт/(м*С) - коэффициент теплопроводности воздуха, из таблиц.
    Нюв = 0.00001506 м2/сек - коэффициент кинематической
    вязкости воздуха , из таблиц.
    ................................
    РАСЧЕТЫ.
    .................................................................................
    Но теперь мы переходим на более высокий и сложный
    КОМПЛЕКСНЫЙ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
    В принципе это учебная задача.
    Просчитаем как зависит коэффициент теплоотдачя Алфа
    от скорости воздуха В.
    Задаемся таким рядом скоростей 10/8/6/5/4/3/2/1 воздуха
    и для них просчитываем коэффициент коэфф. Алфа.
    Результаты расчетов сводим в таблицу.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    В..................Ре...............Алфа..........Тепловой.............Е...количество.....
    Скорость.............................................поток.......................энергии..........

    ..м/сек..............................Вт..................Вт.............................Вт................
    10..............3452855........27,10.............10569......................17700..............
    8................2762284........22,67..............8841......................14160..............
    6................2071713.........18,01..............7023......................10620..............
    5................1726427.........15,56..............6070.......................8850..............
    4................1381142.........13,02..............5078.......................7080..............
    3................1025856........10,34..............4034.......................5310..............
    2..................630571..........7,48..............2915........................3540..............
    1..................345285..........4,30..............1675........................1770..............

    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Немного пояснений по расчету.
    Анализируем систему передачи энергии и ищем узкие места.
    Раньше мы посчитали, что передаваться должно 5900 Вт/сек.
    У нас меняется скорость прокачиваемого воздуха, но не меняется
    проходное сечение. Значит пропорционально скорости меняется
    и масса прокачиваемого воздуха.
    Рейнольдс снижается пропорционально скорости.
    Алфа снижается примерно пропорционально скорости. Там зависимости
    более сложные.
    Тепловой поток снижается уже пропорционально Алфа.
    При скорости воздуха 4 м/сек тепловой поток меньше 5900 Вт - узкое место.
    Последний столбик - передаваемое количество энергии пропорционально
    секундной массе воздуха и заданному перепаду температур 15 градусов.
    Снижается пропорционально скорости воздуха.
    При скорости 3 м/сек количество энергии меньше 5900 Вт - второе узкое место.
    ........................................................
    Пока достаточно.
    Дальше просчитаем другие нужные варианты.
    Задавайте вопросы.
     
    Илья Гут, Бриар та Комфорт47 подобається це.
  2. ADS-Bot

    ADS-Bot Реклама на сайті

    Повідомлення:
    0
    Симпатії:
    0
     
  3. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    906
    Симпатії:
    989
    Продолжаем тему ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    ТММ ДОМ10 - ЭНЕРГОНЕЗ.

    .....................
    (АЛФАВ.ПАС - для памяти)
    РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ от абсорбера СН к воздуху.
    Но рассматриваем другой вариант.
    Абсорбер обдувается только с одной стороны.
    Поверхность теплообмена снизилась в 2 раза с 26 до 13 м2.
    Посмотрим как поменялась общая картина СН
    .......................................................................
    Исходные данные для расчета и программы.
    Те же самые.

    Баб=2.5 м - ширина абсорбера.
    Лаб=5.2 м - длина абсорбера.
    В = 5.0 м/с - скорость воздуха. МЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЭТОТ ПАРАМЕТР.
    Тв = 15 С - температура воздуха из дома.
    Таб = 30 С - температура абсорбера.
    Лмд = 0.0259 Вт/(м*С) - коэффициент теплопроводности воздуха, из таблиц.
    Нюв = 0.00001506 м2/сек - коэффициент кинематической
    вязкости воздуха , из таблиц.
    ................................
    РАСЧЕТЫ.
    .................................................................................
    Но теперь мы перешли на более высокий и сложный
    КОМПЛЕКСНЫЙ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
    В принципе это исследовательская работа с помощью ТММ.
    Просчитаем как зависит коэффициент теплоотдачя Алфа
    от скорости воздуха В, но с меньшей площадью теплообмена 13 м2 .
    Задаемся другим рядом скоростей 11,5/10/6/5/4/3/2/1 воздуха
    и для них просчитываем коэффициент Алфа
    и другие тепловые параметры.
    Результаты расчетов сводим в таблицу.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    В..................Ре...............Алфа..........Тепловой.............Е...количество.....
    Скорость.............................................поток.......................энергии..........

    ..м/сек..............................Вт..................Вт.............................Вт................
    11,5 ...........3970783........30,31..............5910......................20355..............
    10..............2762284........27,10..............5285......................17700..............
    6................2071713.........18,01..............3512......................10620..............
    5................1726427.........15,56..............3035.......................8850..............
    4................1381142.........13,02..............2539.......................7080..............
    3................1035856........10,34..............2017.......................5310..............
    2..................630571..........7,48..............1458........................3540..............
    1..................345285..........4,30...............838........................1770..............

    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Немного пояснений по расчету.
    Анализируем систему передачи энергии и ищем узкие места.
    Раньше мы посчитали, что передаваться должно 5900 Вт/сек.
    У нас меняется скорость прокачиваемого воздуха, но не меняется
    проходное сечение. Значит пропорционально скорости меняется
    и масса прокачиваемого воздуха.
    Рейнольдс снижается пропорционально скорости.
    Алфа снижается примерно пропорционально скорости. Там зависимости
    более сложные.
    Тепловой поток снижается уже пропорционально Алфа.
    Но при площади абсорбера 13 м2, обдуве с одной стороны и при скорости
    воздуха 5 м/сек 5900 Вт/сек система пропустить не может.
    5900 Вт/сек может пропустить только при скорости воздуха не менее 11.5 м/сек.
    ........................................................
    Пока достаточно.
    Дальше просчитаем другие нужные варианты.
    Задавайте вопросы, а то без них как то скучновато.
     