    Комфорт47.
    Пересылаю Вам Начальный Вариант Вашего Дома - назвал его ДОМ07.
    ...................................................................................
    ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    Постановка эксперимента.
    Стены дома без теплоизоляции.
    0,10 метра - толщина изоляции только потолка.
    ............................................................................................
    В результате теплового расчета и подобранными коэффициентами
    программа стала Тепловой Математической моделью
    Вашего Дома ТММ ДОМ07 - Комфорт47.

    -----------------------------------------------------------------------
    1271 [м3] - Потребление природного газа домом за год.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    643 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    18,2 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    2075 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    58,8 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    536 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    15,2 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    277 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    7,8 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    3530 [Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    100 [-] - Суммарные тепловые потери дома в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Дополнительная информация по конструкции дома.
    9 [м2] - Сумм-я площ. окон одной кон-ции две деревянные рамы.
    R=0.9 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление стен дома без изоляции.
    R=2.8 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление потолка дома с изоляцией.
    R=3.25 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление пола дома.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ..........................................................................................
    Дальше можем считать различные варианты и сравнивать с начальным
    по тепловым потерям.
    Что не понятно по этому расчету объясню.
     
  2. Комфорт47

    Комфорт47 Стажер

    Повідомлення:
    8
    Симпатії:
    3
    Авиатор, я благодарю за проделанный расчёт. Что нужно сделать по утеплению дома и пр. , чтобы снизить энергозатраты процентов на 30?
     
  3. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Комфорт47.
    Пересылаю Вам вариант расчета ДОМ07 с изоляцией 0,1 метра.
    ...................................................................................
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    Постановка эксперимента.
    Стены дома теплоизоляция толщиной 0,1 метра.
    0,10 метра - толщина изоляции потолка.
    ............................................................................................
    В результате теплового расчета и подобранными коэффициентами
    программа стала Тепловой Математической моделью
    Вашего Дома ТММ ДОМ07 - Комфорт47.

    -----------------------------------------------------------------------
    756[м3] - Потребление природного газа домом за год.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    643 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    30,6 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    643[Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    30,6 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    536 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    25,5 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    277 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    13,2 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    2099[Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    100 [-] - Суммарные тепловые потери дома в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Дополнительная информация по конструкции дома.
    9 [м2] - Сумм-я площ. окон одной кон-ции две деревянные рамы.
    R=0.9 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление стен дома без изоляции.
    R=2.8 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление потолка дома с изоляцией.
    R=3.25 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление пола дома.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ..........................................................................................
    Потребление природного газа снизилось
    с 1271 до 756 м3 по сравнению с начальным вариантом
    или 756/1271=0,59 т.е. до 59%.
    ........................
    Произошел небольшой юмор.
    Расчетные тепловые потери через окна и стены совпали
    с точностью до 3-х знаков 643 и 643. Пусть вас это не смущает.
    Это не ошибка, а случайное совпадение - бывает.
     
    Останнє редагування: 6 лют 2020
    Комфорт47 та barnych подобається це.
  4. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Комфорт47.
    Пересылаю Вам вариант расчета ДОМ07 с изоляцией 0,15 метра.
    ...................................................................................
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    Постановка эксперимента.
    Стены дома теплоизоляция толщиной 0,15 метра.
    0,15 метра - толщина изоляции потолка.
    ............................................................................................
    В результате теплового расчета и подобранными коэффициентами
    программа стала Тепловой Математической моделью
    Вашего Дома ТММ ДОМ07 - Комфорт47.

    -----------------------------------------------------------------------
    646[м3] - Потребление природного газа домом за год.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    643 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    35,9 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    479 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    26,7 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    395 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    22,0 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    277 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    15,4 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    1793 [Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    100 [-] - Суммарные тепловые потери дома в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Дополнительная информация по конструкции дома.
    9 [м2] - Сумм-я площ. окон одной кон-ции две деревянные рамы.
    R=0.9 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление стен дома без изоляции.
    R=3.8 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление потолка дома с изоляцией.
    R=3.25 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление пола дома.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ..........................................................................................
    Потребление природного газа снизилось
    с 1271 до 646 м3 по сравнению с начальным вариантом
    или 646/1271=0,51 т.е. до 51%.
    ........................
    Прошу обратить внимание как в процентном отношении
    в общем балансе возрастают тепловые потери через окна.
     
    Комфорт47 подобається це.
  5. Комфорт47

    Комфорт47 Стажер

    Повідомлення:
    8
    Симпатії:
    3
    Авиатор, благодарю за расчёт. Остаётся посчитать затраты на материалы и работы, а потом принять решение о целесообразности этих затрат...
     
  6. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Комфорт47. Для полной картины тепловых характеристик дома.
    Пересылаю Вам вариант расчета ДОМ07 с изоляцией 0,20 метра.
    ...................................................................................
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    Постановка эксперимента.
    Стены дома теплоизоляция толщиной 0,20 метра.
    0,20 метра - толщина изоляции потолка.
    ............................................................................................
    В результате теплового расчета и подобранными коэффициентами
    программа стала Тепловой Математической моделью
    Вашего Дома ТММ ДОМ07 - Комфорт47.

    -----------------------------------------------------------------------
    581 [м3] - Потребление природного газа домом за год.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    643 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    39,8 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    381 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    23,6 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    313 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    19,4 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    277 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    17,2 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    1613 [Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    100 [-] - Суммарные тепловые потери дома в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Дополнительная информация по конструкции дома.
    9 [м2] - Сумм-я площ. окон одной кон-ции две деревянные рамы.
    R=0.9 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление стен дома без изоляции.
    R=4.8 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление потолка дома с изоляцией.
    R=3.25 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление пола дома.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ..........................................................................................
    Потребление природного газа снизилось
    с 1271 до 581 м3 по сравнению с начальным вариантом
    или 581/1271=0,46 т.е. до 46%.
    ........................
    Прошу обратить внимание как в процентном отношении
    в общем балансе возрастают тепловые потери через окна 39,8%.
     
    Комфорт47 подобається це.
  7. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Комфорт47.
    Мы начали комплексный анализ тепловых потерь Вашего Дома,
    не с самого начала, а с этапа когда потолок был уже утеплен
    изоляцией толщиной 0,1 метра. Для хорошего понимания тепловых
    процессов протекающих в доме в комплексе необходим еще вариант
    без изоляции и потолка.
    ТММ ДОМ07 - Комфорт47 позволяет просчитать и его.
    ..............................

    Пересылаю Вам вариант расчета ДОМ07 вообще без теплоизоляции.
    ...................................................................................
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    Постановка эксперимента.
    Стены дома теплоизоляция толщиной 0,0 метра.
    0,0 метра - толщина изоляции потолка.
    ............................................................................................
    В результате теплового расчета и подобранными коэффициентами
    программа стала Тепловой Математической моделью
    Вашего Дома ТММ ДОМ07 - Комфорт47.

    -----------------------------------------------------------------------
    1753 [м3] - Потребление природного газа домом за год.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    643 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    13,2 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    2075 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    42,6 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    1875 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    38,5 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    277 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    5,7 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    4870 [Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    100 [-] - Суммарные тепловые потери дома в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Дополнительная информация по конструкции дома.
    9 [м2] - Сумм-я площ. окон одной кон-ции две деревянные рамы.
    R=0.9 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление стен дома без изоляции.
    R=0.8 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление потолка дома без изоляции.
    R=3.25 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление пола дома.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ..........................................................................................
    Этот вариант нужен для выбора оптимальных пределов снижения
    тепловых потерь дома пассивными методами, например теплоизолированием.
    А затем имея минимальные тепловые потери Дом закрыть и их уже
    возобновляемыми источниками энергии -
    это энергия СОЛНЦА, ВЕТРА, ДРОВА И РАЗЛИЧНАЯ ОРГАНИКА и т. д.
    ................................................................................................
    Дальше перейдем к задаче ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    Здесь простор для Кулибиных и Изобретателей никем и ничем не ограничен!!!
     
    Комфорт47 подобається це.
  8. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Комфорт47 и остальные Кулибины.
    Пересылаю Вам сводную таблицу потребления природного газа
    на отопление ДОМ07 при разных толщинах изоляции
    стен и потолка одновременно.
    Будем считать утепление изоляцией стен и потолка ПЕРВЫМ ЭТАПОМ

    максимального снижения тепловых потерь дома пассивными методами.
    Дальше можно переходить уже к работам по
    ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОМУ ДОМУ.
    Вариантов здесь очень много и естественно их все надо просчитывать
    с помощью и ТММ и здравого смысла.
    Если желание у Кулибиных есть можно приступать
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    № ..столбика...........1.....................2..........................3.......................4.........
    .........................Толщина.......Потр-ние.............Снижение..........Потр-ние..........
    ........................изоляции.....газа.за..год..........потребления.......газа.за.год........
    .......................................................................газа.в.процентах...на 1м2.площади
    ..............................[м]..................[м3]......................[%].................[м3/м2]............
    ................................................................................................................................
    .............................0,00...............1753.......................100.................29,2.................
    .............................0,10.................756.........................43.................12,6.................
    .............................0,15.................646.........................37.................10,8.................
    .............................0,20................581..........................33...................9,7.................
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Сводная таблица очень простая, если что-то не понятно- объясню.

     
    pfc, Комфорт47 та Вогнистый Владимир подобається це.
  9. Комфорт47

    Комфорт47 Стажер

    Повідомлення:
    8
    Симпатії:
    3
    Авиатор, рад приветствовать вас. Расчёты убедительны и ,конечно, полезны для применения на практике. У меня есть товарищ в Кр. Роге, он первый этаж наполовину посадил в землю, проведя все строительные работы (утепление, гидроизоляцию ). Первый этаж оказался самым теплым в доме. Хотелось бы найти подтверждение этого в твоей в ТОМ.
     
  10. Бриар

    Бриар Стажер

    Повідомлення:
    5
    Симпатії:
    6
    Уважаемый Авиатор90, меня очень интересует энергоэффективность моего дома.
    Дом отапливаемой площадью 130 м*2.
    Вселились мы в него несколько лет назад.
    Хотел бы составить оптимальный план работ по снижению потребления энергоносителя на отопление дома.
    Возможно ли провести анализ тепловых потерь моего дома, и составить оптимальный план работ по снижению тепловых потерь, и соответственно потреблению энергоносителей для отопления дома.
     