    Ну что же. Из завязавшейся дискуссии видно, что по приведенному графику
    Вам почти все понятно. На все дополнительные вопросы у меня есть ответы.
    Но излагать буду в определенной последовательности и не уклоняться от
    основной темы.
    Мы уже договорились, что тепловые расчеты очень неточные в основном
    из-за нсходных данных и методик расчета. Но есть возможности значительно
    их повысить. Очень часто необходимо делать сравнительный анализ разных
    вариантов. Вот здесь и можно значительно повысить точность.
    Несложное доказательство.
    Есть тепловой расчет.
    А1=В1+С1 [Bт] где
    А1 - суммарные тепловые потери.
    В1 - суммарные тепловые потери по элементам конструкции, но без погрешностей.
    Истинной величины В1 мы не знаем.
    С1 - суммарная величина всех погрешностей ее мы тоже не знаем.
    Меняем один из параметров, например толщину той же изоляции от 5 до 6 см.
    Делаем новый тепловой расчет, где изменена только
    толщина теплоизоляции с 5 до 6 см. Кэффициент теплопроводности
    теплоизоляции не поменялся.
    Новый тепловой расчет
    А2=В2+С2 [Вт] где поменялись А2 и В2.
    С2 - суммарная величина всех погрешностей не поменялась и ее мы тоже не знаем.
    Значит С1= С2.
    А1-А2= (В1+С1) - (В2+С2) = В1-В2+С1-С2. С1 и С2 сокращаются.
    А1-А2=В1-В2 Неточности сократились.
    Значит мы получили довольно точное значение на сколько
    снижаются суммарные тепловые потери изделия с разбросами исходных
    данных по всем элементам, только за счет увеличения толщины изоляции.
     
  2. Владмир

    Владмир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.573
    Симпатії:
    7.923
    Адреса:
    Харьков
    @Авиатор90,
    Вы когда нибудь практически теплоизолировали хоть один объект?
     
  3. Iven

    Iven Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.125
    Симпатії:
    1.538
    Не знаю как по утеплению, но делал ветрогенераторы: "Для себя сделал ВД диам. 5 метров мощн. 2 квт. Крутится уже 6 лет на холостом ходу у меня во дворе. Нет генератора. Собираюсь делать самостоятельно."
    Я-то думал есть рабочие образцы, но там походу дальше расчётов тоже дело не пошло.
    Сделал я и себе тоже "осевой ветрогенератор" - на кусок арматуры насадил бутылку с вырезанными лопастями - уже второй год крота пугает. Генератора нет, "собираюсь делать самостоятельно" )))
    Могу приблизительно рассчитать его мощность и период окупаемости )
    --- добавлено: 29 бер 2019 у 15:19 ---
    @Авиатор90, прекращайте "воду баламутить", выкладывайте в ветку что-то интересное, иначе никто и читать не будет.
     
    Останнє редагування модератором: 6 кві 2019
    Владмир подобається це.
  4. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Останнє редагування модератором: 6 кві 2019
  5. Владмир

    Владмир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.573
    Симпатії:
    7.923
    Адреса:
    Харьков
    @Авиатор90,
    Вы предполагаете отвечать на прямые вопросы?
     
  6. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Владимир.
    Предлагается такой вариант работы с владельцами частных домов.
    Их в Украине несколько миллионов.
    Самые слабые места в технологиях снижения тепловых потерь такие.
    - Не производится АУДИТ домов, частники не знают как вести работы
    по снижению тепловых потерь и в какой последовательности.
    Как следствие допускаются грубые ошибки, просчеты и естественно
    перерасход и денег и труда.
    - Низкая производительность труда, часто работают самостоятельно
    без оснастки и навыков.
    .........................................
    Какую помощь будем предлагать.
    Сделать аудит для конкретного частного дома составить план работ
    исходя из финансовых и технологических возможностей хозяина.
    В сельских и п/советах помочь создать группы активистов и обучить
    азам науки и практики повышения энергоэффективности своих домов.

    ..................................................
    Можно здесь прямо на форуме продемонстрировать такой вариант
    на чьем нибудь реальном доме.
    Если найдетсяя желающий.
     
  7. Владмир

    Владмир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.573
    Симпатії:
    7.923
    Адреса:
    Харьков
    Понятно.
    Ничего конкретного Вы сказать не можете.
    Никаким практическим опытом Вы не располагаете.
    Ноомативную бапзу Вы не освоили.
    Общаться на форуме с теми, кто это умеет Вы не в состоянии.
    Отвечать на конкретные вопровы Вы не желаете.
    Какой смысл продолжать?
    Разговор немого с глухим...
     
    Iven подобається це.
  8. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Согласен.
     
  9. Владмир

    Владмир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.573
    Симпатії:
    7.923
    Адреса:
    Харьков
    И нечего так орать, я не глухой.
    У Вас левую кнопочку заклинило?
    Попытайтесь нажать на нее еще раз.
     
  10. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Продолжаем тему теплоизоляция частного дома.
    Результаты экспериментов за 8 лет приведены в таблице.
    Эксперимент продолжается.
    ...........................................................................................................

    Результаты экспериментов с реальным частным домом. Дом-0.
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    1...........2............3...........4............5............6............7.............8.........
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    ГОД.....ГАЗ.......ГАЗ......ДРОВА..СУММ...ТЕПЛ.....ОСТ-Е...СУММ.......
    .......
    ......сумма....только....для........тепл.......потери....тепл........тепл..........
    ...........за.год.....отопл....отопл...потери..чер.из....потери...потери.....
    ..........[м3/г].....[м3/г]....[кг/г].....[Вт]......[Вт].......[Вт]..[квт-час/сут]

    --------------------------------------------------------------------------------------------
    2010.....3000.....2600.........0........5900......4500......1400.......140........... Дом без т-изоляции.
    2011.....1400......1000.........0........2900......1500......1400.........53........... Дом тепиз-ван 100 мм.
    2012......400.........0.........4000.....2900......1500......1400.........53............Отоплен. печь+дрова.
    ------......-----.......-----.......------......------......------.......-----........-----...
    2017......400.........0.........4000.....2900......1500......1400.........53............Только печь+дрова.
    2018......400.........0.........4000.....2900......1500......1400.........53............Только печь+дрова.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    .................................
    Пояснения к таблице.
    1 - столбик понятен.
    2 - столбик.
    Суммарное потребление газа за год в м3.
    3 - столбик.
    Суммарное потребление газа за год в м3 только на отопление.
    4 - столбик.
    Суммарное потребление дров только на отопление кг/год.
    Печь заработала с 2012 года. Самодельная. Установлена снаружи дома. Теплообменник
    печи подключен к системе раздачи тепла параллельно газовому котлу.
    5 - столбик.
    Суммарные тепловые потери дома зимой в Ваттах.
    6 - столбик.
    Тепловые потери дома зимой только через теплоизоляцию в Ваттах.
    7 - Остальные тепловые потери дома зимой через окна, пол, двери и
    другие элементы конструкции дома в Ваттах.
    8 - столбик.
    Суммарные тепловые потери дома только в КИЛОВАТТ-ЧАСАХ.
    Просто пересчитан 5 столбик.
    -----------------------------------------
    Теперь коротко какие и где есть резервы и куда двигаться дальше.
    Сейчас основной источник тепловой энергии дрова.
    Необходимо снизить потребление дров с 4000 кг до 1000 и далее нуля.
    Для отопления зимой строю Гелиоколлектор Воздушный, далее ГКВ,
    площадью 20 м2 и производительностью 40 квт-часов тепловой энергии
    за световой день. Теплоноситель воздух.
    Ветрогенератор Диаметром 5 метров и мощностью 2 кВт может производить
    24 квт-часа эл. энергии.
    Если увеличить толщину теплоизоляции домадо 200 мм,
    то тепловые потери снизятся на 14 квт-часов.
    В сумме это составит
    40+24+14=78 квт-часов.
    А суммарные тепловые потери дома сейчас 53 квт-часа.
    Сейчас Я вышел на НОЛЬ по газу.
    Имею запас времени и спокойно двигаюсь дальше.
    А впереди еще будут и фотоээлектрические солнечные батареи.
    Можно установить пенопластовые ставни на окна.
    ......................................
    Пока по теплоизоляции дома все.
    Дальше займемся технико- экономическими расчетами.
     