Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 26 чер 2014.

  1. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    10.968
    Симпатії:
    7.147
    Адреса:
    Одесса
    good
    Глядишь и форум чище был.
     
  2. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Смотрю, научная часть в численном виде воспринимается очень слабо.
    Постараюсь ликвидировать этот пробел.
    ....................................................................
    В 2013 году мой сын в ХПИ защитил дипломный проект на степень магистра.
    Комиссия сказала, что этот проект лучший в группе. Сыну предложили поступить
    в аспирантуру. Я рекомендовал принять предложение, но он отказался.
    ..................................................................
    И не прогадал. Приобрел станок с чпу, занялся изготовлением мелких, но дорогих
    изделий, зарабатывает больше чем доктор каких нибудь наук и утер мне носа.
    Но я не обижаюсь и рад за него и все таки боюсь, что в не далеком будущем ситуация
    может резко поменяться.
    ..................................
    Упорство автора заслуживает уважения. Мне уже хочется "лежать на печи и есть калачи", так мне и 40 нет.
    А тут... столько энергии и фантазии )
    Мне 83 года.
    Чтобы выжить в моем возрасте надо вести активный образ жизни не лежать, а тренировать
    мышцы, мозги, наслаждаться каждым часом и днем. Неподвижный образ жизни и сидение
    целый день у телевизора или с гаджетом - это прямой путь на кладбище. У меня есть такие
    знакомые.
    ...........................
    Сейчас стремительно меняется ситуация в жизни, науке, технике, культуре и.т.д.
    Раньше эпохи менялись тысячелетиями, затем веками, а сейчас уже десятками лет.
    Наверное многие сталкивались с такой ситуацией приходя на работу после окончания
    института. Забудьте все чему вас учили. Приступайте к работе и учитесь уже в процессе
    работы. Я прикинул и получилось, что я прожил 3-4 эпохи и попал в далекое будущее.
    И о чудо.
    В детстве и юношестве я сильно увлекался научной фантастикой и то, что вижу сейчас
    прочитал у писателей фантастов 70 - 60 лет назад.
    Сейчас мне все интересно и понятно. Чтобы не казаться странным человеком сегодня
    в этом мире я решил называть себя путешественником во времени. Представьте себе
    очень удобная позиция.
    .....................................................
    А для сегодняшнего мира и чтобы понимать его я для себя принял 3 основных постулата.
    Первый постулат.
    Обогащайся любой ценой. Даже война это один из методов ведения бизнеса.
    Второй постулат.
    Кому это выгодно.
    Третий постулат.
    Каждый может доказать, что Он самый, самый демократичный демократ.
    Для этого необходимо только два условия.
    Первое - у него должно быть самое лучшее в мире оружие.
    Второе - у него должна быть самая мощная в мире армия.
    ...............................................
    Если обсуждаемые события объясняются этими тремя постулатами, то скорее
    всего вы их трактуете верно.
    ................................................
    У меня три главных приоритета.
    Здоровье превыше всего.
    Счастье в семейной и личной жизни.
    Успехи и удовольствие от приятной работы.
     
  3. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый день Лариса Серикова.
    Тексты для Вас буду писать жирным шрифтом.
    Прокомментируйте пожалуйста мой предыдущий текст - конец поста 1026.
    Чтобы двигаться дальше нам нужно пронумеровать стены дома.
    Мы будем делать тепловые расчеты отдельно каждой стены, потолка, пола,
    окон, дверей. Затем суммируем все тепловые потери и получаем общий
    тепловой баланс дома. Для этого нужна простенькая схема всего дома,
    чтобы легко было понимать друг друга.
    Например. На 2-й стене расположены 2 окна двухкамерные стеклопакеты
    площадью 1.5 м2 каждый. Из расчетной площади 2-й стены вычитается 3 м2.
    На схеме укажите и север - юг.
    Общаемся в таком порядке.
    Я пишу с пояснениями перечень исходных данных.
    Вы отвечаете, что все понятно и выдаете мне эти исходные данные.
    Я отвечаю, что все понятно и вношу эти данные в программу или
    использую их для промежуточных расчетов.
    Если вам или мне что нибудь не понятно разбираемся и уточняем.
    Пока все.
    Сейчас нужна эта схема.
     
  4. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый день Лариса Серикова.
    ........................................................
    Исходные данные для программы.
    ТММ ДОМ11 - Лариса Серикова.
    ---------------------------------------------
    Такой будет заголовок небольших блоков по передаче исх. данных
    для программы. Чтобы избежать путаницы я буду писать их в том же
    порядке как и в программе. Наименование тоже латинскими.
    Приступаем.
    ---------------------
    3500 [м3] потребление природного газа за год для отопления дома.
    Должны выдать.
    -----------------------------
    fot = 130 отапливаемая площадь дома [м2]
    Должны выдать.
    -----------------------------------------
    tz = -5 температура окружающего воздуха зимой [C]
    Согласовано.
    ------------------------------------------
    tdr = 21 расчетная температура в доме зимой [С]
    Согласовано.
    --------------------------------------------------------------------
    z1 =6 длина 1-й стены [м]
    z2 =6 длина 2-й стены [м]
    z3 =15 длина 3-й стены [м]
    z4 =15 длина 4-й стены [м]
    hst =2.5 высота стен от пола до потолка [м]
    Нужна схема и длины по наружному периметру.
    Пока не согласовано.
    ....................................................
    Выдавайте данные по этому блоку.
    Ждать не буду, пишу следующие.
     
    Комфорт47 та Бриар подобається це.
  5. Лариса Серикова

    Лариса Серикова Стажер

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    1
    Добрый день Лариса Серикова.
    ........................................................
    Исходные данные для программы.
    ТММ ДОМ11 - Лариса Серикова.
    ---------------------------------------------
    Такой будет заголовок небольших блоков по передаче исх. данных
    для программы. Чтобы избежать путаницы я буду писать их в том же
    порядке как и в программе. Наименование тоже латинскими.
    Приступаем.
    ---------------------
    2800 [м3] потребление природного газа за год для отопления дома.
    Согласовано.
    -----------------------------
    fot = 90 отапливаемая площадь дома [м2]
    Сгласовано.
    -----------------------------------------
    tz = -5 температура окружающего воздуха зимой [C]
    Согласовано.
    ------------------------------------------
    tdr = 21 расчетная температура в доме зимой [С]
    Согласовано.
    --------------------------------------------------------------------
    z1 =6 длина 1-й стены [м]
    z2 =6 длина 2-й стены [м]
    z3 =15 длина 3-й стены [м]
    z4 =15 длина 4-й стены [м]
    hst =2.5 высота стен от пола до потолка [м]
    Нужна схема и длины по наружному периметру.
    Пока не согласовано.
    ....................................................
    Выдавайте данные по этому блоку.
    Ждать не буду, пишу следующие.

    Добрый вечер. Отапливаемая площадь 90 м2. Потребление газа за год 1800 м3, остальное отапливаем углем и дровами. До установки твердотопливного котла потребляли 2800 м3 в год. Кроме того дом утеплили пенопластом и все окна заменены на пластиковые. Дом прямоугольной формы.
     
    Останнє редагування модератором: 13 гру 2021
    Авиатор90 подобається це.
  6. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый день Лариса Серикова.
    ........................................................
    Исходные данные для программы.
    ТММ ДОМ11 - Лариса Серикова.
    ---------------------------------------------
    Спасибо за информацию. Все понятно, но есть уточняющие моменты.2800 м3 потребляли, это цифра для дома с изоляцией или без. Какая изоляция и ее толщина. По приведенных цифрах теплоизоляция у вас тонковатая. Чтобы не допустить грубых ошибок напишите как теплоизолирован дом.

     
    Комфорт47 та Бриар подобається це.
  7. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый день Лариса Серикова.
    ........................................................
    Исходные данные для программы.
    ТММ ДОМ11 - Лариса Серикова.
    ---------------------------------------------
    Дальше нам потребуется рассчитать сопротивление стен. Для этого нужна
    их послойная конструкция. Начинаем с холодной стороны
    слой, материал, толщина, коэфф. теплопроводности.
    И так для всех слоев. А потом простой расчет сопротивления
    плоской многослойной стенки.
    Если конструкция всех стен одинаковая, то достаточно расчета и одной.
     
    Бриар подобається це.
  8. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Добрый день уважаемые участники форума.
    Предлагаю обсудить такое мое предложение.
    Делать комплексный АУДИТ частного дома можно только с помощью ТММ.
    Других вариантов я не вижу. Здесь возникла сложность.
    Тяжело собрать весь набор исходных данных для конкретного частного дома.
    Сейчас я вместе с Ларисой Сериковой согласовываем исх. данные для ее частного дома,
    чтобы с помощью ТММ ДОМ11 ответить на все ее вопросы по выбору оптимальных вариантов
    снижения потребления газа для отопления. Вы можете следить за этим процессом.
    .....................................
    Но есть еще более простой вариант.
    Берем и "СТРОИМ" упрощенный виртуальный дом.
    Исходных данных для него гораздо меньше.
    Я перечислю их.
    - Отапливаемая площадь дома м2.
    - Потребление газа для отопления за год м3.
    По умолчанию задаем.
    Количество, сумм. площадь и марку окон.
    Без изоляции.
    Т-ру в доме и окр. воздуха зимой.
    Сопротивление стен, потолка и пола.
    --------------------------------------------
    Виртуальный дом имеет ту же отапливаемую площадь и годовое потребление
    газа как и реальный дом. Сравнительные расчеты начального варианта и
    модернизированного очень точные.
    .............................................................
    Дом Сериковой буду считать сразу по двум вариантам.
    Виртуальный дом и реальный по согласованным исх. данным.
    Ну а ВАС Iven и Бригадир
    приглашаю принять участие в этом эксперименте.
    Желательно уже сейчас иметь перечень актуальных вопросов по
    теме ЭНЕРГЕТИКА ЧАСТНОГО ДОМА
    и частному варианту ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    Их можно систематизировать и отвечать на них уже сейчас.
     
    Комфорт47 та Бриар подобається це.
  9. Iven

    Iven Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.125
    Симпатії:
    1.538
    Спасибо за предложение, но я своё уже отсчитал )
    Иногда конечно даю бесплатные советы, когда это не требует от меня каких-то сложных и затратных по времени действий (как расчёт теплопотерь, к примеру), но это не тот случай.
    Подобные вопросы (или даже темы) делаются либо за деньги и серьезно, либо просто так (без обязательств, но и бесплатно).
    Бесплатно я больше не работаю, разве что мне что-то будет очень уж интересно, но не в этот раз.
    Успехов Вам в ваших расчётах )
     
    Владмир та Авиатор90 подобається це.
  10. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.176
    Симпатії:
    1.483
    Спасибо за предложение, но я своё уже отсчитал.
    ...................................................................................
    Вы меня поняли немного не так. Уточню что такое "участие в этом эксперименте".
    Считать ничего не надо. Все тепловые расчеты я могу и буду делать сам с помощью ТММ.
    Просто на досуге задайте грамотный вопрос по энергетике частного дома, а я постараюсь
    на него ответить. Тема энергетики частного дома чрезвычайно широкая, а грамотных
    вопросов на форуме практически нет.
    Например вопрос.
    Как максимально эффективно, при "термомодернизации" частного дома, использовать
    массу его строительных материалов в качестве теплоаккумулятора.
    Мой дом имеет массу 50000 кг.
    Это готовый теплоаккумулятор емкостью 50000 кдж/С.
    Я его использую уже 11 лет и очень доволен результатами.
    Хочу чтобы дискуссии шли на хорошем научном уровне, были понятны людям
    и приносили реальную пользу для них.
     

Поділитися цією сторінкою