Доступный тепловой насос вода-вода 17 кВт своими руками

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Entheos, 30 кві 2014.

  1. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    від 30 до 60С
     
  2. leshiy_40

    leshiy_40 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    8.806
    Симпатії:
    10.846
    Адреса:
    Зах. УкраЇна
    Entheos,
    А які умови добування 6оС. (це вже не мало)
    А іще мене цікавить можливість заживлення теплоакумулятор із 3 джерел.(газ, дрова і ТН) Так буде, чи якісь особливі умови потрібно. Дякую.
     
  3. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    60C ніяких особливих умов. Просто єфективність нижча, десь 2.5-2
    По ТА ніяких особливих обмежень.
     
  4. leshiy_40

    leshiy_40 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    8.806
    Симпатії:
    10.846
    Адреса:
    Зах. УкраЇна
    Entheos,
    Хотівби іще глянути на будову теплообмінників(якщо це не секрет фірми).
    Зараз буде іще запитання, піду сфотаю агрегата. :Hi:
     
  5. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    дивіться в моїх попередніх темах все є дуже детально
     
  6. leshiy_40

    leshiy_40 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    8.806
    Симпатії:
    10.846
    Адреса:
    Зах. УкраЇна
    Дякую.

    Ось в мене такий цілу зиму без діла простоює. Звати його ФАК-1,5М3.
    Влітку по весілях підпрацьовує, а зимою відпочиває. Чи такий піде???(знаю, що шумний) Фото0484.jpg

    Фото0483.jpg
     
    Andrii_M та Entheos подобається це.
  7. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    Піде без проблем. Не провтикайте рівень мастила, дивіться аби не було піни мастила під час пуску, бо може схопити гідроудар. Перевірте який він створює макс. тиск, має бути не менше хочаб 18 бар, якще він під 22 газ. Взагалі краще знайти ТТХ
    --- добавлено: 30 апр 2014 в 17:46 ---
    Газ 22 або 12. Якщо двигло не буде тягнути і буде грітись, треба буде погратися з діаметрами шківов.
    Взагалі з такими тарахтєлками справи не мав :)
    --- добавлено: 30 апр 2014 в 17:50 ---
    Недолік такої шняги в тому, що тепло двигуна не нагріває фреон, а це втрати реально десь до 20 відсотків. Тому для ТН краще таки герметичний або напівгерметичний компресор.
     
    Останнє редагування модератором: 8 тра 2014
    Andrii_M та leshiy_40 подобається це.
  8. leshiy_40

    leshiy_40 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    8.806
    Симпатії:
    10.846
    Адреса:
    Зах. УкраЇна
    Красно дякую за лікбез. :Hi:
    Маю іще БК-2000 і якусь розбираху моноблок(кодюк імпортний). Древні запаси.
    То радите, краще для ТН підшукувати герметичного на 1.5 - 2 кВт.(так щоб від 220, яка макс потужність буває від одної фази???)
    Я чому запитую... -ніколи не мав з такими агрегатами справи. А так з Вашої подачі буду мати жуйку для мозгів. Гляди і щось трапиться.
    Дякую!!!:Hi:
     
    Entheos подобається це.
  9. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    Саме так. Буває десь до 2.5Квт. Шукайте від великого зовнішнього блоку кондиціонера.
    Могу запропонувати Вам б-у в гарному стані оригинального поршневого американця на 10Квт по теплу.
     
    leshiy_40 подобається це.
  10. leshiy_40

    leshiy_40 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    8.806
    Симпатії:
    10.846
    Адреса:
    Зах. УкраЇна
    Entheos,
    Думаю, в нас дешевше буде. Маю знайомих які пов"язані з кондюками, да і границя тут ближче.
    Заінтригували Ви мене(якщо чесно). Вивчаю теми Ваші. Думаю як альтернативу, замутити. Через теплоакумулятор. В мене двухрівневий будинок(9Х9), на зиму пів не використовується, то півтора кВт. має вистачити. А іще в мене дрова дармові, але коло них треба наробитися. Думаю.:Hi:
     
    Entheos подобається це.

Поділитися цією сторінкою