Отопительный щиток на четыре комнаты

Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем blossem, 20 мар 2014.

  1. Вогнистый Владимир

    Вогнистый Владимир Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.054
    Симпатии:
    1.170
    Адрес:
    Украина, Мариуполь
    Я большой противние -прогаров. Даже -ярый противник. Ибо прогар / в моем пониманий / -это деградация печника. Уж больно большой соблазн -решать проблемы , засчет прогара. ИМХО.

    Три ряда - многовато. Как полы - выдержат.? Может -три ребра.?

    У нас так принято Большие над колосниками. Топим углем и загрузка -через кружки. ИМХО.
     
  2. blossem

    blossem Прораб

    Сообщения:
    754
    Симпатии:
    334
    Адрес:
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Да.

    Три ребра как раз в уровень с входом в лежанку Автосохранение_Мой щиток с лежанкой с задвизками над печью 1.jpg
    --- добавлено: 10 жов 2015 у 21:36 ---
    У нас дрова и загрузка через дверцу.
    --- добавлено: 10 жов 2015 у 21:37 ---
    Понял.
     
    Последнее редактирование модератором: 18 окт 2015
  3. Вогнистый Владимир

    Вогнистый Владимир Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.054
    Симпатии:
    1.170
    Адрес:
    Украина, Мариуполь
    Ну и что тебя -смутило.?
     
  4. blossem

    blossem Прораб

    Сообщения:
    754
    Симпатии:
    334
    Адрес:
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Что опоры для перекрытия над выходом нет.
    А что изменится если убрать одно ребро.?
     
    Последнее редактирование: 10 окт 2015
  5. Вогнистый Владимир

    Вогнистый Владимир Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.054
    Симпатии:
    1.170
    Адрес:
    Украина, Мариуполь
    @blossem, Три кирпича запилял бы -под 45 гр. Сейчас найду схемку.
    --- добавлено: 10 жов 2015 у 22:33 ---
    Уменьшить вес и высоту -лежанки.
     

    Вложения:

    • vot2_383.gif
      vot2_383.gif
      Размер файла:
      7,4 КБ
      Просмотров:
      6
    Последнее редактирование модератором: 18 окт 2015
    Валерон К и blossem нравится это.
  6. blossem

    blossem Прораб

    Сообщения:
    754
    Симпатии:
    334
    Адрес:
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Если это не влияет на прогрев, тогда нихочу разбирать, просто один ряд перекрытия сниму. Жена говорит еще одной переделки не перенесет.
     
  7. Вогнистый Владимир

    Вогнистый Владимир Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.054
    Симпатии:
    1.170
    Адрес:
    Украина, Мариуполь
    @blossem, - ИМХО - просто на полы нагружать -больше 750кг. НЕЗЯЯ. Если решиш проблему с дымлением ЗЛХ -нагрев лежанки -улучшиться. У меня был -один ряд . правда пришлось сетку * грохот * и хороший слой ЦГПР. -заливать. Стоит. Добраничь.
     
  8. blossem

    blossem Прораб

    Сообщения:
    754
    Симпатии:
    334
    Адрес:
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Я понял. Я вскрывал свой пол и под лежанкой сделал дополнительную лагу под лежанку, так что пол дополнитель но в том месте усилен.

    Сегодня снял один ряд на лежанке прогрелась хорошо, кроме полосы посреди лежанки-она же перегородка канала лежанки. снимал ряд, глина еще влажная между рядами была.

    Супер. Что за сетка такая?
     
  9. Вогнистый Владимир

    Вогнистый Владимир Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.054
    Симпатии:
    1.170
    Адрес:
    Украина, Мариуполь
    @blossem, Приглядись к снимку. В уголке -сетка Грохот.
     

    Вложения:

    • P1010734.JPG
      P1010734.JPG
      Размер файла:
      129,9 КБ
      Просмотров:
      26
  10. blossem

    blossem Прораб

    Сообщения:
    754
    Симпатии:
    334
    Адрес:
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    У нас такую сетку не купиш. И ногда встречается у людей в заграждениях на часных подворьях. Спрашивал где брали говорят еще при Союзе было дело.


    задвижка ЗЛХ оказалась бракованая, выгнута быквой С и прилегала не плотно, поменял саму задвижку которая вставляется в корпус с другой задвижки, стало лучше но все-равно когда переключаешь на лежанку тяга уменшается и через ЗЛХ подкапчивает таким почти не видимым но очень не приятный запах. Видать слишком длинный путь и тяга не достаточна для такого длинного пути, так значит только что перемерял от хайло до выхода из щитка в трубу 9-9,5метра, а высота трубы от пола до оголовка трубы на крыше 7,5м. И я склоняюсь почему-то до прогарчика для увеличения тяги, но чуть потеряю в нагреве первого подъемного канала щитка который греется после лежанки. Здесь я вижу решение дымления -увеличением тяги так как остальные крылья шитка работают с нормальной тякой и не дымят. ИМХО.
    --- добавлено: 13 жов 2015 у 22:20 ---
    Да и еще по дыму выходящему из трубы- цвет серо-черный.
     
    Последнее редактирование модератором: 21 окт 2015