Своїми руками Геотермальный тепловой насос 14КВт COP4 для отопления частного дома

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Entheos, 7 гру 2013.

  1. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    Для Вас пусть будет лохотрон.... :)
    --- добавлено: 18 дек 2013 в 01:08 ---
    Резонно... а если еще вычерпать воду с унитаза и продуть систему - то и совсем не попадаете :)
    Но дай Бог без таких катаклизмов....
     
    Останнє редагування модератором: 25 гру 2013
  2. zombofish

    zombofish Підмайстер

    Повідомлення:
    69
    Симпатії:
    24
    А чего не померять? Два расходомера, 4 градусника, один электросчетчик.
     
  3. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    Не всегда есть такая возможность.
    Кроме того, четкая зависимость от температуры, а у меня в системе сейчас 54С.
     
  4. zombofish

    zombofish Підмайстер

    Повідомлення:
    69
    Симпатії:
    24
    Ну. Да COP при такой-то темпаратуре, COP при такой-то.
     
  5. Назарчик

    Назарчик Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    6
    Если человек меряет для себя, и его честность и объективность не испытывает коммерческой заинтересованности - это правильный путь.
    Если на продажу или для рекламы - необходима сертифицированная лаборатория.
    Бабка на базаре говорит что мяса килограмм, а там намного меньше. Для этого есть контрольные весы.

    Да, раз автор темы даже сам еще не мерял, а только собирается, по посторонней подсказке, померять СОР - название темы стоило бы заменить с
    "Геотермальный тепловой насос 14кВт СОР4" на
    "Я думаю что я создал Геотермальный тепловой насос 14кВт СОР4"?
    Это справедливо?
    Можно еще добавить к новому названию "Я понятия не имею про процедуру производства технической продукции".
    Также наверное правильно убрать наивную надпись "Изготовление и монтаж тепловых насосов. Недорого, качественно, гарантия. 0936020096". О каком "качестве" может идти речь, если автор даже не догадался измерить СОР, и, уверен, мощность девайса?
     
    Останнє редагування: 18 гру 2013
  6. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    Итак, показатели:
    при Т подачи 35С:
    Т кипения 1С
    Перегрев 9К
    Т конденсации 37С
    Переохлаждение 8К
    Ток компрессора 5.4А
    Потребление 2870W
    Тепловая мощность 13200 Вт
    СOP 4.6
    Температура воды на входе-выходе из испарителя - 12-7С
    --- добавлено: 19 дек 2013 в 21:58 ---
    при Т подачи 54С:
    Т кипения 3С
    Перегрев 6К
    Т конденсации 56С
    Переохлаждение 8К
    Ток компрессора 7.4А
    Потребление 4200W
    Тепловая мощность 11590Вт
    СOP 2.76
    Температура воды на входе-выходе из испарителя - 12-8С
     
    Останнє редагування модератором: 27 гру 2013
    Ant0ny2a та Andrii_M подобається це.
  7. димыч

    димыч Стажер

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    1
    --- добавлено: 20 дек 2013 в 13:58 ---
    а как по мне,молодцы те,кто пробуют,эксперементируют и ДЕЛАЮТ! а если ещё это работает, похвала им и пожелания не останавливаться на достигнутом.
     
    Останнє редагування модератором: 12 лют 2014
    Entheos подобається це.
  8. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    димыч, Спасибо! beer
     
  9. Чёчик

    Чёчик Стажер

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    2
    Назарчик, а ты вместо критиканства, показал бы, что ты сам сделал. На форуме я не нашел ни одной твоей темы, зато критики написал-хоть заешься.
     
    Andrii_M та Entheos подобається це.
  10. Andrii_M

    Andrii_M Адміністратор Команда форуму

    Повідомлення:
    7.147
    Симпатії:
    5.906
    Адреса:
    Київ
    Не исключено, что он продавец ТН, а так как темы форума занимают высокие позиции по ключевым словам в поисковых системах, такие темы могут мешать бизнесу определенных лиц.
     
    Entheos подобається це.

Поділитися цією сторінкою