Своїми руками Геотермальный тепловой насос 14КВт COP4 для отопления частного дома

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Entheos, 7 гру 2013.

  1. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    єто когда в систему даете газа после вакуумирования, слєнг такой

    не, это уже для маньяков :)
    --- добавлено: 4 июл 2014 в 14:05 ---
    это степ бай степ хау ту :)
     
    Останнє редагування модератором: 12 лип 2014
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.894
    Симпатії:
    15.563
    Адреса:
    Київ
    Вы ж ещё модную голову хотели делать? С защитами?
    Защиту по высокому/низкому давлению делать надо. Тогда надо впаять датчики(реле) давления.
     
  3. Александр 1983

    Александр 1983 Майстер

    Повідомлення:
    136
    Симпатії:
    22
    Адреса:
    Харьков
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.894
    Симпатії:
    15.563
    Адреса:
    Київ
    Чтоб не сломалось, сигнал подало, попыталось аптоматически исправить ситуацию..... если что.
     
    Entheos подобається це.
  5. Александр 1983

    Александр 1983 Майстер

    Повідомлення:
    136
    Симпатії:
    22
    Адреса:
    Харьков
    хм. а 2-3х датчиков температуры например не пойдет для контроля? Система то не на 20киловат. Если у героя топика работает без перерыва на более мощном компрессоре круглый год :)
    Окошко смотровое еще втулю - не автоматика - но ребенку будет что показать - как он фреон булькает :)
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.894
    Симпатії:
    15.563
    Адреса:
    Київ
    Ну вот заклинит, например, циркуляционный насос, а они это любят,- там подшипник скольжения. Пока по температуре это станет заметно.. А по давлению сразу. Если вдруг пропадёт испарение, или конденсация, реле сразу Вам об этом сообщит.
    И не замёрзнет, и компрессор не сгорит, с защитой по высокому и низкому давлению.
     
    Entheos подобається це.
  7. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    Все правильно ставьте рд цена аопроса 200 грн. И защиту по температуре на выходе компр. 100с
     
    Энки подобається це.
  8. Александр 1983

    Александр 1983 Майстер

    Повідомлення:
    136
    Симпатії:
    22
    Адреса:
    Харьков
    Так что два реле чтоли ставить? На низкое и на высокое?
    Если 200 грн то впринципе можно поставить.
     
  9. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.894
    Симпатії:
    15.563
    Адреса:
    Київ
    Нужна защита по высокому и низкому давлению. А как вы её организуете: моноблочным диффреле реле, просто реле, а может на датчики раскошелитесь... - Вам вожжи в руки.
     
    Entheos подобається це.
  10. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    моноблочное спаренное низкое и высокое 200грн плюс минус китайское
     
    Энки подобається це.

Поділитися цією сторінкою