ТТ+ТА - схема підключення

Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем doroshenko1977, 3 июн 2013.

  1. Jonic

    Jonic Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.956
    Симпатии:
    3.713
    Вариантов масса. Самый простой; ставим ТУДЭ последовательно в цепь эл. питания насоса, датчик крепим на ТА, выставляем температуру 20 30 град и все.(Смета до 200 гр и плюс работа). Более сложные варианты как следовательно, дороже.:K
     
    predka, Staratel и Энки нравится это.
  2. doroshenko1977

    doroshenko1977 Майстер

    Сообщения:
    100
    Симпатии:
    20
    Вот накидал чертежик .Где насос ставить -перед или после трехходового ?
     

    Вложения:

  3. elden

    elden Інженер

    Сообщения:
    762
    Симпатии:
    661
    После.
    Найдено на просторах интернета
    смеситель на трехходовике.JPG
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форума

    Сообщения:
    15.894
    Симпатии:
    15.563
    Адрес:
    Київ
    На клапанах подписывают ходы, например:
    Триход.jpg
    Насос ставить руководствуясь логикой.
     
  5. Jonic

    Jonic Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.956
    Симпатии:
    3.713
    Насос после регулятора, но лучше на обратке(там для насоса более комфортные темп. условия). Схемка подкл на картинке выше. Фильтр один поставь перед насосом, а второй на подпитке.
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форума

    Сообщения:
    15.894
    Симпатии:
    15.563
    Адрес:
    Київ
    Для большинства цирк. насосов комфортные условия до 105 гр. Цельсия. Ставить его нужно там, где логичней.
    Фильтр лучше ставить после насоса, так насосу будет легче, если фильтр забьётся,- не будет кавитации - убийцы насосов.
    --- добавлено: Jun 4, 2013 9:56 AM ---
    А каким диаметром выполнен змеевик в ТА ? Какая его длина?
     
    meroro нравится это.
  7. Jonic

    Jonic Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.956
    Симпатии:
    3.713
    Согласен.
     
  8. doroshenko1977

    doroshenko1977 Майстер

    Сообщения:
    100
    Симпатии:
    20
    Диаметр -38 , длина19 м ,площадь теплообменника около 1,9 м 2.
    --- добавлено: Jun 4, 2013 10:53 AM ---
    Смогу ли я ограничить трехходовым клапаном температуру подачи на СО (полипропилен)80 градусов???
     
  9. Энки

    Энки Модератор Команда форума

    Сообщения:
    15.894
    Симпатии:
    15.563
    Адрес:
    Київ
    На тёплые полы нельзя подавать носитель температурой выше 45 гр. Цельсия. Это, как правило, максимум.
    Если Вы не планируете для полов отдельный смесительный узел, то Вам придётся по всей системе гонять такую температуру (не бол. 45) и радиаторов вешать раза в 2-2,5 больше.
    Какой у Вас трёхходовой клапан, модель?
    Мне, лично, не встречались термостатические двухдюймовые трёхходовые. Если у Вас будет привод с управлением по датчику, то Вы любую температуру себе настроите.
    --- добавлено: Jun 4, 2013 11:12 AM ---
    У хорошего ППР, при 85 градусах и давлении до 5 бар, гарантированный срок службы 5 лет. Давление у Вас будет ниже. И как часто, и как надолго будет температура выше 80 гр подниматься?
     
  10. doroshenko1977

    doroshenko1977 Майстер

    Сообщения:
    100
    Симпатии:
    20
    На теплые полы будет отдельный узел подмеса уже в доме.На рисунке только выход с котельни -две трубы (подача и обратка).Температура в радиаторах будет не более 75 градусов(85 -я так на вскидку написал ).Ограничить планирую трехходовым термостатическим клапаном.
     