ТТ+ТА - схема підключення

Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем doroshenko1977, 3 июн 2013.

  1. КОСТЯ12345

    КОСТЯ12345 Підмайстер

    Сообщения:
    41
    Симпатии:
    5
  2. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.306
    Симпатии:
    1.140
    Адрес:
    калуш
    @КОСТЯ12345, подивився відео.так з чого висновок що клапан не працює?він і має перекривати велике коло,котел +ТА поки в малому не досягнеться 60С.(з вашим клапаном).цим ви попереджаєте утворення конденсату в котлі.навіщо клапан на 35С?у вас котел почне конденсуватися.єдина причина встановлення циx клапанів,це попередження утворення конденсату.
     
    Voyutichi нравится это.
  3. КОСТЯ12345

    КОСТЯ12345 Підмайстер

    Сообщения:
    41
    Симпатии:
    5
    значит если температура ТА внизу 40 градусов .тогда как происходит циркуляция по большому кругу .если 60 градусов там никогда не бывает
     
  4. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.306
    Симпатии:
    1.140
    Адрес:
    калуш
    клапан працює підмішуючи.спочатку працює мале коло,коли температура досягла 60С,починає привідкриватися велике коло,при цьому працює мале.коли в котлі стає 61С,триxодовий підмішує з ТА щоб зробити 60С,при цьому частина теплоносія потрапляє в ТА,рівно стільки,скільки взялося з ТА для підмісу.Ви ж відео зробили затуxаючого котла.розпаливши котел і прослідкувавши за температурами,ви зрозумієте як це працює.в робочому режимі температура на котлі у Вас десь 80С,при цьому низ ТА може бути і 25С,а в котел потраплятиме температура 60С +- пару градусів.
     
    meroro нравится это.
  5. КОСТЯ12345

    КОСТЯ12345 Підмайстер

    Сообщения:
    41
    Симпатии:
    5
    дошло наконец то.другими словами всё равно какая температура в ТА .если котёл созрел до 61 градуса то начинает работать клапан и подмешивать воду с ТА. :Hi:СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
     
  6. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.306
    Симпатии:
    1.140
    Адрес:
    калуш
    все правильно ви зрозуміли.
     
  7. Alien

    Alien Майстер

    Сообщения:
    154
    Симпатии:
    29
    Адрес:
    м. Луцьк
    А на природній циркуляції конденсат буває?Бо я його ще не бачив (до 65°працює природня між котлом і ТА в обхід триходового).
     
  8. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.306
    Симпатии:
    1.140
    Адрес:
    калуш
    не буває.
     
    Alien и meroro нравится это.
  9. Алекс Иваныч

    Алекс Иваныч Прораб

    Сообщения:
    538
    Симпатии:
    426
    После прочтения этой и других тем я для себя остановился на таких клапанах : между котлом и ТА герц тепломикс 1776614. Между ТА и системой герц калис 1776141+термоголовка 40-70. Купил на ОЛХ все за 2225 грн. Так как Вы собираетесь ставить ТА советую прочитать эту тему полностью.
     
    volusik, Erni, peps08 и ещё 1-му нравится это.
  10. gucul

    gucul Прораб

    Сообщения:
    348
    Симпатии:
    451
    Адрес:
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    Ну а дальше поміряти, після термостата не здогадались?Всі питання б відпали.
     
    Petko и Олег9293 нравится это.

Поделиться этой страницей