Ну это смотря какой ИБП. Сейчас делаю систему для котельной, потребляемая мощность 600 Вт, расчетное время резервирования (непрерывная работа) 10 часов. Но цена.....
1. 10 литров в сутки для генератора 8 кВт - нереально мало. 2. Дом в настоящее время не заселен, генератор ставить негде, решение про установку такого ИБП принималось спонтанно что-бы решить возникшую проблему, в дальнейшем будет установлен генератор KIPOR KDE 12EAO 3. Стоимость ИБП, аккумуляторов, стабилизатора около 2500 евро
Хто підкаже, ці генератори взагалі на будь-які електро прибори чи є виключення з правил. Не потрібно додатково ставити трансформаторну підстанцію для нормальної його роботи з усіма типами електро інструменту і електро-двигунів.
Но если сделают систему с тёплым полом, стоимость кондёров не очень-то и вычтешь. А это сплошь и рядом происходит. У нас харьковская фирма монтировала СО с ТН в насосной станции "Водоканала", так летом, когда оказалось, что необходимо устанавливать кондиционеры, т.к. по холодному полу операторы ходить отказывались, разразился нешуточный скандал. Вот такие страсти.
Ну так само-собой.... Сдалать ТП ДОРОЖЕ и сложней чем поставить фанколы, которые будут и греть и охлаждать. Тут или "спецы" постарались.... Впрочем ни что не мешает добавить фанкоилы в уже существующую систему.