Ремонт газовых котлов. Консультации

Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем gazifik, 17 июл 2012.

  1. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.012
    Симпатии:
    803
    Падіння тиску може бути по двох причинах.
    Розширювальний бачок травить повітря.Але ж знову , тиск падатиме до певної межі ,доки вода не заповнить бачок (підживлення).
    Десь в системі є протікання. Перевірте систему на холодну.
     
  2. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.012
    Симпатии:
    803
    Почистіть також електрод іонізації.
     

    Вложения:

  3. земляк

    земляк Інженер

    Сообщения:
    802
    Симпатии:
    867
    Адрес:
    трускавець
    Тиск в нормі,десь 1,1.Вилка стоїть правильно.Газовий фільтр не засмічений.Буду шукати де цей електрод іонізаціїdntknw.
    Дякую за допомогу.
     
    Последнее редактирование: 12 фев 2014
  4. тепловик

    тепловик Інженер

    Сообщения:
    1.506
    Симпатии:
    390
    Адрес:
    Черкассы
    Почистите все электроды в камере згорания.Проверте фазировку.Ну заодно и потенциал между нолем и землей
     
  5. земляк

    земляк Інженер

    Сообщения:
    802
    Симпатии:
    867
    Адрес:
    трускавець
    Тепловик,дякую!
     
  6. impala63

    impala63 Новачок

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    2
    Адрес:
    Тирасполь
    Котел Vaillant turboTEC plus VUW INT 202/3-5. К нему подключен по шине “eBus” погодозависимый регулятор отопления Vaillant calorMatic VRC 470. Подключение произведено двухжильным проводом сечением 0,75. В котле провод подсоединен на плате к клеммам + и -. В самом регуляторе имеется двухштырьковый разъем – к нему подсоединен второй конец провода. Отдельного питания у регулятора нет. Т.е. по шине регулятор питается и обменивается с котлом данными. При включении котла – включается и регулятор. При выключении котла - соответственно выключается регулятор. Задача регулятора задавать кривую отопления исходя из данных внешнего (уличного) датчика а также переводить котел в “летний режим” при достижении заданной температуры в помещении (в регулятор встроен датчик температуры).

    Все отлично работало до тех пор, пока “строитель” не выдернул вилку из розетки котла и потом после некоторой паузы включил обратно. Переносил розетки. А оказывается он не в курсе был что у котла имеется свой выключатель на панели. А я, в свою очередь, даже не мог себе представить что котел могут так выключать и включать.

    В итоге котел после включения показывает ошибку F.49. А регулятор отопления VaillantcalorMaticVRC 470 даже не включается .

    По руководству: Ошибка F.49 — происходит распознавание пониженного напряжения на шине eBUS

    Возможные причины:
    1) Перегрузка Ebus или на шине EBus 2 источника напряжения с разной полярностью
    2) Короткое замыкание на шине Ebus

    Снял VRC 470 – ошибка в котле осталась. Т.е. похоже что котел “видит” что к шине подключены провода а с другой стороны по ним никто не отвечает. Что может быть с регулятором? Питания у него своего нет, а по шине он питается и обменивается мизерными показателями:

    Рабочее напряжение Umax = 24В
    Потребляемый ток мА < 50

    Что же не так? Неужели слетела прошивка? Сам котел нормально работает с этой ошибкой - в обычном своем режиме, руководствуясь собственными “мозгами”.

    Спасибо!

    С наилучшими пожеланиями, Вячеслав.
     
  7. тепловик

    тепловик Інженер

    Сообщения:
    1.506
    Симпатии:
    390
    Адрес:
    Черкассы
    А на счетчике ошибок саму ошибку убрали .Почитайте мануал.И второе отсоедените провода от самой платы котла ког да то было провод немного повредили.На сопротивление звонитса а на деле один волосок от ПВС остался сигнал убивал полностью
     
  8. impala63

    impala63 Новачок

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    2
    Адрес:
    Тирасполь
    Я сбрасывал счетчик несколько раз подряд. Я снял провода с котла. Ошибка ушла. Можно было этого не делать. Котел в любом случае работает.
    А вот провод не трогали, розетки которые переносили находятся далеко от него. Попробую его другим коротким проводом прямо у котла подсоеденить. Чтобы исключить версию провода. У меня была такая мысль, но к ней не прислушался.
    Спасибо.
    --- добавлено: 14 фев 2014 в 14:56 ---
    Совсем забыл, регулятор может встраиваться в лицевую панель котла.
     
    Последнее редактирование модератором: 22 фев 2014
  9. тепловик

    тепловик Інженер

    Сообщения:
    1.506
    Симпатии:
    390
    Адрес:
    Черкассы
    ДА но тогда если у Вас 470 не адекват по температуре в помещении.Перепроверте провод рекомендую
     
  10. impala63

    impala63 Новачок

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    2
    Адрес:
    Тирасполь
    Не адекват? Не совсем Вас понял. 470ый мертвый. Котел рулится сам собой по температуре теплоносителя. Провод проверю. Спасибо.
     