Доброго времени суток. Прошу помощи у сообщества. Котел Viessmann Vitopend 100 На плате постоянно циклично шелкают реле и котел не работает. Плату снял, визуально никаких повреждений нет. При подключении питания к голой плате дефект тот же, циклическое щёлканье реле. Подскажите пожалуйста куда копать. Снял видео, размер всего 5 мегабайт, запаковал в зип, но почему-то сюда не грузится.
Котел ferroli domiproject f24d Здравствуйте. Начал пользоваться котлом в режиме отопления, но хочу проконсультироваться правильно ли он работает. Система: 2 радиатора + теплый пол в ванной. В комнате стоит терморегулятор на котором выставил 23° Выставил на котле температуру 65°. Котел включается, розжиг горелки и в течении секунд 10-15 температура подымается до 75-80°, после чего щелчок - горелка выключается и на дисплее d2. Соответственно через две минуты опять то же самое, горелка на 10 секунд и d2. Он так и должен включаться/отключаться через каждые 2 минуты? Или можно настроить чтобы он постоянно поддерживал температуру в системе не выключая горелку пока не сработает терморегулятор? (До установки терморег. котел работал аналогично)
У вас виставлена завелика потужність котла. Щоб її відрегуювати викликайте майстра, або уважно читайте інструкції і пробуте самі.
Сегодня приходил мастер. Почистил фильтр на обратке, но результата не дало. Потом отрегулировал мин. и макс. на газовом клапане с помощью миллиманометра - были завышенные значения (макс был ~17). Поставили мин значение 1.3, а макс - 8. Теперь результат стал заметен: тестировал при разных температурах на котле от 50° до 80°, после розжига горелки до наступления заданной температуры t+15° проходит где-то 1,5 минуты (было сек 15). И время до следующего розжига с 2 минут увеличилось ~4 мин. У мастера есть предположения, что система отопления где-то "задавлена". Воздуха в батареях и насосе котла нет. Подскажите, если котел будет работать в таком режиме, с ним ничего не случится? Или на что это будет влиять? Или нужно дальше искать решение проблемы в возможной "задавленой" системе отопления?
Виглядає на те що у вас недостатня циркуляція в СО. Напругу міряли? Які крани на радіаторах і теплій підлозі?
Напруга в нормі, стоїть стабілізатор напруги. На радіаторах і теплій підлозі стоять термоголовки. Майстер оглядав і батареї теж, але все в порядку. Котел стояв без експлуатації 5 років, після чого був встановлений в нову квартиру пару місяців тому. І ось почав працювати в режимі опалення. Але при першому ввімкненні був заклинений циркуляційний насос. Його за допомогою викрутки провернули вручну і він почав працювати. Як перевірити чи він працює на нормальних обертах? Можливо причина в цьому.
блин. зачем гадать о конденнсаторах и скорости насоса ,,, какой трубой сделанна разводка? если она маленькая - от ваи и задав для насоса, я уж молчу о заужениях на соединениях труб. а системма не маленькая, в ней и Т.П. и батареи, и насос это все должен прокачать. диаметры труб, кол во батарей (их тип) и т.д. все нужно учитывать.
Сегодня снял насос и убедился, что он чистый и ничего стороннего нет. Также замерял ёмкость конденсатора на тестере - 2 мкФ, как и шилдике насоса. Точно сказать не могу, но вижу, что в стену уходит труба такого же диаметра, как и вход/обратка на самом котле - 30 мм, если не ошибаюсь. Ещё увидел в сервис мануале по работе котла следующее: "В течение первых 90 секунд после обнаружения пламени (каждый раз, когда происходит розжиг горелки в режиме отопления) горелка будет погашена, если температура на датчике температуры отопления превышает заданную пользователем на 15°C, при этом величина превышения ограничена значением параметра, определяющего максимальную температуру отопления, которую задает пользователь (по умолчанию = 85°C). По истечении первых 90 секунд горелка будет погашена, если температура на датчике температуры отопления превышает заданную пользователем на 5°C. В обоих случаях последующий розжиг в режиме отопления происходит по истечении времени ожидания (P03 по умолчанию = 2 мин, обозначение: "d2") при условии, что температура в системе отопления будет ниже заданного пользователем значения." У меня до занижения мощности на горелке темп повышалась на +15 град. "в течении времени до 90 сек", соответственно горелка отключалась. Теперь у меня примерно за 1,5 мин. темп. остается повышенной на +5 град. ("в течении времени больше 90 сек.") - горелка также отключается. Меня интересует вопрос: нормально ли это? Интересно как у владельцев аналогичных котлов: у Вас горелка работает постоянно, поддерживая заданную температуру (пока не сработает комнатный термостат) или тоже отключается спустя какое-то время через превышение +5 градусов? Благодарю за ответы.
Ну да, в статике. Когда работает насос, открутите торцевую заглушку и попробуйте остановить вал. Если сможете это сделать довольно легко, меняйте кондер. Если не остановите или с большим трудом, ищите дальше.