Привітання. Є газовий котел Demrad HKD 24КВТ, двоконтурний, якому вже 8-9 років. Коли виставляю 50 градусів, то котел працює 7 хвилин, потім 4 хвилини простоює. Якщо виставити 60 градусів, то котел працює фактично не вимикаючись. Один раз я втерпів і визначив, що приблизно через 45 хвилин роботи засвітилася лампочка 60, і ще через приблизно 40 хвилин котел вимкнувся, і через три хвилини увімкнувся знову. Батареї при цьому відчутно гарячі. В чому може бути причина? Куди копати?
Проблема в тому, що коли ручка на 50 градусів - нагрівається за 7 хвилин, відключається. А коли на 60, та й навіть на 55 (ручка між поділками 60 і 50) то набирає температуру аж 1.5 години?? хай навіть хата не утеплена, і вікна старі, але на вулиці +7, та і в минулі роки такого не спостерігалося.
Опалювальна площа приблизно 90 кв. метрів, воду гріє непогано, на ванну-душ не скаржуся, і автоматика там спрацьовує гарно. Але ось згадую, що у жовтні там був замінений датчик, тому можливо цілком слушна порада Ser_GM замінити датчик і на системі опалення. Тільки буду міняти уже сам, бо бачу ціна на датчик ntc 126-140 гривень, а з мене майстер за заміну взяв 500 гривень.
Якщо там і на СО і на ГВП стоять ntc, спробуйте поміняти їх місцями. Побачите, чи змінеться робота СО.
Котел "Беретта"..Квартира 3 комнаты.Котел на кухне.Отопление и горячая вода .Но что то не так..Щось дуркує...Набираю ванну,гаряча вода..Потім (періодично)- холодна ...В моєму розумінню таког бути не повинно .
Тактує по перегріву. Варіанти: слабкий проток води, проблеми з теплообмінником, невідрегульований газовий клапан, несправний датчик ГВП, несправний датчик протоку...