Ремонт газовых котлов. Консультации

Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем gazifik, 17 июл 2012.

  1. Максим Чех

    Максим Чех Новачок

    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Ковпачка немає.
     
  2. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Сообщения:
    545
    Симпатии:
    294
    Адрес:
    Львівська область
    helloшукайте, мав бути.
     
  3. Максим Чех

    Максим Чех Новачок

    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Зняв, почистив, проблема вирiшена, але з"явилась нова, перший радiатор теплий, всi наступнi холоднi, фiльтр обратки почистив, без змiн. Повiтря в радiаторах нема, тiльки холодна вода.
     
  4. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Сообщения:
    545
    Симпатии:
    294
    Адрес:
    Львівська область
    Повітря в котлі.
     
    Максим Чех и stryzhko нравится это.
  5. Максим Чех

    Максим Чех Новачок

    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    А що робити, як вигнати повітря з котла?
    --- добавлено: 14 січ 2018 у 15:59 ---
    При ввiмкненi котла вiн працює 1 хвилину i вимикається.
     
    Последнее редактирование модератором: 22 янв 2018
  6. stryzhko

    stryzhko Інженер

    Сообщения:
    459
    Симпатии:
    523
    Адрес:
    Полтава
    Я не спец, але один із варіантів: перевірте чи немає повітря в циркуляційному насосі, відкрутивши гвинт. Якщо не в цьому проблема- інші варіанти підкажуть майстри.
     
  7. Максим Чех

    Максим Чех Новачок

    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Відкручувати гвинт потрiбно на вимкненому насосi?
     
  8. stryzhko

    stryzhko Інженер

    Сообщения:
    459
    Симпатии:
    523
    Адрес:
    Полтава
    Так. Наявність повітря і по шуму наче помітно.
    І ви ж там розповітрювач наче розбирали, перевірте чи не сильно закрутили і він працює, стравлюючи повітря з системи.
     
    Последнее редактирование: 14 янв 2018
  9. Максим Чех

    Максим Чех Новачок

    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Пiд гвинтом повiтря нема. А по шуму, так, повiтря булькає.
     
  10. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Сообщения:
    545
    Симпатии:
    294
    Адрес:
    Львівська область
    Відкручуйте при ввімкненому насосі, так швидше розповітриться.
     
    stryzhko нравится это.

Поделиться этой страницей