Ремонт газовых котлов. Консультации

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем gazifik, 17 лип 2012.

  1. EgorKus

    EgorKus Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    @djclyde, спасибо,

    вопрос больше касается того, кто возьмет на себя ответственность за разбаланс.
    Уверен, что вентилятор ухайдокал ремонтник. Поскольку он был от фирмы, ремонт / замену надо делать за их счет.
    Видимо, через суд.
     
  2. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    Нет не через суд.
    Тк у вас нет на руках весомых доказательств его вины: фактическое доказательство, того что он его ухайдокал ( видео или незаинтерисованный свидетель )+ акт независимой експертизы,+ куча непоймичего..
    + нервотрепка и издержки...

    Проще решить с ним лично сей вопросец. По мирному, ну или через двери.)))

    Тк сомневаюсь что вы чтото докажете даже обратившись в фирму...
    У барыг как правило всегда есть рукожопы.
     
  3. Grigory1100

    Grigory1100 Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Еще раз здравствуйте мастера.Я по поводу котла херман.Промыли ,прочистили и в расходомере заменили продырявленную мембрану.Все заработало как часы.Спасибо за помощь .
     
  4. wictor82

    wictor82 Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Добрый день! Подскажите пожалуйста... Котел Nova Florida бездымоходный. Включен летний режим, тоесть только нагреватель. При выключении ХОЛОДНОЙ воды в любом водопроводном кране котел начинает запускаться на 1 секунду. Заранее благодарен
     
  5. Виталий Л

    Виталий Л Інженер

    Повідомлення:
    439
    Симпатії:
    755
    Адреса:
    кременчуг
    [​IMG]FONDITAL FLORES DUAL CTFS 24 AF При включении горячей воды или отопления котел загорается и через минуту ухнет? Что может быть?
     
  6. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    Ошибку сигнализирует?
    Читайте мануал.
    Но как по мне то вероятнее - проблемма в контроле пламени, у них это частая бида
     
  7. Виталий Л

    Виталий Л Інженер

    Повідомлення:
    439
    Симпатії:
    755
    Адреса:
    кременчуг
    Причина-засорилась
    Трубка Вентури
     
  8. engineer07

    engineer07 Новачок

    Повідомлення:
    2
    Симпатії:
    0
    Всем привет.
    Двухконтурный котел Roda eco duo cs 24.
    Периодически выдает ошибку E20,при наборе мощности задувает пламя. До 32 градусов набирает и тухнет, потом опять включается и опять до 35 набирает-выключается, потом до 40 набирает и тухнет...
    Вот ссылка на видео
     
  9. WalterCV

    WalterCV Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.761
    Симпатії:
    4.039
    Адреса:
    CV UA
    Вияснилося: не працював терморегулятор.
     
    lisnyk подобається це.
  10. МААлекс

    МААлекс Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    0
    Котёл Имергаз Найк Мини 24 бухкает, всё чаще и чеще, особенно в режиме "отопление", в "колонке" - редко. Такое ощущение, что газ накапливаеться, а потом взрываеться в самом котле, хотя пьезо слышно, что работает.
     

Поділитися цією сторінкою