Ремонт газовых котлов. Консультации

Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем gazifik, 17 июл 2012.

  1. X-TAZ

    X-TAZ Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.659
    Симпатии:
    802
    Адрес:
    Украйна, Днепр. область
    я вообще не люблю с битермич. теплообменниками котлы.
    --- добавлено: 30 січ 2017 у 19:21 ---
    Проблема решена вызовом электронщика - заменил реле турбины на плате. Залипало оно. Я впринципе так и думал.
     
    Последнее редактирование модератором: 7 фев 2017
  2. WalterCV

    WalterCV Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.761
    Симпатии:
    4.039
    Адрес:
    CV UA
    Газовий котел Данко з польською апаратурою.
    Після увімкнення автоматика працює в штатному режимі 1-2 рази. Потім включає подачу газу, але горілки горять десь 1/3 потужності. Відповідно, котел горить постійно, не "дотягуючи" до заданої температури.

    Якщо скрутити температуру на мінімум, через 3-4 хв. знову повернути на потрібну величину, горілки починають горіти нормально, тобто на повну потужність. Після 1-2 увімкнень знову переходять на 1/3 потужності.
    Що з автоматикою?
     
  3. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Сообщения:
    545
    Симпатии:
    294
    Адрес:
    Львівська область
    Можливо бракує повітря або заслабка тяга в димоході.
     
  4. WalterCV

    WalterCV Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.761
    Симпатии:
    4.039
    Адрес:
    CV UA
    9 років котлу тяги не бракувало, а на 10-й забракло?

    Після включення "з нуля" все працює нормально.
     
  5. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Сообщения:
    545
    Симпатии:
    294
    Адрес:
    Львівська область
    Я так розумію там автоматика КАРЕ. Можливо частково забита евакуаційна горелка, причина має бути десь там.
     

    Вложения:

    • avt-kare.jpg
      avt-kare.jpg
      Размер файла:
      172,8 КБ
      Просмотров:
      9
    djclyde и WalterCV нравится это.
  6. WalterCV

    WalterCV Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.761
    Симпатии:
    4.039
    Адрес:
    CV UA
    Так, автоматика КАРЕ.

    Не видно,де на схемі та евакуаційна горілка, дрібні цифри...
     
  7. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Сообщения:
    545
    Симпатии:
    294
    Адрес:
    Львівська область
    Повинно збільшуватись.
    Тут може краще розписано.
     

    Вложения:

    • kare.doc
      Размер файла:
      460 КБ
      Просмотров:
      10
    WalterCV нравится это.
  8. WalterCV

    WalterCV Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.761
    Симпатии:
    4.039
    Адрес:
    CV UA
    Так,тут краще видно.
     
  9. X-TAZ

    X-TAZ Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.659
    Симпатии:
    802
    Адрес:
    Украйна, Днепр. область
    Такую автоматику недавно встретил впервые! Переколупал половину трубок, бо не держало фитиль. Через пару дней фитиль уже держала, но не было розжига горелок. Перечистил остальные трубки! Всё наладилось! Вывод- снимаем, перечищаем все трубки, все узлы продуваем. Не забываем обмылить кучу соединений газовых! Дурацкая автоматика- везде гуляет газ. Но работает зараза!
     
    Авега, WalterCV и lisnyk нравится это.
  10. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Сообщения:
    545
    Симпатии:
    294
    Адрес:
    Львівська область
    КАРЕ проста і непогана автоматика, головне розібратися з схемою. Одна проблема нема регулювання тиску газу на пальнику, і тому коли тиск в мережі нижче норми вона буває бабахає при запалюванні.
     
    WalterCV нравится это.