Ремонт газовых котлов. Консультации

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем gazifik, 17 лип 2012.

  1. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.894
    Симпатії:
    15.563
    Адреса:
    Київ
    :)
    Ну еще Ni1000. Pt чаще, вроде как надёжней.
    На Ан входах контроллеров. А контроллеры везде похожи. Программы разные.
     
  2. Ivan_220

    Ivan_220 Новачок

    Повідомлення:
    12
    Симпатії:
    0
    Севодня поменял местами термо датчики,все осталось по старому,контур отопления регулируеться,водяной нет.Датчики по маркеровке одинаковые.Куда дальше копать??
     
  3. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.894
    Симпатії:
    15.563
    Адреса:
    Київ
    Потенциометр ГВС ( Р2 на схеме 21стр. инструкции)
    А ещё, в инструкции написано, если есть какие-то глюки, то пощёлкать туда-сюда переключатель "зима-лето".
     
  4. Ivan_220

    Ivan_220 Новачок

    Повідомлення:
    12
    Симпатії:
    0
    Мне кажеться,что наврятли сам регулятор мог навернуться,ведь он проработал всего лиш 2 года!
     
  5. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.894
    Симпатії:
    15.563
    Адреса:
    Київ
    Лучше был бы он. :)
    Если я не ошибаюсь, то это то, что мы на радиокружке называли "переменный резистор" :) . У них конструкция хлипенькая: дорожки, усики, - не очень надёжная.
    Может так быть, что вы его крутите, а он показывает минимальное сопротивление, так как там что-то отвалилось, замкнуло. Автоматика думает что холодно, и не выключает газ до срабатывания по датчику перегрева.
     
  6. С@ньок

    С@ньок Майстер

    Повідомлення:
    71
    Симпатії:
    32
    Адреса:
    Киевская обл.
    Відєднав високовольтні проводи, електроди контролю полумя і запалювання, все почистив, зменшив зазор, поставив на місце ввімкнув - все запрацювало. Так, що мізки не "згоріли" (слава Богу). Дуже вдячний всім хто відгукнувся.
    ]
     
    AKit подобається це.
  7. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    І стабілізатору ,який помер заради котла:-D
     
  8. Ivan_220

    Ivan_220 Новачок

    Повідомлення:
    12
    Симпатії:
    0
    Больше никто ничево не подскажет?
     
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.120
    Симпатії:
    8.914
    Адреса:
    м. Самбір
    а Ви все до тепер підказане випробували?
     
  10. Ivan_220

    Ivan_220 Новачок

    Повідомлення:
    12
    Симпатії:
    0
    Ну не попробовал только сам регулятор.Но почемуто мне кажеться,что это не он.Севодня выпаяю и проверю.
     

Поділитися цією сторінкою