    Плиты ПК - зависит на каком заводе и как делали. Если преднапрягаемая арматура имеет на концах анкерные "набалдашники", то сцепления бетона с напряженной арматурой может не хватить и после перерезания арматуры в середине плиты преднапряжение может частично "продернуть" на несколько мм струну арматуры внутрь бетона - арматура станет менее напряженной и прочностные свойства плиты (особенно по рассчетам второго рода - прогиб) существенно ухудшатся. Надо знать, какой бетон, какая арматура, как напряжена, и уж потом решать,но следует понимать что это всегда на свой страх и риск,для частника это одно,а для технадзора и проектных институтов это не прокатит
    в любом случае подобных решений надо избегать,не смотря на большой запас прочности плит
     
    1 человеку нравится это.
  2. barnych

    barnych Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.309
    Симпатии:
    647
    Адрес:
    городок львівської обл.
    є то так але якщо люди не спеціялісти то простіше сказати ніззя і точка!
     
  3. МДС

    МДС Майстер

    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    16
    Адрес:
    Одесса
    Эти нельзя, наши можно. Монолит ДС. Ну да, хвастаюсь. Давно про монолит не писал. И перекрывать без опор и усилений до 12,8м. Точнее больше, но это что делали.
     

    Вложения:

    • zd_40.jpg
      zd_40.jpg
      Размер файла:
      127,6 КБ
      Просмотров:
      58
    • zd_40-1.jpg
      zd_40-1.jpg
      Размер файла:
      113,1 КБ
      Просмотров:
      54
  4. vil11

    vil11 Стажер

    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    1
    выложите фото плиты
     
  5. МДС

    МДС Майстер

    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    16
    Адрес:
    Одесса
    Доброго дня. Да качественных фото как то и нет. Никогда такой цели не ставили - вести фоторепортаж. Исправлюсь. Но из того что в наличии. На фото со строительства дома в Царском селе и Крыжановка видео. Там видно что пролеты и размеры довольно интересные, ну а как и поднимают и монтируют (без техники).
    Видео.
    Извиняюсь за качество. Маємо те що маємо...
    Вот то что есть по готовому зданию с видео
     

    Вложения:

    • Фото108.jpg
      Фото108.jpg
      Размер файла:
      134,7 КБ
      Просмотров:
      48
    • Фото120.jpg
      Фото120.jpg
      Размер файла:
      133,5 КБ
      Просмотров:
      46
    • Фото112.jpg
      Фото112.jpg
      Размер файла:
      133,7 КБ
      Просмотров:
      44
    • DSC00460.JPG
      DSC00460.JPG
      Размер файла:
      76,4 КБ
      Просмотров:
      43
    Последнее редактирование: 28 июн 2014
    Пітон нравится это.
  6. Vladlen

    Vladlen Шабашник

    Сообщения:
    3.613
    Симпатии:
    695
    Адрес:
    Сумы
    МДС, Фото 120.Немогу понять как бетон липнет к проф.настилу.Особый рецепт ?
     
  7. МДС

    МДС Майстер

    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    16
    Адрес:
    Одесса
    Какой профнастил?
    --- добавлено: 28 июн 2014 в 20:29 ---
    Там опалубка т.к. сверху бетон, арматура, а торкрет снизу не высох. Попробую видео заливки бетоном выложить. Ребята, мощнее материала (массового производства) нет. Гарантия на здание 100 лет т.к. бетон крепчает около 100 лет (в нашей технологии созревание бетона в практически в одном влаго-температурном режиме)
     
    Последнее редактирование модератором: 6 июл 2014
  8. МДС

    МДС Майстер

    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    16
    Адрес:
    Одесса
    Вот фото снизу. Вертикальная съемная опалубка. Белая - несъемная - армированный пенополистирол 15 плотности, вспененный. А сверху подается бетон.
    Далее видео. Качество видео не фонтан, но вести репортаж и не планировали.



    Ну и работа хопером=пневмолопата

    --- добавлено: 28 июн 2014 в 21:04 ---
    Вот снизу вид
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 6 июл 2014
  9. Мастер ЭВН

    Мастер ЭВН Заслужений майстер

    Сообщения:
    4.290
    Симпатии:
    4.441
    Адрес:
    Германия
    Кто проверял, что бетон крепчает 100 лет? Я давненько уже не в теме, но помню из курса строитеольной химии термин "Коррозия бетона"...
     
  10. МДС

    МДС Майстер

    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    16
    Адрес:
    Одесса
    На 55 фото двойные панели (между ними заливается бетон, а с внешних сторон торкретируются). Для несущих стен. На фото 30. они выставлены стены согласно проекту. Внешний лист выше внутреннего на 30 см. Т.к. потом панель перекрытия ложится. Она сразу защищена и нет оштукатуривания откосов перекрытия..
    На 104 фото - перекрытие первого этажа (пол второго) сразу теплый пол (как видно ничего кроме трубы и крепежа не надо, выходит 10-11 у.е./м2) и монтируют каркас второго этажа
    Лучше чем фото 118 панели перекрытия сейчас не нашел (только с работы пришел)
    --- добавлено: 28 июн 2014 в 21:20 ---
    Где то так. при почти идеальных условиях. Гарантия все равно на стены, перекрытие, кровля - все что с монолита ДС 100 лет. И фундамент, лестницы, лестничные площадки тоже
     

    Вложения:

    • Фото55.jpg
      Фото55.jpg
      Размер файла:
      192,7 КБ
      Просмотров:
      36
    • Фото30.jpg
      Фото30.jpg
      Размер файла:
      160,6 КБ
      Просмотров:
      35
    • Фото104.jpg
      Фото104.jpg
      Размер файла:
      147,2 КБ
      Просмотров:
      35
    • Фото118.jpg
      Фото118.jpg
      Размер файла:
      144,3 КБ
      Просмотров:
      36
    • Фото123.jpg
      Фото123.jpg
      Размер файла:
      147,2 КБ
      Просмотров:
      39
    • Фото050.jpg
      Фото050.jpg
      Размер файла:
      152,1 КБ
      Просмотров:
      34
    Последнее редактирование модератором: 6 июл 2014

Поделиться этой страницей