Отопление, вопрос по уклону трубы

Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем vinchento, 17 июн 2012.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форума

    Сообщения:
    16.120
    Симпатии:
    8.914
    Адрес:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Отопление, вопрос по уклону трубы

    відвод нічого не змінить, повітря витиснеться в будь-якому разі. а от циркуляція все-таки буде зменшена, але не до нуля. Верхні труби подачі важливо, щоб мали достатній нахил, а нижні проштовхнуться.
    Коли ми з батьком робили опалення (я ще вчився у школі), вели ми нову гілку до прибудови. Нахил верху зробили майже нульовий. Розігріли котел, стояк від котла гарячий - а в гілку носій не тече. Вибили гаки з першої батареї (до неї йшла подача), опустили батарею на 5 см - і тепло потекло, аж бігом, по розігріву труби подачі я оцінив швидкість десь 30 см в секунду. А нахил зворотки вийшов від'ємний.
     
  2. тепловик

    тепловик Інженер

    Сообщения:
    1.506
    Симпатии:
    390
    Адрес:
    Черкассы
    будет трохи хуже но я думаю что основная работа системы будет с насосом,гравитация это так взрыв из прошлого а вдруг света не будет месяц
     
  3. vinchento

    vinchento Новачок

    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Да,да, именно так и будет, еще плюс тепло по периметру от труб.
     