Твердопаливний котел CANDLE

Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем ПЕТРО Ф, 1 апр 2012.

  1. satok

    satok Майстер

    Сообщения:
    187
    Симпатии:
    54
    Адрес:
    Україна,Косівский р-н,Стопчатів
    А можлива детонація через замалий димохід?
    В мене 4 м 180 труби,по паспорту мінімум 5 і то 220-ї.
     
  2. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.435
    Симпатии:
    1.237
    Адрес:
    Тримісто
    Прицепіть ланцюжок регулятора температури не до кінця тяги а десь по середині.
     
    satok нравится это.
  3. Iven

    Iven Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.125
    Симпатии:
    1.538
    Вы термины не путаете? "Открытой тяге" или "открытой заслонке подачи воздуха"?
    Котёл может детонировать при избыточной тяге (когда шибер на дымоходе полностью открыт), но это причина скорее в топливе - слишком мелкое, рыхло уложенное, очень сухое (такое тоже бывает). На брикетах тоже отлично детонирует - на всём, что выделяет очень много газа, получает обогащённая смесь, потом она детонирует (возгорается), тухнет и цикл повторяется снова. На звук похоже на работу паровоза...
    Автоматического регулятора тяги я в продаже не видел - есть "стабилизатор тяги", но его я б точно не советовал, если не хотите регулярно выжигать остатки смолянистых отложения в дымоходе (очень плохо сказывается на продолжительность эксплуатации дымохода и можно дом спалить). Есть регулятор автоматические регуляторы на подаче воздуха (регулюсы, икма, африсо и т.д.) - отличная штука, обязательно стоит ставить, но в комплекте должен был быть по идее.
    Термопатрон я б ставил 45 градусов, если топливо правильно (т.е. сухое), а если сырцом постоянно топить планируете, то лучше хотя б 53, но лучше всё-таки топить правильным топливом.
    В общем нюансов много, могу по телефону ответить на все интересующие вопросы бескорыстно (если дозвонитесь) - 0957976342, Иван.
     
    satok и meroro нравится это.
  4. meroro

    meroro Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.735
    Симпатии:
    6.852
    Адрес:
    Івано-Франківська обл,Долинський р-н
    А це які?
     
  5. satok

    satok Майстер

    Сообщения:
    187
    Симпатии:
    54
    Адрес:
    Україна,Косівский р-н,Стопчатів
    так я все наплутав,та Ви мене зрозуміли.
    так, він є в комплекті такий : Honeywell fr 124
    мова про нього,
    всі кажуть що його треба
    Шибра в мене взагалі немає,а дрова були дійсно дуже сухі і мілко поколені(колов ще як мав КЧМ).
    Дякую за поради.
     
  6. Iven

    Iven Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.125
    Симпатии:
    1.538
    Есть пара хитростей как сбить детонацию, если нет регулятора тяги и дрова очень мелко поколоты:
    1. Укладывайте дрова по-плотнее, особенно верхние слои, тогда площадь окисления будет меньше, газов выделять будет меньше, меньше вероятность выхода в детонацию (а может вообще будет гореть чисто).
    2. Если уже довели котёл до детонации, прикрутите подачу воздуха и чуть-чуть приоткройте загрузочную дверцу - может немного пыхнуть, но потом будет воздух подаваться сбоку (через дверцу), больше пойдёт на дожиг газов (меньше на газообразование). Как-только газ сверху выгорит и горение немного "успокоится", можно дверцу закрывать.
    А регулятор тяги очень нужен - это реально экономит топливо (проверял на своих котлах). Можно купить вставку в дымоход именно с регулятором (заслонка с вырезом), а не со "стабилизатором" (где дырка с противовесом и открывается при рывках тяги).
    --- добавлено: 12 гру 2017 у 18:04 ---
    Те, которые поднимают-опускают заслонку подачи воздуха. Их на рынке масса, ценник обычно от 350 грн за штуку.
     
    Последнее редактирование модератором: 20 дек 2017
    satok нравится это.
  7. meroro

    meroro Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.735
    Симпатии:
    6.852
    Адрес:
    Івано-Франківська обл,Долинський р-н
    А це яке?
     
    satok нравится это.
  8. Iven

    Iven Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.125
    Симпатии:
    1.538
    Приблизительно вот так -
     
    satok и meroro нравится это.
  9. satok

    satok Майстер

    Сообщения:
    187
    Симпатии:
    54
    Адрес:
    Україна,Косівский р-н,Стопчатів
    Шибер це називаеться ,так?
     
  10. Iven

    Iven Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.125
    Симпатии:
    1.538
    Шибер, регулятор тяги, заслонка в дымохд - называется по-разному, суть одна - возможность ограничивать "тягу" (силу разряжения) в дымоходе, путём ограничения его сечения.
     
    meroro и satok нравится это.

Поделиться этой страницей