Та справа в тому, що підключення в котлі термостата можливе тільки 24В, а термостати(радіо), сторонніх виробників, потребують 220В.
Я думаю, что если выходы приёмника NO и COM беспотенциальные, то без разницы питание самого приёмника - 220 вольт или батарейки. Мне кажется что вовсе не обязательным является там присутствие 24 вольт.
Живлення блоку прийому сигналу може бути або 220В ,або 24В.Якщо 220В ,то це буде зовнішнє живлення(розетка),і провід від клеми NO і COM підключається замість перемички на котлі. А якщо 24В - то схоже береться від котла,три клеми.Ось як у "Вайлант"
Так у вайланта ещё есть куда присоединить регуляторы- и шина e-BUS и клеммы 3,4 с перемычкой. но речь не о вайланте, вот кусочек из инструкции к протерму- там написано, что параметр РРо6- должен быть = 0 , и вот это: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На клеммы 24V не должно подаваться напряжение. Что в общем то и должно произойти- выход NO и COM- без напруги и всё должно получится. А родной протермовский термостат наверно трёхпроводной- , и вот тогда задействуется и третий контакт в котле- М(синий).
Якщо на клемах (котла) не має перемички, то може бути що на одній клемі "+" а другій"-"і при замиканні контактів NO і COM, в термостаті ,отримаємо коротке. --- добавлено: Mar 30, 2013 10:51 AM --- Цей параметр означає що управління котлом передано кімнатному терморегулятору.
Стрелочкой указан простой размыкатель, просто во всех котлах стоит перемычка, а здесь меняется параметр РРо6 вместо неё, вряд ли там будет замыкание, ИМХО.
Может меняет не только работу насоса... Не зря в инструкции написано про параметр- 11. Подключение комнатного термостата Клеммы для подключения комнатного термостата Вкл/выкл размещены слева на тыльной стороне крышки панели управления. При работе котла с комнатным термостатом (PP06=0), минимальная температура на отопление должна быть не меньше 65°C. Клеммы там - Вкл/выкл- поэтому любой комнатный термостат с сухими контактами NO и COM будет давать команду на включение котла при понижении температуры ниже заданной на термостате. ИМХО Поэтому осталось только услышать Koshonko о том что он сделал и получилось что либо или нет.
Дивіться що я робив: 1. Підключив 220В від розетки до термостата. 2. Від клем 1 і 2 термостата провід провід до коричнивого та білого проводів на клемнику . 3. Так як котел працював в звичному режимі попробував включити його простою перемичкою - нічо не відбулось. Тобто на магістралі від плати до клемника перемички нема. 4. Провірив термостат. На сигнал реагує, релюшка контакт замикає. Получається шо захисна перемичка розміщена в самій платі. Завтра має прийти людина яка буде сервісувати протерми в моєму місті. Якщо проблема вирішиться, розпишу її в Вас на форумі. І якщо получиться з зображеннями.