Проблема с котлом Viessmann Vitopend

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем sergiyL, 7 січ 2012.

  1. martashuma

    martashuma Стажер

    Повідомлення:
    19
    Симпатії:
    4
    Адреса:
    Львів
    Червона лампочка горить? Після відключення ще є наявність сигналу полум"я?
    Цитата з інструкції котла Vitopend 100 WHE при помилці 0С:
    "Перевірити газовий комбінований регулятор та іонізаційний електрод або замнити пристрій управління пальником LGM 27."
    Але скорше всього попробуйте почистити шкіркою іонізаційний електрод. Але вважайте, бо він ламкий (тобто плоскогубцями не гнути).
    Дасте адресу-вишлю поштою.
     
  2. synucj

    synucj Новачок

    Повідомлення:
    8
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Украина
    274768-a54b4e51c65bf76daa7b6f335f99854c.jpg
    --- добавлено: Feb 17, 2013 6:42 AM ---
    суть в тому що котла 2-й тиждень як поставили ну і цю помилку вибивало приблизно раз в день. Тоді я купив стабілізатор напруги і перестало вибивати, а от вчора знов вибив цю помилку(((((.
     
  3. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Ця помилка вискакує в любий час доби , чи в основному в день.
     
  4. synucj

    synucj Новачок

    Повідомлення:
    8
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Украина
    вискакувала принаймі до цього моменту тільки в день.
     
  5. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Якщо у вас приватний будинок, то можливо хтось на лінії користується зварювальним апаратом(трансформаторним). Стабілізатор просто не встигає відреагувати на різки коливання напруги.
     
  6. synucj

    synucj Новачок

    Повідомлення:
    8
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Украина
    тоді чим це грозить для котлаи??
     
  7. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Вихід з ладу електроніки.В інструкції до котла про параметри електроживлення що пишуть?
     
  8. martashuma

    martashuma Стажер

    Повідомлення:
    19
    Симпатії:
    4
    Адреса:
    Львів
    А яке живлення приходить в будинок? Тобто, між фазами 380 чи 220, повторюю - між фазами. Бо у нас у Львові в центрі міста - 220 між фазами, одна з яких заземлена на підстанції або в транс. будці (стара польська з рацухою совєтів по заземленню фази ). А до неї може бути від 10м до 1 км. Одже "0" або "N"(якого в даному випадку немає) - гуляє тудим-сюдим, Інколи до 70-80 В відносно "землі" на самому котлі. А система контролю полум"я цього не полюбляє. Тоді допомагає або електронний(!) стабілізатор або роздільчий транс 220/220 з заземленою (тобто ще й на корпус) вторинною обмоткою
     
    gogelo подобається це.
  9. gogelo

    gogelo Бригадир

    Повідомлення:
    510
    Симпатії:
    230
    Адреса:
    львів
    martashuma, Привіт земляку! :) З дописом цілковито погоджуюсь ,але уточніть з тими старими трансами.... бо складається враження ,що крім них у центрі Львова інших і немає :) Справді таке зустрічається досить часто в старих будівлях , на щастя не тотально. Та й не завжди котли вередують .

     
  10. martashuma

    martashuma Стажер

    Повідомлення:
    19
    Симпатії:
    4
    Адреса:
    Львів
    Тотально від Рогатки (Підзамче) -центр-аж до бувша Енгельса, Зелена, Привокзальний р-н і т.п. А щоб пояснити грамотно, електрично-тільки особиста зустріч, бо багато ньюансів. Це з олівцем в одній руці та пляшкою пива в другій. В старих районах (в новобудовах) ставлять додаткові 3-и фазні транси 220/380 тим самим забезпечуючи вимого сучасної побутової техніки. Бо це ж бо Європа (та й Центральна, Східня Україна + Росія) не знають (практично) про трикутник 220 В, а тільки зірку 380 В.
     