Відповідь: Трехжильная проводка без земли в доме А ви впевнені, що він буде постійно та НАДІЙНО підключеним? У пості №18 чітко та вичерпно пояснили як варто вчинити на даний момент
Відповідь: Трехжильная проводка без земли в доме Я в хрущовці не жив і тому не знаю, чи є там головний розподільчий пристрій на вводі в будинок.Як на мій погляд, то повинен бути і бути заземленим.А якщо заземлення немає, то його в нинішный час не складно влаштувати 1 глибоким штирем.Тут головне, щоб зібралися мешканці і організували.
Есть в хруще ВРУ, но РЕ проводник должен идти с ГЗШ (её обычно нет). N - в распределительной сети дома не является PEN и делить его на этажах нельзя, потому как получится зануление, не заземление. Правильно - поставить ГЗШ, заземлить её, присоединить к ней все проводники СУП и от неё провести отдельный РЕ-проводник в стояке.
Відповідь: Трехжильная проводка без земли в доме А ви візьміть ліхтарик, спустіться в підвал, позбирайте чолом павутиння, помісіть болото ногами і хвилин через 10-15 натрапите на "родила царица в ночь, не то сына, не то дочь" А.С. Пушкин. А потім поговоримо про заземлення в хрущах....
Відповідь: Трехжильная проводка без земли в доме ???? можна, навіть і не одним. Але перед цим варто ознайомитись з трасами підземних комунікацій. А то в центрі Житомира, плиточники начитавшись доктора Ватсона вирішили шабашнути. Співробітники СБУ прибули за 40 хвилин. Як виявилось, розкололи азбестову "сотку", напаковану кабелями спецзв'язку. Довго вони пояснювали чекістам, що це не диверсія. Сума штрафу містила в собі 4 нулі. Добавлено через 9 минут 16 секунд Це ще досить глямурно - наконечники на всіх 3-х фазах, навіть запобіжники місцями та подекуди... А як вам будинок (5 під'їздів хруща), нижня лінійка запобіжників затоплена, із трьох фаз дві, при чому одна і з них (жила кабеля) просто вставлена в губу тримача запобіжника. ПС. Зате в 2-х метрах, гордо стоїть звіжозмонтований вузол обліку і розподілення тепла на будинок, з лічильником тепла і дистанційною передачею даних. Здогадайтесь куди зливається вода зі стояків при їх ремонті? Так що потуги щодо заземлення, цілком похвальні, але не варто розглядати РЕ як "один глибокий штир"
Відповідь: Трехжильная проводка без земли в доме Зрозуміло, що в деяких будинках ,і навіть новіших можно побачити речі про які ви кажете, але я маю на увазі все це влаштовувати тільки з допомогою, і під керівництвом електрика, який може адекватно все оцінити. Відносно штиря-заземлювача ви розумієте, що головне забезпечити необхідний опір розтікання, а це 1 штирем можливо.
Відповідь: Трехжильная проводка без земли в доме Звідки така впевненість? ПС. Можливо, навіть цілком. Тільки не забудьте перевірити опір двічі на рік, в найсухішу пору (літом) та при максимальному промерзанні грунту. Якщо отримаєте довгоочікувані не менше 4 Ом, от тоді... А ви розумієте, що на "один штир" в питаннях електробезпеки покладаються декілька десятків сімей? Тому і варто до цього питання підійти грунтовно і виважено. Щоб у випадку чого, Ви з "адекватним електриком" не опинились крайніми. До речі, хто вам нарадив РЕ квартири (третій провод) садити на нуль стояка???
Відповідь: Трехжильная проводка без земли в доме 1. Вимір опору заз.ПТЕ дод.1 табл.25 п.3.3-періодичність 2.В основному втрачається контакт на зєднувачах і провдниках заземл.пристр. 3.Електропостачання житлових буд. ДНАОП 0.00-1.32-01 пп.2.2-2.3 ВРП, який живиться від ГРЩ може встановлюватися у відокремленій частині будинку(підїзді), від ВРП можно вести РЕ і N проводи.
Відповідь: Трехжильная проводка без земли в доме ???? Добавлено через 2 минуты 38 секунд При умові надійного заземлення ГРЩ, що вам і залишилось зробити, а також пустити по стоякам РЕ.