Александр, как Вы считаете, правильно ли будет засунуть в щиток 35 модулей (рассчитанный на 36 модулей)? И не нужно ли на розеточную группу кухни поставить автомат на 25А?
Запас в щитке всегда лучше оставлять. Если в группу розеток будет включатся общая мощность более 4 кВт, то можно поставить автомат на 25А. В этом случае шлейф необходимо делать не на выводах розеток, а вне их. То бишь СИЗами делаем ответвления на каждую розетку. Розетки рассчитаны на 16 А, их клеммы рассчитаны на присоединения проводников 2,5 мм2, но это сечение выбрано не по току, а по падению напряжения. Автомат - только с характеристикой В. У Вас на кухню на розетки проведена одна линия - этого мало. Надо две и больше. Минимальное количество розеток на кухне - 5 шт. Напряжение в сети нормальное?
Простите за настойчивость, лучше оставлять для возможной доукомплектации, или, с позиции монтажа? Я планирую на рабочей поверхности 5 розеток, но туда будет включаться мелкая БТ без фанатизма - за один раз максимум одно работающее устройство- до 1-2 кВт. Плюс розетки на противоположной стене под ТВ и лампу. Крупная БТ будет иметь свои линии. Или Вы рекомендуете провести две линии (два автомата) - для розеток рабочей поверхности и для остальных целей? Насчет напряжения - затрудняюсь сказать, так как там еще не живем. Новострой после строителей, ремонт на стадии планирования.
Для доукомплектации. Для монтажа не имеет значения. У Вас духовой шкаф, посудомоечная машина, СВЧ и 1-2 кВт сидят на одной линии сечением 2,5 мм2. Лучшим вариантом было бы провести две линии: 1 - духовой шкаф + посудомоечная машина. 2 - СВЧ + 1-2 кВт. Или в другой комбинации, минимизирующей одновременное включение мощных потребителей на одну линию. На обе линии по автомату С16А.
Я планировал, что к каждому из этих аппаратов будет выделена собственная розетка и проведен отдельный кабель из щита.
Так не видно по схеме. Это правильное решение. Тогда и автомат 25 А не надо ставить. Ток уставки автомата выбирается по нагрузке с учётом пусковых токов: ПУЕ
Спасибо! Александр, если можно, задам последние на сегодня два "убийственных" вопроса: 1. Может ли на одной линии (кабеле) установлены несколько автоматов? 2. Вы заметили про УЗО, что все они недогружены. И тут возникает вопрос, с одной стороны я рисовал свою схему, взяв за пример несколько похожих, которые нашел на форуме, с другой стороны - читал, что номинал УЗО должен быть не меньше (больше) суммы номиналов автоматов. У меня по схеме выходит, что УЗО имеют номинал 40 А, а автоматы - 64 А. Может я путаю грешное с праведным?
Может. Вводной и групповой. Больше не имеет смысла, но можно и всю линию из автоматов сделать - первым сработает автомат с минимальной уставкой тока отсечки. УЗО на 40 А защищены вводным автоматом на 40А. То бишь от перегрузки спасёт вводной, от КЗ - групповой на аварийной линии и вводной.