Защитное заземление в доме

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем electro, 13 лис 2008.

  1. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Re: Відповідь: Re: Заземление в доме

    Если сопротивление ЗУ большое - на всё, подсоединённое к ДСУП оборудование пойдёт напряжение с конденсаторов сетевого фильтра машинки. Т.е "щипать" будет всё.
     
  2. Vladlen

    Vladlen Шабашник

    Повідомлення:
    3.613
    Симпатії:
    695
    Адреса:
    Сумы
    Re: Заземление в доме

    Оце так геморой
     
  3. ArtemKAD

    ArtemKAD Майстер

    Повідомлення:
    469
    Симпатії:
    79
    Адреса:
    Kiev
    Re: Відповідь: Re: Заземление в доме

    Не будет. Потенциал ДСУП может быть хоть 380В, но все, чего касаться будет человек будет иметь тот-же потенциал. Т.е. разница будет нулевая и он существующего потенциала ДСУП никогда не почувствует. Т.е. ДСУП защищает людей даже в том случае если заземляющий провод отгорел и в него попала молния (соседняя фаза) - потенциал всех элементов остается равный и человек пока касается только элементов объедененных ДСУП поражен не будет.
     
  4. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Re: Заземление в доме

    Относительно, скажем, мокрого пола в ванной?
     
    1 людині також подобається це.
  5. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    Re: Відповідь: Re: Заземление в доме

    так должно быть! Если уж начали заземляться самостийно!
    ключевая фраза к следующей цитате
    а потом будет у следователя вопрос - что здесь делал труп покойного...

    ИМХО ликвидировать эту псевдоЗЕМЛЮ и просто поставить для безопасности хорошее УЗО, ну или для перестрахеривания два...

    Добавлено через 2 минуты 29 секунд
    да уж, есть у нас привычка - создавать трудности и героически их потом преодолевать

    Добавлено через 1 минуту 50 секунд
    на себе не хотите испробывать сей постулат? С условием, что
     
  6. ArtemKAD

    ArtemKAD Майстер

    Повідомлення:
    469
    Симпатії:
    79
    Адреса:
    Kiev
    Re: Заземление в доме

    Для того, что-бы не щипал мокрый пол там к ДСУП подключают ЖБ конструкцию здания. Если таковой нет, то подключения труб более чем достаточно - сопротивление растеканию до ближайшего заземлителя сети на несколько порядков больше чем до ближайшей водопроводной трубы.
     
  7. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    Re: Відповідь: Re: Заземление в доме

    да что вы говорите, даже если как вы пишите
    ну ну....
    Желаю вам не попасть в такую ДСУП...
     
  8. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Re: Відповідь: Re: Заземление в доме

    Если сопротивление ЗУ до 420 Ом - УЗО без вмешательства человека увидит утечку.
    Если убрать ЗУ - придётся пропускать 30 мА через человека.
     
  9. ArtemKAD

    ArtemKAD Майстер

    Повідомлення:
    469
    Симпатії:
    79
    Адреса:
    Kiev
    Re: Заземление в доме

    Я его как-то на себе и испытал - в доме отгорел нулевой подводящий провод, а для трехфазного котла какой-то идиот сделал индивидуальное зазелление... Потенциал между корпусом котла и ближайшей батареей был что-то около 200В. Причем не мощный - не более пол ампера, но лично мне оно могло хватить. Если бы заземление как и положено было на щитке, а котел был подключен к ДСУП отгорание нулевого провода не привело бы к опасной ситуации...
     
  10. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Заземление в доме

    аматор1, та Ви вже дайте розгорнуте пояснення, а не закручуйте детектив.. :)
    як, наприклад, мені дати вам переконливі факти присутності нормального опору заземлення мого саморобного контуру заземлення?
     