Всіх вітаю. Є необхідність влаштувати квартиний щиток. Вихідні дані такі: Будинок 9 поверхів з газовими плитами, побудований 1987-1988 рр. Квартиру на Потужність – 3 кВт. Збільшення неможливо. Електрообладнання швидше за все було здійснено на підставі ПУЭ-6 і ВСН 59-88 (три фази і «нуль»). Уточнював – ніякої модернізації щодо електрообладнання найближчі років 100 не передбачається. На даний момент таке перебуває у поверховому щиті: Мета всієї задумки 1. Замість старих АВ 2 шт х 16 А встановлюється 1 шт 25А; 2. Стара проводка змінюється на 3х4мм2 мідь 3. В квартирі закладена нова проводка: від майбутнього квартирного щита до монтажних коробок в кімнатах та інших приміщеннях 3х2,5(2х2,5)мм2, від монтажних коробок: на розетки 2х2,5 на світло 2х1,5; 4. Автомати - "В" 5. Котел, пралка включаються по черзі. Графічно такий планується квартирний щиток: (обмежений бюджет): Прохання розглянути та дати зауваження і поради. Дякую
Чому? Любая реконструкция и ремонт должны выполняться по современным ДБНам. Не смотря на это, "землю" стоит затащить в квартиру.
Пошел обленерго, интересовался модернизацией - ответ НЕИЗВЕСТНО, предложили индивидуально для своей квартиры (9 этаж) - ответ КАБЕЛЬ + ПРОЭКТ+ РАБОТА - ИТОГО влетаем на хорошие деньги. Будет - УЗО на опасных линиях: стиралка, бойлер, кухня
Земля в квартирах присутствует - шина на ванной. По крайней мере в кирпичных "чешках". С водопроводными трубами не звонится. Надіслано від мого SM-J710F, використовуючи Tapatalk