Про ліфти

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Testter, 19 лют 2016.

  1. Testter
    Онлайн

    Testter Бригадир

    Повідомлення:
    752
    Симпатії:
    164
    Адреса:
    Львів
    Здається, ще такої теми тут не було.

    Застряг ліфт. Двері не зачинились, зупинились в напіввідчиненому стані. Ще й моторчик працював. Поки прийшов механік - моторчик згорів. Знав би - вимкнув рубильник ліфта. Я його й вимкнув, але потім знов ввімкнув. Запасного моторчика не виявилось. П'ятниця, станом на 16:00. Один ліфт на 14 поверхів. Є ще вантажний. Але його також не вмикають. Бо вже старий.

    Той моторчик кріпиться на двох болтах. На одному болті гайки не було. Або відкрутилась. От той болт і випав. Моторчик перекосило, двері заклинило. Потім моторчик згорів.
     
  2. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    8.218
    Симпатії:
    5.248
    Адреса:
    Одесса
    Ну?
     
    Petko подобається це.
  3. Testter
    Онлайн

    Testter Бригадир

    Повідомлення:
    752
    Симпатії:
    164
    Адреса:
    Львів
  4. Testter
    Онлайн

    Testter Бригадир

    Повідомлення:
    752
    Симпатії:
    164
    Адреса:
    Львів
    Ліфт відремонтували, вже їздить.

    Заодно помив скло плафону кабіни, бо було все в пилюці. Та дав дві нові звичайні жарівки по 100 ват - вкрутили. А напруга там - чи то 110, чи то 127 вольт. Чи то змінна, чи то постійна. Не було часу вимірювати, бо механіки поспішали. 200 ліфтів на обслуговуванні.
     
    Останнє редагування: 22 лют 2016
  5. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.219
    Симпатії:
    3.211
    Адреса:
    Кировоград
    неа - полупериод ( через диод включено )
     
  6. Testter
    Онлайн

    Testter Бригадир

    Повідомлення:
    752
    Симпатії:
    164
    Адреса:
    Львів
    Через діод (один) не включено, тому що не моргає/мерехтить. Хіба що діодний міст. Але точно не знаю.
    Як моргає - я знаю.
    http://krainamaystriv.com/threads/23618/
    Хоча - може бути. Бо в мене в квартирі теж не мерехтить (через один діод).
    Тут шматок сторінки про освітлення ліфтів (з посиланнями).
    http://krainamaystriv.com/threads/10336/page-27#post-587439
     
    Останнє редагування: 22 лют 2016
  7. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.219
    Симпатії:
    3.211
    Адреса:
    Кировоград
    две лампочки последовательно
    во вс случае у нас так в половине лифтов - но тут де живу сейчас через диод и провод спиралью смотан
    и не мирцает

    нет мост без емкости мерцание не уберет - но выпрямленые 220 это уже 300 постоянки ( хоть и не сглаженой )
     
  8. Testter
    Онлайн

    Testter Бригадир

    Повідомлення:
    752
    Симпатії:
    164
    Адреса:
    Львів
    Не дві послідовно. Тому що останній місяць світила лише одна з двох.
     
  9. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.219
    Симпатії:
    3.211
    Адреса:
    Кировоград
    от я про то саме кажу
    --- добавлено: 22 лют 2016 у 21:01 ---
     
    Останнє редагування модератором: 1 бер 2016
  10. Testter
    Онлайн

    Testter Бригадир

    Повідомлення:
    752
    Симпатії:
    164
    Адреса:
    Львів
    В п'ятницю згорів основний мотор ліфта. 3-х фазний. Тому що пропала фаза. Або її хтось випадково або навмисне вимкнув. Сьогодні (середа) мотор замінили, вже працює. Пристрою захисту двигуна від пропадання фази немає. Автоматичні вимикачі не спрацювали.
     