Замір опору електроізоляції. Пожежна безпека

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем gam-ua, 8 жов 2014.

  1. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
  2. andrij64

    andrij64 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    6.381
    Симпатії:
    6.893
    Адреса:
    Стебник
    Так і не зрозуміло- можна чи нема змісту?
    І що цим методом визначається- чи нема десь в проводці(в петлі фаза-нуль) підгорілої скрутки чи опір електроізоляції цієї проводки?
    Ще питання- про які труднощі йде мова в примітці?
     
  3. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Этим методом рассчитывается ток короткого замыкания - для определения параметров защиты.
    Например, если получили ток короткого замыкания 130 А, то для защиты этой линии от КЗ автоматы номиналом С16 и выше недопустимы - могут использоваться лишь номиналы В25, В16, С13 и ниже.

    Вероятно речь о трудоёмкости и небезопасности этого способа и малой точности - других трудностей не вижу.
     
    vs220 та andrij64 подобається це.