УЗО - призначення, принцип будови, вибір

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем vitalijmobi, 4 лют 2013.

  1. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    10.968
    Симпатії:
    7.147
    Адреса:
    Одесса
    Пальчиком на "ноль".:-D
     
    Володимир П подобається це.
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Так а чем отличается тип А, от АС?
     
  3. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Тип А реагирует на переменный синусоидальный ток и на пульсирующий выпрямленный .
    Тип АС - на переменный (ток отсечки его при пульсирующем выпрямленном выше номинального)
    Типы В и F реагируют на частоты до 1000 Гц и на гармоники
     
    Энки подобається це.
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    А. Ну понятно.
    А чем эти токи отличаются, и где живут, спрашивать даже страшно.
     
  5. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Пульсирующий выпрямленный - после бестрансформаторных источников питания (компьютеры, стиральные машины, инверторы и проч.).
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    После.
    То-есть, до стиральной машины тип А можно и не ставить?
     
  7. elalex

    elalex Майстер

    Повідомлення:
    296
    Симпатії:
    70
    Адреса:
    Киев
    Нужно было понимать так, что если стоит тип А на линии питания стиральной машины, то это обеспечивает безопасность эксплуатации этой стиральной машины.
     
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    А АС не обеспечивает?
     
  9. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Максимально допустимое значение дифтока УЗО - не более 30 мА
    АС 30 мА сработает при значении пульсирующего постоянного тока ~ 50 мА и более.
     
  10. elalex

    elalex Майстер

    Повідомлення:
    296
    Симпатії:
    70
    Адреса:
    Киев
    Теоретически не обеспечивает. Как говорю я своим заказчикам, может, но не обещает. От 50мА можно и погибнуть.
     