Относительно временная наружная проводка в квартире

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем shkiper, 1 сер 2012.

  1. shkiper

    shkiper Новачок

    Повідомлення:
    19
    Симпатії:
    0
    Вот набросал схемку.
    Эл. говорит автомат на коридорном щитке надо на 32А, вводной провод в квартиру 8мм2, в квартире основной автомат на 32А, но на эл.плиту 40А и 6мм2 - так правильно делать?

    От себя добавил узо селективное на входе (Дифреле (ETI-EFI-2) 40А 2р 100мА S з запобіжн.) и
    одно УЗО на 32А 30мА на розетки 3х комнат и 2 розетки кухни (холодильник, морозильник, свч, чайник, вытяжка и мелочёвка) или можно оставить только одно УЗО 32А 30мА на входе, вместо селективного?

    Нужно ли реле напряжения?

    Ещё выяснил, что у нас в доме зануление, что же теперь делать с землёй?
     

    Вкладення:

  2. Profesor

    Profesor Підмайстер

    Повідомлення:
    46
    Симпатії:
    1
    Адреса:
    Кременчуг
    Меня не интересует вопрос соединения, а интересует: зачем прокладывать провод 10,0 мм если на вводе в общий щит стоит алюминиевая 10,0 (а может и 6,0) ...
     
  3. MAV

    MAV Новачок

    Повідомлення:
    148
    Симпатії:
    9
    Вы предпочитаете сначала сделать ремонт в квартире, а потом, когда будет сделана реконструкция электросети здания, начать по-новой долбить стены, чтобы заменить ввод?
    А потом, максимально допустимый ток в проводе, проложенном открыто, отличается от допустимого тока в кабеле, проложенном в трубе ...
    Более того, если погорят провода монтажа этажного щита, то это проблемы управляющей компании, а если "сгорит" ваш вводной кабель, то это уже ваши личные проблемы и расходы на новый ремонт.
    Есть, разумеется, и другие аргументы, но , думаю, вам и этих должно быть достаточно.
     
  4. Підмайстер

    Підмайстер Підмайстер

    Повідомлення:
    69
    Симпатії:
    19
    Адреса:
    Львів
    Відповідь: Re: Относительно временная наружная проводка в квартире

    Такого січення немає. Вам потрібно Сu-10мм2 або Al-16мм2 (краще мідь звісно ж). Питання по схемі: Нащо після "пожарного" УЗО ставити автомат котрий дублює ввідний?
     
  5. shkiper

    shkiper Новачок

    Повідомлення:
    19
    Симпатії:
    0
    Чтоб защитить УЗО от короткого замыкания, если меньший автомат не сработает.
     
  6. Підмайстер

    Підмайстер Підмайстер

    Повідомлення:
    69
    Симпатії:
    19
    Адреса:
    Львів
    Відповідь: Относительно временная наружная проводка в квартире

    Добре! Монтуйте.
     
  7. MAV

    MAV Новачок

    Повідомлення:
    148
    Симпатії:
    9
    Это уже перебор ...
    Давайте доверять оборудованию, которое вы ставите и на которое тратите свои деньги.
     

Поділитися цією сторінкою