Выбор провода для прокладки в квартире.

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Кошарный, 29 бер 2012.

  1. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    ПВС конечно. А в чём сомнение?
     
  2. turbid

    turbid Новачок

    Повідомлення:
    27
    Симпатії:
    4
    Адреса:
    Киев
    Моща нормальная.
    К каждому шкафу два луча питания, использоваться будет один, второй на случай аварии первого. Один на 32А - будет ПВС 3*4, второй на встроенный ИБП мощностью 10кВА на него приходит ПВС 4*10 (не было в продаже 3*10). Взяли наконечники (пвс и ТМЛ), на каждый шкаф доп. земля ПВ-3 10кв.мм. Вроде все хорошо, просто система такой мощности мне первый раз встречается.
     
  3. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Всё нормально. ПВС 3х4 длительный допустимый ток - 41 А. Присоединения - опрессованы наконечниками.
    Холодный старт ИБП с номиналом автомата согласовывали?
     
  4. turbid

    turbid Новачок

    Повідомлення:
    27
    Симпатії:
    4
    Адреса:
    Киев
    Да, взял информацию из руководства.
    Написано минимум 8кв.мм (американский AWG) и 50А, будет 10кв.мм и 63А.
    На выходе два ПВС 3*4, каждый на своем АВ 32А
     
  5. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Зачем 63А? Инструкция говорит 50 А - гарантия может слететь.
     
  6. turbid

    turbid Новачок

    Повідомлення:
    27
    Симпатії:
    4
    Адреса:
    Киев
    это как бы минимум у этой игрушки еще внутрение АВ есть.
    Спасибо за ответы
     
  7. elalex

    elalex Майстер

    Повідомлення:
    296
    Симпатії:
    70
    Адреса:
    Киев
    ТТ в квартирах многоквартирных домов запрещена.
    По каким нормативным документам?
     
  8. Палецкий

    Палецкий Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.258
    Симпатії:
    712
    Адреса:
    г.Ровно Украина
    Что есть такое "ТТ" ?
     
  9. Виталий Даниленко

    Виталий Даниленко Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Кривой Рог
    Трансформатор тока.
     
  10. tolik02

    tolik02 Стажер

    Повідомлення:
    12
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Челябинск
    Придумывать колесо не надо . в настоящее время госты по прокладке кабеля изменились .Сечение правильное выбрано на розетки и на освещение .Но кабель лучше брать (ВВГнг) .Если у вас электро плита сечение поднимается до 6 естественно и провода 3 ( фаза,ноль,земля).Под гипсокортоном не гофру не кабель канал не нужен если провод не идет по нар уже.

    Добавлено через 7 минут 7 секунд
    у меня токай вопрос, такой способ прокладки досихпор используется? это же прошлый век!
     

Поділитися цією сторінкою