Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.

  1. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Так она и идёт. Но в соединениях со стальными деталями применяются средства стабилизации давления (фасонные шайбы и пр). При ухудшении контакта между поверхностями возникают микродуги, метал начинает течь, поверхности прижимаются и контакт восстанавливается. У паяного соединения нет прижима. Кроме того у железа коэффициент температурного расширения меньше чем у меди, у свинца и олова - значительно выше. При нагреве паяного соединения может произойти отслоение металлов (это не диффузионная пайка, где металлы проникают друг в друга), в зазор (капиллярные явления) проникает влага и начинается процесс коррозии. Прижима, повторюсь - нет.
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Вопросы по электрике, не требующие создания новых тем

    ну.. я кінці розетки під мікрохвильовку, холодильник і пральку залудив, обстукав молотком, зашкрябав ножем до блиску і затиснув у зажим.
     
  3. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
     
  4. Kamikaze

    Kamikaze Бригадир

    Повідомлення:
    206
    Симпатії:
    137
    Будь оно все так здорово - контакты не отгорали бы никогда. Ан нет.

    Если это не холодная пайка, то соединение рвется по припою, а не припой отслаивается от меди.
     
  5. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Если б такого не было - то горели бы значительно чаще. Это азы - теория контактных соединений.
    Почему по припою? Откуда это?
     
  6. Kamikaze

    Kamikaze Бригадир

    Повідомлення:
    206
    Симпатії:
    137
    Азы с теориями надобно поверять практикой, иначе часто выходит квазинаучная ерунда

    Наверное, потому. что сила адгезии превышает силу когезии.
    Откуда? - Да оттуда же, откуда и почти все остальное - из практики.
     
  7. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Надо из практики уметь выделять суть, уметь анализировать явления, иначе получается кулибинство. Да и поговорка не зря родилась - о тех кто учится на своих и на чужих ошибках.

    Вроде бы Вы удивлялись - почему переходные сопротивления соединений проводников при отсутствии тока в тесчение какого-то времени выросли, а при пропускании тока вдруг резко упали. Вот это оно и есть.

    Она превышает? Есть какие-то подтверждения для общего случая соединения припоя с медью

    Я так понял - из практики одного человека.. Есть более надёжные источники?
     
  8. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Вопросы по электрике, не требующие создания новых тем

    Kamikaze, порадьте, будь-ласка, реле напруги на три фази, щоб було надійне.
     
  9. Kamikaze

    Kamikaze Бригадир

    Повідомлення:
    206
    Симпатії:
    137
    Re: Відповідь: Re: Вопросы по электрике, не требующие создания новых тем

    Voyutichi, к сожалению, трехфазными РН не интересовался вовсе, но по моему мнению, если нет трехфахных нагрузок, критичных к неполнофазному питанию, то лучше использовать три однофазных РН, т.к. трехфазное при проблемах на одной фазе отключит и две другие, и будете Вы вовсе без света.
     
    vlad-i-mir17 та Voyutichi подобається це.
  10. шарманщик

    шарманщик Стажер

    Повідомлення:
    14
    Симпатії:
    5
    Re: Відповідь: Re: Вопросы по электрике, не требующие создания новых тем

    А я бы предложил дополнить схему с тремя РН -
    Добавить Реле выбора фаз - очень интересный симбиоз может получиться...
    А ежели ещё и стабилизатор, хотя бы один - конфетка, а не схема...:-[
     

Поділитися цією сторінкою