Циркуляційний насос котлів опалення

Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем oliik, 20 янв 2011.

  1. oliik

    oliik Новачок

    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    львів
    циркуляційний насос гудить але не крутить чи може бути причина в конденсаторі
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форума

    Сообщения:
    16.120
    Симпатии:
    8.914
    Адрес:
    м. Самбір
    Відповідь: циркуляційний насос котлів опалення

    Може бути і у конденсаторі причина.
    А ви вручну пробували прокрутити ротор насосу?
     
  3. oliik

    oliik Новачок

    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    львів
    я його промив. При прокручуванні таке враження що через пару обертів зупиняється.
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форума

    Сообщения:
    16.120
    Симпатии:
    8.914
    Адрес:
    м. Самбір
    Відповідь: Циркуляційний насос котлів опалення

    тоді змініть конденсатор. Можливо що просто обрив обмотки..
     
    1 человеку нравится это.
  5. Yelik

    Yelik Майстер

    Сообщения:
    220
    Симпатии:
    62
    Адрес:
    Львів
    Відповідь: Циркуляційний насос котлів опалення

    Циркуляційні помпи вимагають постійної наявності води, якщо її перекрити вони можуть згоріти. Крім того в нас було так, що помпа працювала, але гуділа, виявилось, що перед нею забився фільтр, після чистки якого все стало на місце.
     
    1 человеку нравится это.
  6. oliik

    oliik Новачок

    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    львів
    вже працює,був забитий фільтр.Всім дуже дякую.
     
  7. ростик

    ростик Новачок

    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Иваничи
    [email protected]

    У мене також проблема з насосом системи опалення, Справа в тому що він круть але до останніх двох радіаторів на подає воду,а коли його вдається нормально запустити(інколи запускається тільки з третьої швидкості, при запуску відбувається одиничний стук і збільшується тиск) тоді вода поступає по всій системі.Зараз його ніяк не можна запустити,тобто він працює але вода не поступає до останніх радіаторів(заоаз він запускається без стуку і без підняття тиску).Така проблема виявилась з першого його запуску.
    Насос італійський DAB VA 35/180 EVO.Твердопаливний котел,5 радіаторів двотрубна система,нижня подача тиск в системі макс.1.5.бар. Допоможіть будь-ласка у вирішенні питання.

    не розміщуйте однакові дописи у різних темах, це створює незручності
    Voyutichi
     
  8. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форума

    Сообщения:
    16.120
    Симпатии:
    8.914
    Адрес:
    м. Самбір

Поделиться этой страницей