Выбор гидроизоляции, трещины, мокрая стена

Discussion in 'Фундамент, отмостка, цоколь' started by Надежда 27, Sep 6, 2010.

  1. Надежда 27

    Надежда 27 Новачок

    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
    Location:
    Луцк
    Добрый день всем!
    У нас частный дом. Между отмосткой и цоколем образовались трещины,вода проходит в подвал .Отмостка начала крошиться, т.к.ей уже два года.
    Подскажите,есть ли необходимость срывать отмостку ,или можна обойтись просто заполнением гидроизоляционным средством трещин.
    Есть еще вероятность,что трещины в цоколе могут быть под отмосткой.
    Какое с-во можете посоветовать( по мокрому.)?Ceresit,Пенетрон,битумная мастика,смола и т.д.
     

    Attached Files:

  2. Goshia

    Goshia Прораб

    Messages:
    2,115
    Likes Received:
    206
    Re: Выбор гидроизоляции ,трещины мокрая стена

    Вам вначале, нужно разобраться с рельефом, чтобы дождевая вода не к отмостке и дому шла, а в сторону от дома. Затем нужно восстановить разрушенную отмостку.
     
  3. Sasha_svitlo

    Sasha_svitlo Новачок

    Messages:
    10
    Likes Received:
    0
    Location:
    Киев
    Re: Выбор гидроизоляции ,трещины мокрая стена

    я рекомендую использовать гидроизоляцию BETEK setup
    тяжело найти на рынке Украины возит лишь одна компания
    преимущество:
    добавлено вибро волокно прямо в материал.
    наносится как краска
    белого цвета без битума

    производят турки
     
  4. DimaZ

    DimaZ Заслужений майстер

    Messages:
    7,743
    Likes Received:
    975
    Location:
    Kyiv
    Re: Выбор гидроизоляции ,трещины мокрая стена

    Согласен с Goshia, вероятно у вас не правильный уклон отмостки, должен быть от дома. Вы лучше бы подумали о возможности обустройства правильной отмостки, а гидроизоляция мне лично кажется может служить лишь временной защитой.
     
  5. Надежда 27

    Надежда 27 Новачок

    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
    Location:
    Луцк
    Так и есть,наклон не выставлен,вода стояла под домом,сливы не установили во время.
    Посоветовали подолбить болгаркой места разрушения в отмостке и залить 1/2-песок цемент +10%жидкое стекло по массе.Щели залить seresit cx 15 и в конце sr 66 2 слоя
    Если причина в уровне отмостки,значит ее не нужно снимать(как советуют мастера),а можна выравнять?
     
  6. Батько

    Батько Заслужений майстер

    Messages:
    3,523
    Likes Received:
    1,044
    Location:
    Новая Каховка. П.Г.Т. Днепряны.
    лучше снять и сделать всё заново и правильно, а то через пару лет отпадет новый слой от старого...
     
  7. Goshia

    Goshia Прораб

    Messages:
    2,115
    Likes Received:
    206
    Отмостку нужно выполнять , по-возможности, шириной до метра, этим вы отведете воду подальше от дома и фундаментов.
     
  8. Батько

    Батько Заслужений майстер

    Messages:
    3,523
    Likes Received:
    1,044
    Location:
    Новая Каховка. П.Г.Т. Днепряны.
    Goshia, если есть система отвода воды (отливы) ,то можно и поменьше от 60 см...
     
  9. Goshia

    Goshia Прораб

    Messages:
    2,115
    Likes Received:
    206
    Да водоотвод должен быть с кровли организованным, и по краю отмостки хорошо бы устроить лоток для отвода воды.
     

    Attached Files:

    • 16.jpg
      16.jpg
      File size:
      34.1 KB
      Views:
      262
  10. Батько

    Батько Заслужений майстер

    Messages:
    3,523
    Likes Received:
    1,044
    Location:
    Новая Каховка. П.Г.Т. Днепряны.
    согласен тоже лишним не будет а наоборот как раз в масть...
     