Ivan sam робить опалення

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Ivan sam, 20 жов 2017.

  1. Ivan sam

    Ivan sam Підмайстер

    Повідомлення:
    66
    Симпатії:
    13
    Прошу поради:планую зробити колектор , труба ,трійники ППР 50 або 60 , як на малюнку,цікавить діаметр А?Дякую.
     

    Вкладення:

  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.894
    Симпатії:
    15.563
    Адреса:
    Київ
    А де це таке? Чому саме 50..63?
     
    meroro подобається це.
  3. Ivan sam

    Ivan sam Підмайстер

    Повідомлення:
    66
    Симпатії:
    13
    Це в домі ,розводка до батарей 32 трубою,труба є в достатній кількості зі старих запасів.Тоді який діаметр крім 50 ,63?
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.894
    Симпатії:
    15.563
    Адреса:
    Київ
    32
     
  5. Ivan sam

    Ivan sam Підмайстер

    Повідомлення:
    66
    Симпатії:
    13
    Чи не забракне теплоносія ,все таки схиляюсь до більшого діаметра колектора для кращого наповнення віток
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.894
    Симпатії:
    15.563
    Адреса:
    Київ
    Щоб до чогось схилять, треба мати підстави.
    Скільки маєте квадратів і поверхів?
     
  7. Ivan sam

    Ivan sam Підмайстер

    Повідомлення:
    66
    Симпатії:
    13
    2 поверхи,всього 150 кв метрів.
     
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.894
    Симпатії:
    15.563
    Адреса:
    Київ
    В найбільші морози, системою буде транспортуватись близько 10..12 кВт потужності (раз ТА ставите, то будинок напевно вже якось утеплений), за дельти наприклад градусів 15, транспорт становить 0,65 куба на годину.
    І в 20-ій трубі, наприклад, швидкість потоку буде трошки більшою за 1 м/с, що в принципі прийнятно.
    Тобто, 25-го діаметру труб і фітінгів для гребінки - з головою. Не говорячи вже про 32 діаметр, то вже занадто. Але якщо він вже є, і багато, то робіть з 32го.
    А щоби визначити приблизно скільки на яку гілку буде вистачати, і якою може бути насправді дельта, то треба знати довжини кожної, і мати марку насоса.
    Але наперед можна певно казати, що на більшу частину довжини гілок також з головою вистачить 20-ї труби, бо корінь квадратний від 150 навпіл, то менше дев'яти метрів.
    Але якщо вже є 32га труба, та її багато, то робіть з 32-гої, гірше не буде.
     
    bogdansv подобається це.
  9. Ivan sam

    Ivan sam Підмайстер

    Повідомлення:
    66
    Симпатії:
    13
    Дякую.
     
  10. Ivan sam

    Ivan sam Підмайстер

    Повідомлення:
    66
    Симпатії:
    13
    Хочу використати насос СО в системі ГВС, так як він є в наявності.Гаряча вода буде закільцьована ,тобто не треба буде чекати поки зтече холодна.Від бойлера до водорозборуГВС десь 25-30 м. Насос "п"ятірка".Прошу порад.Дякую.
     

Поділитися цією сторінкою