Котел Beretta City 24 CSI падает давление

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем settx, 8 жов 2017.

  1. settx

    settx Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    Доброго времени суток! Проблема заключается в следующем - во время грозы ударила молния, оказалось сожгла электронную плату управления и из-за этого котел работал, но в нем постоянно падало давление. Со временем еще и оказалось, что расширительный бак протекает. Заменили плату и бак - два дня было все в норме. Снова начинает падать давление безпричинно. Воздуха в системе нет. Может ли это быть еще из-за какого-то датчика?
     
  2. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Повідомлення:
    545
    Симпатії:
    294
    Адреса:
    Львівська область
    Це ви самі такий висновок зробили чи який майстер вам таке розказав? Тиск в системі від плати і датчиків не падає.
     
  3. settx

    settx Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    Від чого ж він тоді падає? Я зробила такий висновок з того, що після зміни баку й плати з тиском все було нормально, а потім знову почав падати.
     
  4. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Повідомлення:
    545
    Симпатії:
    294
    Адреса:
    Львівська область
    Чим було аргументовано заміну плати?
     
  5. settx

    settx Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    Майстер оглядав її, оскільки котел взагалі просто гаснув і не вмикався і постійно мигав жовтий індикатор. Майстер сказав, що згорів транзистор. Тобто, її змінили не просто так, а тому, що котел реально то працював, то вимикався, то взагалі не загорявся.
    --- добавлено: 8 жов 2017 у 20:14 ---
    Майстер оглядав її, оскільки котел взагалі просто гаснув і не вмикався і постійно мигав жовтий індикатор. Майстер сказав, що згорів транзистор. Тобто, її змінили не просто так, а тому, що котел реально то працював, то вимикався, то взагалі не загорявся.
     
    Останнє редагування модератором: 16 жов 2017
  6. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Повідомлення:
    545
    Симпатії:
    294
    Адреса:
    Львівська область
    Перепрошую можливо я щось неправильно зрозумів, але це ваші слова. Потрібно перевірити тиск повітря у розширювальному бачку, можливо пропускає ніпель підкачки, це буває.
     
  7. settx

    settx Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    Бак теж замінили, оскільки перший був несправний. Щойно перевірили, з ним все нормально.
     
  8. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Повідомлення:
    545
    Симпатії:
    294
    Адреса:
    Львівська область
    Система опалення не чорна діра, тиск безпричинно пропадати не може. Якщо у вас є крани на подачі і зворотній лінії під котлом, перекрийте їх. Коли тиск впаде - причина в котлі, можливо на теплообміннику свищ, якщо тиск тримається - шукайте по трубах і радіаторах.
     