Котел від gikrz

Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем gjkzr, 23 окт 2014.

  1. gjkzr

    gjkzr Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.677
    Симпатии:
    1.698
    Адрес:
    Украина
    Это проблема - сделать долгограющий котел на 40 м2
     
  2. кавун

    кавун Підмайстер

    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    15
    Адрес:
    Украинка
    На сколько я успел разобраться при чтении этой темы, мощность котла складывается из двух основных факторов: площади теплообменника и загрузочной камеры(по простому если). Если это так, то уменьшив площадь теплообменника,соответственно уменьшится и загрузочная камера(чего не хотелось-бы) можно получить маломощный котел с относительно большой загрузочной камерой. Возможно я ошибаюсь
     
  3. gjkzr

    gjkzr Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.677
    Симпатии:
    1.698
    Адрес:
    Украина
    Именно так.
    В долгогреях не желательна излишняя мощность . Меньше 50% от номинала не желательно .Для 40м2 это примерно 8 кВт. Бункер не больше 300х400х700. Теплообменник на 5кВт.
    Один такой делал. Фото001.jpg
     
    alexhkh и ВоваО нравится это.
  4. peps08

    peps08 Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.525
    Симпатии:
    2.662
    Адрес:
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    кавун,

    малувато буде:-\
    Ось що впливає на потужність а що ні.
    Площа теплобмінника-так.
    Об'єм камери майже не впливає на потужність.
    Площа колосників-так
    Площа прозорів колосників-так.
    Площа газового вікна-так.
    Швидкість газів -так.
    Товщина жару-так.
    Співідношення первинного та вторинного повітря-так.
    Висота і переріз димаря-так
    і іще ціла купа всяких параметрів на форумах описаних:Hi:
     
  5. gjkzr

    gjkzr Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.677
    Симпатии:
    1.698
    Адрес:
    Украина
    Это так . Но объем бункера это таже площадь колосников и т.д.
    Если сделать большой бункер то слишком много дров будет газить,а перегореть не успеют . От сюда последствия.
     
  6. кавун

    кавун Підмайстер

    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    15
    Адрес:
    Украинка
    gjkzr, этот котел Вашего производства?
     
  7. peps08

    peps08 Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.525
    Симпатии:
    2.662
    Адрес:
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    gjkzr, справа в тому що в такому котлі горить не вся закладка в бункері а тільки та частина що знаходиться внизу напроти газового вікна. Звичайно що частина гарячих газів яка не пройшла через газове вікно підіймається вгору по бункерові підсушуючи дрова. Але ім немає куди подітися і вони змушені повернутися назад і згоріти. На форумах я зустрічав бункери для трісок та тирси на декілька кубометрів.
     
  8. gjkzr

    gjkzr Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.677
    Симпатии:
    1.698
    Адрес:
    Украина
    Да.

    Все так . Но если этих газов очень много(большой бункер), а пламя всего на 5кВт то все сгореть не успеет. Кроме того газы вместе с водой (пар) осаждаются на стенках в виде смолы и стекают вниз . Ну очень плохая гадость . Выгореть не успевает (горение слабое).
     
  9. Rurik

    Rurik Інженер

    Сообщения:
    769
    Симпатии:
    631
    Адрес:
    Новая Каховка
    Прикольный,верхняя загрузка удобная.
     
  10. peps08

    peps08 Заслужений майстер

    Сообщения:
    1.525
    Симпатии:
    2.662
    Адрес:
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    gjkzr, дьоготь це

    тут і потрібна золота середина між тривалістю горіння, потужністю і ефективністю:Hi:
    У мене дрова за рік підсохли, та ще і на полиці в котельні досихають перед спаленням то горять набагато, набагато краще ніж ті що щойно з лісу. Навіть натяку на дьоготь не має. Одна радість.
     
    mandriy722 нравится это.

Поделиться этой страницей