Питання щодо роботи колектора ТП

Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем Andrew101, 25 окт 2015.

  1. Andrew101

    Andrew101 Майстер

    Сообщения:
    41
    Симпатии:
    28
    Адрес:
    Київська обл.
    Маємо колектор Giakomini r557fy, 7 контурів, електро котел без насосу.
    2 дні як запустив, температура на виході з котла - 45 гр.
    А після підмісу (після насосу) температура вже 28 гр.
    Термостат на вході не встановлено.
    Не розумію - такий значний підміс зворотки - це норма чи краще встановити додатковий насос (після котла)?
     

    Вложения:

    • koll.jpg
      koll.jpg
      Размер файла:
      77,5 КБ
      Просмотров:
      61
  2. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.306
    Симпатии:
    1.140
    Адрес:
    калуш
    у вашому випадку додатковий насос нічого не дасть.треба або піднімати температуру на котлі,або ж переробляти колектор і насос ставити після котла,а котел на ті ж 45-40С.
     
  3. Andrew101

    Andrew101 Майстер

    Сообщения:
    41
    Симпатии:
    28
    Адрес:
    Київська обл.
    А ще такий прикол - якщо відкрити білий кран справа зверху (відсічний клапан), то температура подачі підвищується на 2-3 гр.
    Дивно чому - це ж наче просто байпас відкривається?
     
  4. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.306
    Симпатии:
    1.140
    Адрес:
    калуш
    через байпас ви піднімаєте температуру зворотки,відповідно і темп.подачі підніметься.
     
    Andrew101 нравится это.
  5. Andrew101

    Andrew101 Майстер

    Сообщения:
    41
    Симпатии:
    28
    Адрес:
    Київська обл.
    ааа, логічно)
     
  6. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Сообщения:
    579
    Симпатии:
    196
    Адрес:
    Lemberg
  7. Andrew101

    Andrew101 Майстер

    Сообщения:
    41
    Симпатии:
    28
    Адрес:
    Київська обл.
    Приблизно так з відкритим байпасом:
    на котлі 40 - на подачі 28 (2 квт),
    на котлі 60 - на подачі 35 (4 квт),
    на котлі 80 - на подачі 45 (6 квт).
    Це 80 квадратів ТП, 460 м. труб.

    Проводив експеримент - встановлював заглушку після звороту (так, щоб весь зворот йшов на котел, без підмісу), то на тих же 2-х кіловатах котел прогрівався до тих самих 28 гр.
    Відповідно, з т.з. енергозбереження вийшло те саме, тож заглушку забрав)
     
  8. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Сообщения:
    2.306
    Симпатии:
    1.140
    Адрес:
    калуш
    закон збереження енергіі
     
  9. Саша_костенко

    Саша_костенко Підмайстер

    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    5
    Адрес:
    м. Біла Церква
    В мене та сама проблема
     

Поделиться этой страницей