Westen Pulsar d 24 FI + ИБП

Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем consilieri, 13 июл 2015.

  1. consilieri

    consilieri Новачок

    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Подскажите, не могу подружить котел Westen Pulsar d 24 FI ни с каким ИБП с правильной синусоидой. Пробывал luxeon ups-500zx и элим ПНК-12-600 - котел если через ИБП от сети работает нормально, а если от батареи - выскакивают ошибки или паразитное пламя Е35 или ошибка пламени Е01. Подскажите у кого была такая проблема - как решили!
     
  2. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.695
    Симпатии:
    3.446
    Адрес:
    Кропивницкий
    @consilieri, обязательно заземление котла и самого ИБП без заземления ИБП при работе от акб - у вас нет нуля и котел работать НЕ БУДЕТ !
     
    Nevid нравится это.
  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форума

    Сообщения:
    16.120
    Симпатии:
    8.914
    Адрес:
    м. Самбір
    плюс до рекомендованого вище доповню, що потрібно з'єднати нульовий провід живлення на котлі з масою котла через резистор 100 кОм (0,5 Вт)
     

Поделиться этой страницей