Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 26 чер 2014.

  1. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.170
    Симпатії:
    1.477
    Учебный ВИРТУАЛЬНЫЙ ДОМ.
    ..........................................................................................
    НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
    ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    .........................................................................................
    Начинаем комплексный анализ тепловых потерь
    вариантов виртуального учебного Дома.
    Это будет модернизированный базовый вариант
    с изоляцией стен и потолка.
    Его и будем сравнивать с базовым вариантом без изоляции.

    ......................................................................................................
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ по этому численному эксперименту.
    Постановка эксперимента.
    Стены дома теплоизоляция толщиной 0,2 метра.
    0,2 метра - толщина изоляции потолка.
    ............................................................................................
    В результате теплового расчета и подобранными коэффициентами
    программа стала Тепловой Математической Моделью
    виртуального учебного Дома ТММ ДОМ101.
    РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ БУДУТ ЭТОГО ВАРИАНТА.

    -----------------------------------------------------------------------
    986 [м3] - Потребление природного газа домом за год.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    857 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    31.3 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    587 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    21.4 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    696 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    25.4 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    600 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    21.9 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    2740 [Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    100 [-] - Суммарные тепловые потери дома в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Дополнительная информация по конструкции дома.
    12 [м2] - Сумм-я площ. окон одной конструкции две деревянные рамы.
    R=0.755 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление стен дома без изоляции.
    R=0.67 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление потолка дома без изоляции.
    R=3.25 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление пола дома.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ..........................................................................................
    Этот вариант нужен для выбора оптимальных пределов снижения
    тепловых потерь дома пассивными методами, например теплоизолированием.
    А затем имея минимальные тепловые потери дома закрыть их уже
    возобновляемыми источниками энергии -
    это энергия СОЛНЦА, ВЕТРА, ДРОВА И РАЗЛИЧНАЯ ОРГАНИКА и т. д.
    .....................................................................................................................
    Учебный дом без теплоизоляции получается очень неважным
    на тройку с минусом.
    А дом с теплоизоляцией толщиной 0.2 метра получился очень неплохим.
    Тепловые потери снизились с 10005 до 2740 Вт в 10005/2740=3.65 раза.
    Соответственно и годовое потребление газа за год
    тоже снизилось с 3601 до 986 м3 за год в 3601/986=3.65 раза.
    Эти результаты уже надо понимать и обсудить.
    Материала достаточно для нормальной научной дискуссии.

    Потом пройдемся по окнам там есть интересные варианты,
    а дальше видно будет.
    Ну а Форумчане и Изобретатели включайтесь потому что
    вы уже опаздываете. Повторяюсь.
    Высокая вероятность, что цены на газ и другие энергоносители
    росли, растут и будут расти.
    --------------------------------
     
    Бриар подобається це.
  2. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.170
    Симпатії:
    1.477
    ..........................................................................................
    НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
    ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    .........................................................................................
    Начинаем комплексный анализ тепловых потерь
    виртуального учебного Дома.
    Это будет базовый вариант без изоляции стен и потолка.
    С ним и будем сравнивать другие модернизируемые варианты.

    ......................................................................................................
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ по этому численному эксперименту.
    Постановка эксперимента.
    Стены дома теплоизоляция толщиной 0,0 метра.
    0,0 метра - толщина изоляции потолка.
    ............................................................................................
    В результате теплового расчета и подобранными коэффициентами
    программа стала Тепловой Математической Моделью
    виртуального учебного Дома ТММ ДОМ10.
    РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ В ТАКОМ ВИДЕ.

    -----------------------------------------------------------------------
    3601 [м3] - Потребление природного газа домом за год.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    857 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    8,6 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    3697 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    37,0 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    4851 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    48,5 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    600 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    6,0 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    10005 [Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    100 [-] - Суммарные тепловые потери дома в процентах.
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    Дополнительная информация по конструкции дома.
    12 [м2] - Сумм-я площ. окон одной конструкции две деревянные рамы.
    R=0.755 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление стен дома без изоляции.
    R=0.67 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление потолка дома без изоляции.
    R=3.25 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление пола дома.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ..........................................................................................
    Этот вариант нужен для выбора оптимальных пределов снижения
    тепловых потерь дома пассивными методами, например теплоизолированием.
    А затем имея минимальные тепловые потери дома закрыть их уже
    возобновляемыми источниками энергии -
    это энергия СОЛНЦА, ВЕТРА, ДРОВА И РАЗЛИЧНАЯ ОРГАНИКА и т. д.
    .....................................................................................................................
    Учебный дом без теплоизоляции получается очень неважным
    на тройку с минусом. Для начала проведем численные эксперименты с
    разными толщинами изоляции, чтобы закрыть эту проблему. Можно
    просчитывать и варианты с другими типами изоляций.

    Потом пройдемся по окнам там есть интересные варианты,
    а дальше видно будет.
    Ну а Форумчане и Изобретатели включайтесь потому что
    вы уже опаздываете.
    Высокая вероятность, что цены на газ и другие энергоносители
    росли, растут и будут расти.
    --------------------------------
     
    Бриар подобається це.
  3. Авиатор90

    Авиатор90 Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    1.170
    Симпатії:
    1.477
    НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
    ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    .....................................................
    Мы вышли на широчайшее поле деятельности
    ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    Параметров которыми мы мы можем манипулировать
    десятки. Следовательно вариантов для анализа могут
    быть и миллионы. Пока вопросов по теме от ВАС не было.
    А без четкой постановки конечной цели наших исследований
    ИКР (Идеальный Конечный Результат) приниматься нет смысла.
    Для начала чтобы не терять время предлагаю такой план работ.
    -----------------------------------------------
    ПЕРВЫЙ ЭТАП.
    Вы получили два варианта теплового расчета
    виртуального учебного дома.
    Вариант теплоизолированного дома с минимальными
    тепловыми потерями и потреблением газа для отопления
    986 м3 за год.
    Вариант дома без теплоизоляции с максимальными
    тепловыми потерями и потреблением газа для отопления
    3601 м3 за год.
    Это исходные данные для технико экономических расчетов.

    Эти расчеты будете выполнять ВЫ.
    Цену газа с доставкой примем равной 10 гривен за м3.
    Легко считается єкономия в деньгах за год или больше.
    Дальше считаете стоимость материалов и стоимость работ.
    Так вычисляется время окупаемости термомодернизации дома.
    По результатам этих расчетов уже можно будет принимать
    решения по практическим работам.
    -----------------------------------------------------------------
    Прошу ВАС включайтесь в творческую работу.
     
    Бриар подобається це.