    Перш за все хочеться подякувати авторам та адміністраторам сайту за цікаву інформацію в різних сферах господарського життя. Часто звертаюся за ідеями, звіряюся з думками інших користувачів...

    На розгляд хочу показати дуже простий котел на дровах, зроблений своїми руками, при чому в первинному задумі він зроблений і працював, як котел конвекційного типу для обігріву одного виробничого приміщення, а в цьому році дороблений змодернізований для передачі тепла в інші приміщення. Можливо комусь це теж буде цікаво, можливо хтось підкаже як зробити (модернізувати) ще краще.

    Отже котел зроблений з двох пропанових балонів... Два роки достатньо було опалювати тільки це одне приміщення площею 50 м.кв. (висота стелі 6 м.). З цим котел справлявся просто. В цьому році виникла потреба опалити два суміжні приміщення загальною площею 30 м.кв. Було очевидно, що котел має запас тепловіддачі, а точніше біля нього дуже жарко, а в приміщенні там де він стоїть, нормально Спробували реалізувати це як видно із фото. Пішло 6 м. товстостінної труби (25) плюс пластикові труби, циркуляційний насос, батареї використали старі чавунні на 5 та 10 секцій. В систему опалення пішло 60 л.води. Розширюючий бак на 15 л.

    Результат - хороший. В суміжних відділених приміщеннях тепло.

    04122013.jpg 04122013(001).jpg 04122013(002).jpg 04122013(003).jpg 04122013(004).jpg 06122013.jpg 06122013(001).jpg 06122013(002).jpg 07122013.jpg 07122013(001).jpg 07122013(002).jpg 12122013.jpg 12122013(001).jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 15 дек 2013
    Дмитрий ДАР, Andrii_M, Staratel и ещё 1-му нравится это.
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форума

    Сообщения:
    16.120
    Симпатии:
    8.914
    Адрес:
    м. Самбір
    Step62, а як ви будете чистити теплообмінник від дьогтю?
     
  3. Step62

    Step62 Стажер

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    4
    Адрес:
    Камянець-Подільський
    Коли котел працював без теплообмінника один раз на рік по закінченні опалювального сезону витрушували сажу. Не дуже розумію, коли на теплообміннику появиться дьоготь. Підкажіть, порадьте.
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форума

    Сообщения:
    16.120
    Симпатии:
    8.914
    Адрес:
    м. Самбір
    зразу, після першого розпалу. Труби теплообмінника холодні, на них осяде всяка незгорівша смола, яка проходитиме повз них.
    Думаю, що з часом ви розріжете верхній балон якось оптимальніше і зробите доступ для чистки труб. Можете вже про це подумати.
     
    leo60 нравится это.
  5. Step62

    Step62 Стажер

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    4
    Адрес:
    Камянець-Подільський
    Дякую! Потрібно подумати... Поки що 2-й тиждень тільки працює.
     
  6. DVAL

    DVAL Інженер

    Сообщения:
    429
    Симпатии:
    522
    Адрес:
    м. Вознесенськ
    Я так думаю що чистити від дьогтю не доведеться, температура в теплообміннику з верху буде така що час від часу дьогодь буде загоротся сам і дуже сильно. Температурв горіння 1200 -1300 градусів при хорошій тязі. Як результат інтенсивне бульканя з бачка, система кипить! . Але потім, залишки згорілого дьогтю і всього що впаде з димоходу за місяць топки перекрирют взагалі тягу.
     
    Последнее редактирование: 16 дек 2013
  7. Step62

    Step62 Стажер

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    4
    Адрес:
    Камянець-Подільський
    Дякую за вашу думку. Зрозуміло, що з підключенням теплообмінника, а головне труб передачі тепла, система стала більш громіздкою, але тим не менше розібрати можна, винести на вулицю продути, чи промити. З часом побачимо практичність такої реалізації.
    Може у Вас є конкретна порада?
     
  8. МІБ

    МІБ Майстер

    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    38
    Адрес:
    Днепропетровская
    Класна штука, але у байпасі прийнято фільтр розміщувати горизонтально. Але то таке. Щодо очистки, думаю, воду відсікти задвижками, міжбалонний кусок димоходу можна розрізати і взяти на міцний хомут широкий під пароніт, або наварити на одну сторону (нижню) ширшу трубу (папа, мама) і зачеканити шнуром. Відповідно стійки, що спереду, теж зробити рознімними. І тоді можна все розібрати, вистукати, випалити, висипати. Сподіваюсь, не так часто цим доведеться займатися.
     
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форума

    Сообщения:
    16.120
    Симпатии:
    8.914
    Адрес:
    м. Самбір
    поліпропілен може потекти від температури.
     
    Qwerty111, Ahfyrtyintqy и Дмитрий ДАР нравится это.
  10. Step62

    Step62 Стажер

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    4
    Адрес:
    Камянець-Подільський
    Дякую, хороша ідея! Справді потрібно доробити. Поки працює.
    --- добавлено: 25 дек 2013 в 19:14 ---
    Поліпролен? (труби?). Шкода. Може витримають.... Побачимо.
     
    Последнее редактирование модератором: 12 фев 2014

Поделиться этой страницей