Трещины в кирпичной стене

Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем Vladlen, 3 окт 2013.

  1. Vladlen

    Vladlen Шабашник

    Сообщения:
    3.613
    Симпатии:
    695
    Адрес:
    Сумы
    Помещение длиной 6 м и шириной 8-9 м. Пристроено к 2-х этажному дому. Не обратив внимание на правильность водоотвода осадков с крыши пристройки часть фундамента дала усадку. В следствии чего на стене появились трещины. Стену как бы заклинило между домом и углом. В данном случае правильное решение разобрать и переложить стену но, это только в следующем году и вряд ли согласится заказчик. Какие есть еще варианты устранения трещин?
    1.jpg Посмотреть вложение 55690 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg Посмотреть вложение 55697 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg
     
  2. Andrii_M

    Andrii_M Адміністратор Команда форума

    Сообщения:
    7.147
    Симпатии:
    5.906
    Адрес:
    Київ
  3. Vladlen

    Vladlen Шабашник

    Сообщения:
    3.613
    Симпатии:
    695
    Адрес:
    Сумы
    Если применить штробную армировку как для газоблока?
     
  4. Hover

    Hover Прораб

    Сообщения:
    493
    Симпатии:
    348
    Можно но боюсь что поможет частично, когда были сделаны фотографии... если это происходило не так давно предположим пол года назад, то удивляться нечему, дожди сделали свое дело, грунт начал плавать, эта проблема в скором будущем ожидает всех, обильность атмосферных осадков превышает все нормы в нутри грунта образуются плывуны, не исключаю что в скором будущем придется переходить на свайные фундаменты и дополнительно загонять сваи для удержания участка от плывунов.
     
  5. Vladlen

    Vladlen Шабашник

    Сообщения:
    3.613
    Симпатии:
    695
    Адрес:
    Сумы
    Фото недельной давности.Запущеный случай.Офис покупался с трещиной в полу 3-4фото.Размеры трещины никто не измерял.Через время трещина образовалась паралельно под другой стеной(забили тревогу).
    Стены в кирпич.Завтра попробую узнать ширину фундамента пробным бурением.
     
  6. Vladlen

    Vladlen Шабашник

    Сообщения:
    3.613
    Симпатии:
    695
    Адрес:
    Сумы
    Вот только что применить в качестве обволакивания арматуры?Штроба по двум стронам будет гладкая-адгезия слабая.
     
  7. М-94

    М-94 Майстер

    Сообщения:
    127
    Симпатии:
    32
    Адрес:
    Запорожье
    У нас тоже трещали стены в офисе.
    Остановили отмосткой вокруг здания и отводом воды, которая поступала под фундамент во время дождя.
     
  8. Vladlen

    Vladlen Шабашник

    Сообщения:
    3.613
    Симпатии:
    695
    Адрес:
    Сумы
    Вовремя.
    Щель между фундаментом и стеной была до 3 см. .
     
    М-94 нравится это.
  9. М-94

    М-94 Майстер

    Сообщения:
    127
    Симпатии:
    32
    Адрес:
    Запорожье
    Откуда узнали? Я уже Вас боюсь :).
    Действительно так было.
     
    Последнее редактирование: 6 июн 2014
  10. Chatter

    Chatter Бригадир

    Сообщения:
    373
    Симпатии:
    179
    Адрес:
    Днепропетровск
    Ох ё! Сами-же сказали, что причина в осадках, а ковыряете фундамент. Несущая способность фундамента ограничена несущей способностью грунта, а не прочностью фундамента. Тем более в таком исполнении это усиление не фундамент, а скорее бандаж.
    Сделайте дренаж и ни чего, ни куда проседать не будет.
     

Поделиться этой страницей