Канал дымоудаления

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем utkins, 25 апр 2013.

  1. utkins

    utkins Стажер

    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Киев
    добрый день! подскажите, пожалуйста, можно ли через канал для дымоудаления в многоквартирном доме (такие "окошки" на каждой лестничной клетке) проложить интернет-кабель? есть какие-то нормы, снипы, ДБНы, регулирующие этот вопрос?

    спасибо!
     
  2. Zurbagan

    Zurbagan Бригадир

    Сообщения:
    530
    Симпатии:
    107
    Адрес:
    Киев
    И не заглядывая в нормы могу сказать, что не стоит даже близко подходить к шахтам дымоудаления - достаточно глянуть косо в ту сторону, и пожарные снимут голову не задумываясь. ))
     
  3. Ahfyrtyintqy

    Ahfyrtyintqy Заслужений майстер

    Сообщения:
    3.408
    Симпатии:
    1.872
    Адрес:
    Украина не Киев
    Если у Вас дом панельный,щитки электро квартирные на лестничной клетке,то там заложены трубы для проводки с этажа на этаж. Вот по этим каналам 100% можно тянуть инетовские кабеля.
     